TurboJens Skrevet 28. oktober 2023 Skrevet 28. oktober 2023 Eg har på ein måte fått bekrefta min mistanke om at det aldri har vore ein PC tilkobla anlegget mitt. Leverandøren sa når eg fekk Touch panelet mitt at dei hadde hatt eitt panel dei siste åra som dei hadde brukt for å sette opp anlegga og så tatt det med seg til neste. Så, då har dei lagt inn oppsett for viftehastigheter osv men ikkje gjort noko med Modbus. Siter
minim Skrevet 22. januar Skrevet 22. januar (endret) On 31/08/2022 at 18:43, stigvi said: modbus: id: modbus1 uart_id: mod_uart flow_control_pin: 5 send_wait_time: 1000ms modbus_controller: - id: heru ## the Modbus device addr address: 1 modbus_id: modbus1 command_throttle: 1000ms update_interval: 10s switch: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru register_type: coil address: 3 name: "ventilation_away_mode" number: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: heru name: "ventilation_temperature_setpoint" register_type: holding address: 1 value_type: S_WORD unit_of_measurement: "°C" min_value: 15 max_value: 30 Snippet litt fra configen din. da jeg hadde noen spørsmål rundt hvordan du har bygget opp configen. I modbus config dokumentasjonen så viser de et oppsett lignende det jeg har brukt under her. Dette er et Heru S160ec anlegg hvor det meste fungerer, men "climates" ble feil etter at heru ga ut 1.10 firmware som endrer skalering på temperatur innganger (input registers), men ikke utganger (holding reister). Det er et sidespor til spørsmålet, men for å løse dette problemet tenkte jeg å sette opp et enkelt setpunkt som du har gjort med "number", men da ser jeg at du har bygget det opp veldig ulikt min config med "modbus_controller"/platform. Dette med platform og modbus hvor finner jeg dokumentasjon på måten du har løst dette på så jeg får lest litt om dette evnt har du en enkel forklaring på hvordan det henger sammen? Jeg er rimelig lost i oppsett av home assistant så det er mulig jeg gjør ting helt feil i utgangspunktet her 😛 Configen min er noen år gammel også så mulig noe av det er en utdatert måte å gjøre det på. Edit: Da fant jeg ut at det var en egen komponent knyttet til ESPn dere bruker så da får jeg gruble videre på min løsning som bruker modbus tcp direkte 🙂 https://esphome.io/components/modbus modbus: - name: hub1 type: tcp host: 10.0.0.11 port: 502 sensors: - name: Utetemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 1 input_type: input unique_id: 400 scale: 0.1 precision: 1 - name: Tilluftstemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 2 input_type: input unique_id: 401 scale: 0.1 precision: 1 - name: Fraluftstemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 3 input_type: input unique_id: 402 scale: 0.1 precision: 1 - name: Avkasttemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 4 input_type: input unique_id: 403 scale: 0.1 precision: 1 - name: Etter varmegjenvinner unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 6 input_type: input unique_id: 404 scale: 0.1 precision: 1 - name: Filter tid til skifte unit_of_measurement: dager slave: 1 address: 19 input_type: input unique_id: 405 - name: Tilluftsvifte unit_of_measurement: '%' slave: 1 address: 24 input_type: input unique_id: 406 - name: Fraluftsvifte unit_of_measurement: '%' slave: 1 address: 25 input_type: input unique_id: 407 - name: Varmebatteri unit_of_measurement: '%' slave: 1 address: 28 scale: 0.3921568 input_type: input unique_id: 500 - name: Gjenvinner unit_of_measurement: '%' scale: 0.392156 slave: 1 address: 29 input_type: input unique_id: 408 - name: Setpunkt økonomi unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 0 input_type: holding unique_id: 409 - name: Setpunkt comfort unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 1 input_type: holding unique_id: 410 - name: heater type slave: 1 address: 65 input_type: holding unique_id: 417 - name: heater enabled slave: 1 address: 66 input_type: holding unique_id: 418 switches: - name: "Heater" slave: 1 address: 66 command_on: 1 command_off: 0 write_type: holding scan_interval: 6 verify: input_type: holding address: 66 state_on: 1 state_off: 0 - name: "Boost" slave: 1 address: 2 command_on: 1 command_off: 0 write_type: coil scan_interval: 6 verify: input_type: coil address: 2 state_on: 1 state_off: 0 climates: - name: "Setcomfort" address: 2 input_type: input max_temp: 35 min_temp: 15 offset: 0 precision: 1 scale: 1 target_temp_register: 1 temp_step: 1 temperature_unit: °C unique_id: 419 template: - sensor: - name: "varmebatteri_effekt" unit_of_measurement: W state: "{{ states('sensor.varmebatteri') | int * 12 }}" - name: "virkningsgradtil" unit_of_measurement: '%' state: "{{ (((states('sensor.etter_varmegjenvinner') | int - states('sensor.utetemperatur') | int ) / (states('sensor.fraluftstemperatur') | int - states('sensor.utetemperatur') | int )) * 100)|round(1) }}" - name: "virkningsgradfra" unit_of_measurement: '%' state: "{{ (((states('sensor.fraluftstemperatur') | int - states('sensor.avkasttemperatur') | int ) / (states('sensor.fraluftstemperatur') | int - states('sensor.utetemperatur') | int )) * 100)|round(1) }}" Endret 22. januar av minim 1 Siter
