Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet (endret)
1 hour ago, Curtsy0341 said:

Du kan vel ikke ta ut solkontoen time for time?

 

Er akkurat det du kan, 1 kWh om sommeren = 1 kWh om vinteren eller når du ønsker å ta ut 🙂

 

Eg ser for meg noen "gratis" måneder i vinter hvis eg greier å spare meg opp 5000-10000 kWh i sommer 🙂

 

edit-

Eg har sikkert missforstått deg, du kan ikkje velge å bruke solkontoen på enkelt timer.

 

4. Avregning og regler ved uttak fra Solkonto
Du kan selv velge å ta ut en valgt mengde kilowatt timer fra Solkonto. Uttak kan gjøres direkte av kunde via Fjordkrafts App. Uttak vil komme til fratrekk på på fakturaen for den måneden du bestiller uttak. Prisen for uttak baseres på din strømpris den aktuelle måned du ber om uttak fra Solkonto. Du kan kun ta ut oppspart produksjon og ikke produksjon inneværende måned. Uttak kan ikke overskride faktisk forbruk.

Dersom uttak fra Solkonto er større enn faktisk forbruk vil Solkonto trekkes fra senere faktura.

 

Endret av hflatoey
Skrevet
5 hours ago, Curtsy0341 said:

Så tenkte det var ryddigst og selge når du faktisk leverte strømmen.

Har kommet til samme konklusjon.

Fint om noen lykkes med solkonto, men hvor lenge kan leverandørene leve med dette?

For at dette skal være lønnsomt for kunden, må leverandøren levere med tap og ved evt konkurs vil nok de timene være tapt.

Mange synes dessuten å "glemme" nettleien + avift + moms. Det gjør at lønnsomheten nok ikke er helt slik det kan synes som.

Skrevet
1 hour ago, arneolav said:

Har kommet til samme konklusjon.

Fint om noen lykkes med solkonto, men hvor lenge kan leverandørene leve med dette?

For at dette skal være lønnsomt for kunden, må leverandøren levere med tap og ved evt konkurs vil nok de timene være tapt.

Mange synes dessuten å "glemme" nettleien + avift + moms. Det gjør at lønnsomheten nok ikke er helt slik det kan synes som.

 

https://www.tu.no/artikler/skybatteri-stromselskap-lar-kundene-spare-billige-kilowattimer-br/531981?key=CQh5clmx <--Pluss artikkel

Quote

– Så lenge vi får flere fornøyde kunder, vil vi fortsette med ordningen, lover Gunn Margareth Lassesen, direktør for kommunikasjon og kundetjenester i Haugaland Kraft.

Quote

– Vi kan ikke garantere for varigheten. Er det noe de siste par årene har vist, så er det at det er vanskelig å spå hva som skjer med strømmarkedet. Det jeg kan si per i dag, er at vi ikke har planer om å avslutte tjenesten, sier Eikeland. (Fjordkraft)

 

https://www.fjordkraft.no/solcellepanel/solceller-sporsmal-og-svar/

image.png.30641fc67179b92f295f2b521a1a5c57.png

 

https://www.bkk.no/alt-om-nettleie/priser-for-vare-plusskunder

Quote

Plusskunder betaler ordinær nettleie for forbruk fra strømnettet.


En plusskunde betaler ikke nettleie til BKK for strømmen som leveres inn til strømnettet og er fritatt for fastleddet i innmatingstariffen. Strømmen som leveres inn til nettet bidrar til å redusere tap i strømnettet. For å kompensere for dette, betaler BKK 4 prosent av spotpris til plusskundene. I tillegg må plusskunder inngå en avtale med sin strømleverandør om å selge overskuddsenergi.


Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

 

 

Tviler litt på at Hageland og Fjordkraft går konkurs med det første men eg skal vel egentlig bare være glad det ikkje er fleier som benytter seg av solkonto 😉

 

Skal sies at eg ikkje har prøvd uttak fra solkonto enda men er vel ett par stykker her på forumet som har brukt det noen ganger med positiv utslag 🙂

  • 4 uker senere...
Skrevet (endret)

Noen som har vurdert å temperatur-overvåke hver eneste MC4 kobling for automatisk utkobling hvis en av de blir for varm? Termofotografering blir jo litt håpløst siden koblingene er skjult under panelene.

 

Tenkte å ha en termistor + mikrokontroller per MC4 kobling og koble de på en eller annen bus (slik at man trenger bare 1 kabel). RS-485 eller CAN (eller en annen type bus som støtter lange avstander).

Jeg bare orker ikke at noe som som dette skjer: https://www.nrk.no/rogaland/brann-i-solcellepanel-pa-hustak-1.16434359

 

Tanker?

Endret av ess_seb
Skrevet

Selvfølgelig surt hvis det skulle begynne å brenne i solcellepanelene men eg tenker at dette er noko som skjer så sjelden at det ikkje er noko å bekymre seg for 🙂

  • Like 1
Skrevet
ess_seb skrev (11 timer siden):

Noen som har vurdert å temperatur-overvåke hver eneste MC4 kobling for automatisk utkobling hvis en av de blir for varm?

Ser hva du tenker på men det blir nå ganske mye ekstra dilldall utilgjengelig ute i vær og vind...

 

Faren er vel kanskje størst hos de som bruker solcellene som taktekking og ikke monterer de utenpå eksisterende takpanner slik de fleste gjør ved ettermontering.

Skrevet
hflatoey skrev (3 timer siden):

Selvfølgelig surt hvis det skulle begynne å brenne i solcellepanelene men eg tenker at dette er noko som skjer så sjelden at det ikkje er noko å bekymre seg for 🙂

Nyere invertere har vel stort sett også lysbuedeteksjon, så når en slik oppstår skal inverter koble ut strengen før det går så langt at det kan bli farlig. 

Skrevet
jkirkebo skrev (44 minutter siden):

Nyere invertere har vel stort sett også lysbuedeteksjon, så når en slik oppstår skal inverter koble ut strengen før det går så langt at det kan bli farlig. 

Interessant - takk for tipset. Var ikke klar over det.

Enig at det kanskje blir litt styr - men hadde vært nyttig hvis man temperatur overvåke allikevel - bedre for nattesøvn (eller det var kanskje ikke sol på natta - men når man ikke er hjemme da...)

  • 6 måneder senere...
Skrevet (endret)
xbmc.tt skrev (På 12.1.2023 den 21.15):

esp8266 og ttl til rs485 og noen meter med cat6 kabel ,jeg bruker et poe adapter til esp hadde fra før 

image.png.24b9ec4f3073dc4360f38fadb582bbc1.png

 

Tenkte jeg endelig skulle gjøre et forsøk på å koble inverteren til Home assistant via ESPHome.  Jeg fant noen innlegg om dette på Home assistant forumet, med en skisse av oppkoblingen, se vedlagte bilde. Det framgår ikke om jord på RS485-konverteren er koblet til jord i inverteren? Blå ledning på bildet, og i tillegg om svart ledning (USB null-volt) er koblet sammen med blå ledning? Det synes ikke om blå og/eller sort ledning er koblet til noen av pinnene i pluggen på inverteren. Kan ikke se at pinouten alle pinnene står i manualen heller, så jeg vet ikke om jeg finner jord for inverteren i pluggen heller. Kan selvsagt måle.. Kanskje du husker hvordan du koblet dette i pluggen til inverteren @xbmc.tt

wiring.png

Endret av Gunnar-K
Skrevet (endret)

Hei 

Her har du bilde ,brukte en cat5 kabel fra inverteren til en box som var nærmest, jord tok fra et kobling som var der fra før

Inn til inverteren satt på hull 3 og 4  cat5 kabelen og den gummi pakningen over som er der fra før

Screenshot_20240106_195305_Gallery.jpg

Endret av xbmc.tt
Skrevet
xbmc.tt skrev (14 timer siden):

Hei 

Her har du bilde ,brukte en cat5 kabel fra inverteren til en box som var nærmest, jord tok fra et kobling som var der fra før

Inn til inverteren satt på hull 3 og 4  cat5 kabelen og den gummi pakningen over som er der fra før

Screenshot_20240106_195305_Gallery.jpg

Takker🙂

  • 1 måned senere...
Skrevet
xbmc.tt skrev (På 6.1.2024 den 19.58):

Hei 

Her har du bilde ,brukte en cat5 kabel fra inverteren til en box som var nærmest, jord tok fra et kobling som var der fra før

Inn til inverteren satt på hull 3 og 4  cat5 kabelen og den gummi pakningen over som er der fra før

Screenshot_20240106_195305_Gallery.jpg

Hei! Lagde et DIY 8266-kort, som jeg endelig fikk koblet til et RS-485 interface på samme måte som deg. Fungerer NESTEN med din kode. Måtte modifisere litt, bla endre til pinne 0 og 3. Dessuten vet jeg ikke hva som blir best match når det gjelder board-type. Brukte ESP07e, det er kanskje bare pinouten som betyr noe? Ser ut som jeg får det meste av data, men jeg får en CRC-feil for hver linje med data (tror jeg..). Finner noe info om dette, bla er det mulig en må sette inn noe slikt:

esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino
    version: 2.0.6

 