stigvi Skrevet 23. januar Forfatter Skrevet 23. januar minim skrev (8 timer siden): Snippet litt fra configen din. da jeg hadde noen spørsmål rundt hvordan du har bygget opp configen. I modbus config dokumentasjonen så viser de et oppsett lignende det jeg har brukt under her. Dette er et Heru S160ec anlegg hvor det meste fungerer, men "climates" ble feil etter at heru ga ut 1.10 firmware som endrer skalering på temperatur innganger (input registers), men ikke utganger (holding reister). Det er et sidespor til spørsmålet, men for å løse dette problemet tenkte jeg å sette opp et enkelt setpunkt som du har gjort med "number", men da ser jeg at du har bygget det opp veldig ulikt min config med "modbus_controller"/platform. Dette med platform og modbus hvor finner jeg dokumentasjon på måten du har løst dette på så jeg får lest litt om dette evnt har du en enkel forklaring på hvordan det henger sammen? Jeg er rimelig lost i oppsett av home assistant så det er mulig jeg gjør ting helt feil i utgangspunktet her 😛 Configen min er noen år gammel også så mulig noe av det er en utdatert måte å gjøre det på. Edit: Da fant jeg ut at det var en egen komponent knyttet til ESPn dere bruker så da får jeg gruble videre på min løsning som bruker modbus tcp direkte 🙂 https://esphome.io/components/modbus modbus: - name: hub1 type: tcp host: 10.0.0.11 port: 502 sensors: - name: Utetemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 1 input_type: input unique_id: 400 scale: 0.1 precision: 1 - name: Tilluftstemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 2 input_type: input unique_id: 401 scale: 0.1 precision: 1 - name: Fraluftstemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 3 input_type: input unique_id: 402 scale: 0.1 precision: 1 - name: Avkasttemperatur unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 4 input_type: input unique_id: 403 scale: 0.1 precision: 1 - name: Etter varmegjenvinner unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 6 input_type: input unique_id: 404 scale: 0.1 precision: 1 - name: Filter tid til skifte unit_of_measurement: dager slave: 1 address: 19 input_type: input unique_id: 405 - name: Tilluftsvifte unit_of_measurement: '%' slave: 1 address: 24 input_type: input unique_id: 406 - name: Fraluftsvifte unit_of_measurement: '%' slave: 1 address: 25 input_type: input unique_id: 407 - name: Varmebatteri unit_of_measurement: '%' slave: 1 address: 28 scale: 0.3921568 input_type: input unique_id: 500 - name: Gjenvinner unit_of_measurement: '%' scale: 0.392156 slave: 1 address: 29 input_type: input unique_id: 408 - name: Setpunkt økonomi unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 0 input_type: holding unique_id: 409 - name: Setpunkt comfort unit_of_measurement: °C slave: 1 address: 1 input_type: holding unique_id: 410 - name: heater type slave: 1 address: 65 input_type: holding unique_id: 417 - name: heater enabled slave: 1 address: 66 input_type: holding unique_id: 418 switches: - name: "Heater" slave: 1 address: 66 command_on: 1 command_off: 0 write_type: holding scan_interval: 6 verify: input_type: holding address: 66 state_on: 1 state_off: 0 - name: "Boost" slave: 1 address: 2 command_on: 1 command_off: 0 write_type: coil scan_interval: 6 verify: input_type: coil address: 2 state_on: 1 state_off: 0 climates: - name: "Setcomfort" address: 2 input_type: input max_temp: 35 min_temp: 15 offset: 0 precision: 1 scale: 1 target_temp_register: 1 temp_step: 1 temperature_unit: °C unique_id: 419 template: - sensor: - name: "varmebatteri_effekt" unit_of_measurement: W state: "{{ states('sensor.varmebatteri') | int * 12 }}" - name: "virkningsgradtil" unit_of_measurement: '%' state: "{{ (((states('sensor.etter_varmegjenvinner') | int - states('sensor.utetemperatur') | int ) / (states('sensor.fraluftstemperatur') | int - states('sensor.utetemperatur') | int )) * 100)|round(1) }}" - name: "virkningsgradfra" unit_of_measurement: '%' state: "{{ (((states('sensor.fraluftstemperatur') | int - states('sensor.avkasttemperatur') | int ) / (states('sensor.fraluftstemperatur') | int - states('sensor.utetemperatur') | int )) * 100)|round(1) }}" Ja, som du så er min yaml for esp noden. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.