Jeg bruker jo ESP8266, og jeg vet ikke om det blir tilsvarende da. Får ihvertfall feilmelding på konfigurasjonen når jeg forsøker å installere OTA fra HA ESPHome. Feilmeldingen tyder på feil indentering, men tror ikke det er det. Trykker jeg "Visit" i ESPHome ser det ut som på vedlagte bilde.

growatt - esp interface.PNG

  • 2 uker senere...
Skrevet
Gunnar-K skrev (På 3.3.2024 den 20.40):

Hei! Lagde et DIY 8266-kort, som jeg endelig fikk koblet til et RS-485 interface på samme måte som deg. Fungerer NESTEN med din kode. Måtte modifisere litt, bla endre til pinne 0 og 3. Dessuten vet jeg ikke hva som blir best match når det gjelder board-type. Brukte ESP07e, det er kanskje bare pinouten som betyr noe? Ser ut som jeg får det meste av data, men jeg får en CRC-feil for hver linje med data (tror jeg..). Finner noe info om dette, bla er det mulig en må sette inn noe slikt:

esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino
    version: 2.0.6

 

Jeg bruker jo ESP8266, og jeg vet ikke om det blir tilsvarende da. Får ihvertfall feilmelding på konfigurasjonen når jeg forsøker å installere OTA fra HA ESPHome. Feilmeldingen tyder på feil indentering, men tror ikke det er det. Trykker jeg "Visit" i ESPHome ser det ut som på vedlagte bilde.

growatt - esp interface.PNG

Hei 

Jeg har samme feil også (modbus crc  check failed ) men har ikke peiling hva dette betyr, d er sikkert noen her i forumet som kan noe um det. 

17105972982349133656659295964467.jpg

Skrevet
xbmc.tt skrev (På 16.3.2024 den 14.56):

Hei 

Jeg har samme feil også (modbus crc  check failed ) men har ikke peiling hva dette betyr, d er sikkert noen her i forumet som kan noe um det. 

Kommunikasjonsfeil. Cyclic Redundancy Chek feil for å være nøyaktig. Det ser ut som CRC er 0. Det er veldig liten sjans for at det er riktig sjekksum. Jeg gjetter på at den forventer CRC som det tallet foran NOT tegnet.

Hva slag RS485 interface bruker du? Det jeg er ute etter er om det har galvanisk skille. Hvis ikke MÅ begge ender ha samme jordpotensiale uten støy overlagret. ( Utlikningsjord kan fikse det )

Bruker du kabel med tvunnet par og skjerm 120 Ohm?  ( 150 Ohm er også mye brukt ).
Er skjerm forbundet til jord i begge ender?

Nå ser jeg lenger oppe at du bruker Cat kabel. Den har for lav impedans. Men der du har skilt A og B leder fra hverandre har den myyye høyere impedans. Dette kan gå bra på veldig kort strekk, men ikke kast bort margin på feil kabling.

Har du mulighet for å få en hex dump av pakkene som mottatt?  Modbus protokollen er veldig enkel å dekode.

 

Skrevet

@Einar Interfacet har vel ikke galvanisk skille, kjøpt fra Ali Express. Jeg klipte ut bilde fra @xbmc.tt litt lenger opp i tråden. Jeg bruker samme type. Jeg har brukt vanlig UTP, og bare brukt ett av parene koblet til jord på interfacet, og i andre enden til jorskruen på solcelle inverteren (Growatt MID 10KTL3-x), ingen termineringsmotstander. Kabellengde ca 20cm. Som sagt er det flere som har fått dette problemet etter å ha oppgradert ESPHome til nyere enn versjon 11.2 Mange har suksess med å endre "framework" til versjon 2.0.6

esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino
    version: 2.0.6

 

Det har vel ett eller annet med et underliggende Arduino-bibliotek å gjøre tror jeg. Data kommer fram riktig, så vidt jeg har observert, til tross for CRC-feilen. Om jeg finner ut hvordan jeg tar en hex-skjermdump kan jeg posten den her. Jeg har erfart trøbbel med hjemmelaget USB-kabel et par ganger, så jeg er ikke fremmed for at kabelen bør byttes. Nå er elektronikken bare surret inn i litt plast, senere skal jeg bruke en litt lenger kabel, og plassere elektronikken i en 3D-printet boks i garasjen.

rs485 interface.PNG

  • 3 uker senere...
Skrevet

Har et annet lite problem. Den totale solproduksjon for en dag ser ut til å stemme, men noen timer får null produksjon, mens det ser ut til å legges sammen med en senere time, se vedlagt bilde fra 8/4. 

solproduksjon hopper over timer 080424.PNG

Skrevet
Gunnar-K skrev (7 timer siden):

Har et annet lite problem. Den totale solproduksjon for en dag ser ut til å stemme, men noen timer får null produksjon, mens det ser ut til å legges sammen med en senere time, se vedlagt bilde fra 8/4. 

solproduksjon hopper over timer 080424.PNG


Da antar jeg at du leser av verdien på en energiteller for hver time?

2 ting kan skje:
 

  1. At denne telleren ikke blir lest av hver time og mengden energi forskyves til neste time.
  2. At det er en klokke i enheten som du skal lese energi i fra som ikke er synkronisert med klokke i Home Assistant. Enheten du leser fra oppdaterer sin verdi når Home Assistant allerede har skiftet til ny time.
Skrevet

Ja, det stemmer, han-leseren sender totalt forbruk èn gang i timen. Totalproduksjonen fra solcelleinverteren kommer til forskjellig tid, på det utsnittet jeg så på nå gikk det minimum ca 15 minutter for hver melding. Noen ganger går det over 1 time. Så det er nok forklaringen på at det ikke kommer stolper med solproduksjon for hver time.  Resten av data fra inverteren har jeg satt til oppdatering hvert 10. sekund, kan nok redusere dette til f eks 1 gang pr minutt.

Skrevet

Da har Fjordkraft endret Solkonto vilkårene så da sier eg hade til Fjordkraft og hallo til Haugaland Kraft 🙂

Endringene oppsummert:
Se vilkårene punkt 4 her: https://www.fjordkraft.no/strom/stromavtale/timesspot-med-solkonto/avtalevilkar/
•       Det er ikke lengre valgfritt hvilken spotprisavtale tjenesten Solkonto kan kombineres med. Solkonto er kun tilgjengelig med avtalen Timespot med Solkonto. For deg betyr det at vi endrer navn på avtalen din og prisen.
Månedlig fastbeløp endres fra 39 kr til 99 kr inkl. mva. og påslaget på 5,49 øre per kWh inkl. mva. fortsetter som før. 
•       Tidsbegrensningen for hvor lenge du kan lagre kWh på Solkonto erstattes av en maksgrense på 2 000 kWh. Dersom oppspart saldo når 2 000 kWh, kommer overskuddsproduksjon automatisk som fratrekk på faktura til Nord Pool spotpris time for time i ditt leveringsområde. Ved uttak frigjøres plass til nye kWh på Solkonto.
•       Uttak fra Solkonto beregnes ut fra din strømpris i uttaksmåned. Det vil si Nord Pool spotpris time for time i ditt leveringsområde. Dette inkluderer ikke påslag ved avtalen.
•       Vi innfører en grense på 100 øre per kWh ekskl. mva. i differanse mellom verdien av det du produserer strømmen til, og verdien av prisen på uttak. Vi har ikke grense for uttak i dag.
•       Ved oppsigelse av avtalen betales oppspart saldo ut til produksjonspris, ikke prisen på oppsigelsestidspunktet slik som i dag.

 

Dette gjør avtalen vesentlig dårligere for min del, maksgrensen når eg på ein god sommermåned...

Skrevet
hflatoey skrev (1 time siden):

hade til Fjordkraft og hallo til Haugaland Kraft

Ikke regn med at Haugaland Kraft er stort bedre, de har jo gjort det til en kunstform å ballsparke kundene sine...

  • 3 uker senere...
Skrevet
hflatoey skrev (På 15.4.2024 den 18.58):

Det kan godt være men til det skjer med Skybatteri så er eg kunde der 🙂

Jeg har gjort det samme, dvs flyttet fra Fjordkraft til Haugaland kraft.

@xbmc.tt fungerer det fortsatt hos deg å lese data over RS485 -> ESPHome? Sluttet å virke her for noen dager siden. Har kontakt med ESP-interfacet, men ingen data. Får surre av bobleplasten, og se om noe kan ha skjedd med RS485-kortet.

Skrevet
Gunnar-K skrev (På 6.5.2024 den 22.50):

 fungerer det fortsatt hos deg å lese data over RS485 -> ESPHome? Sluttet å virke her for noen dager siden. Har kontakt med ESP-interfacet, men ingen data. Får surre av bobleplasten, og se om noe kan ha skjedd med RS485-kortet.

Begynte å virke igjen i dag, kan ikke se at jeg har endret noe..

Skrevet
Gunnar-K skrev (På 11.5.2024 den 20.36):

Begynte å virke igjen i dag, kan ikke se at jeg har endret noe..

Virker visst bare sporadisk. For dårlig wifi? Mulig påvirkning fra RS485 kortet på ESP8266 kortet? Ett eller annet ganske marginalt, virker det som. Muligens ett eller annet i sammenheng med CRC-feilen.

  • 2 måneder senere...
Skrevet
On 15/04/2024 at 18:58, hflatoey said:

Det kan godt være men til det skjer med Skybatteri så er eg kunde der 🙂

 

Hadde seriøst ikkje trudd at Haugland Kraft sine vilkår for skybatteri skulle overgå Fjordkraft sine men helledusten så feil kan eg ta... 🤡

 

Eg har nå 4903 kWh i skybatteriet og kjem nok over i 5001-7500 kWh gruppa denne måneden... Du skal virkelig ha tru på høge priser i vinter hvis du vil betale 1199,- pr. måned berre for å lagre strømmen...

 

Ser ut som det blir tilbake til Tibber eller kanskje Vibb? 🙂


https://hkraft.no/produkter/strom/vare-stromavtaler/solkraft-stromavtale/skybatteri/vilkarsendring-skybatteri-september-2024/

Quote

Pris- og vilkårsendringer for Skybatteri 

20. september 2024 gjør vi endringer i avtalevilkårene for Skybatteri. Her får du en oversikt over hva det betyr for deg som kunde.   

Frem til nå har Skybatteri vært en gratis tjeneste for våre kunder med Solkraft Strømavtale. Fra og med 20. september vil Skybatteri være en betalingstjeneste de månedene du har lagret 501 kWt eller mer. Prisen for Skybatteri vil beregnes ut fra en trinnmodell, hvor prisen du betaler, baseres på hvor mye overskuddsproduksjon du har lagret. Prisen beregnes ut fra høyeste registrerte lagringsnivå for gjeldende måned.

Trinnmodellen fører til at du ikke betaler noe om du lagrer lite, og betaler mer om du har lagret mye.  

  • Vi har ikke innført et tak for hvor mye overskuddsproduksjon du kan lagre.
  • Det innføres heller ingen begrensninger for når du kan gjøre uttak av Skybatteriet.
  • Uttak kan fremdeles gjøres i valgfri mengde kWt, begrenset oppad til totalt lagret mengde på uttakstidspunktet. 

Bakgrunnen for pris- og vilkårsendringene er høye spotpriser og at et stort antall av våre kunder med Skybatteri har svært høye lagringsnivåer. Virtuell lagring av store mengder strøm innebærer en stor finansiell risiko for oss som strømleverandør. Som følge av dette er vi dessverre nødt til å endre prisen og vilkårene for tjenesten. 

Følgende månedspriser vil gjelde for Skybatteri-tjenesten fra og med 20. september 2024: 

Høyeste registrerte kWt lagringsnivå  Månedspris inkl. mva. 
0 – 500  0 NOK pr måned 
501 – 2000  39 NOK pr måned 
2001 – 3500  399 NOK pr måned 
3501 – 5000  499 NOK pr måned 
5001 – 7500  1199 NOK pr måned 
7501 – 10 000  1699 NOK pr måned 
> 10 001  2499 NOK pr måned 

I tillegg til å innføre trinnmodellen for betaling, har vi særlig gjort følgende endringer i vilkårene for Skybatteri: 

  • Vi kan endre prisen for Skybatteri tilsvarende eventuelle økte kostnader ved tjenesten.  
  • Du kan avslutte Skybatteri med umiddelbar virkning via Min Side. Vi kan tidligst si opp Skybatteri 30 dager etter at du er varslet. Vi skal i varselet informere deg om hva som er årsaken til oppsigelsen. Dersom vi sier opp tjenesten, vil oppgjør skje til gjennomsnittlig spot områdepris de siste 12 månedene. 
  • Dersom vi har behov for å gi deg viktig informasjon, slik som varsel ved endringer i eller opphør av Skybatteri, vil vi benytte den kommunikasjonskanal du har valgt via Min Side eller Mitt Hjem. Dersom du ikke har foretatt et valg, vil vi sende fysisk brev til adressen som ble registrert ved avtaleinngåelse. 

De nye vilkårene vil tre i kraft 20. september, og det er saldo i Skybatteriet fra og med den dagen som bestemmer hvilken månedspris du skal betale.  

 

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon