stigvi Skrevet 9. september 2022 Skrevet 9. september 2022 Jeg er interessert i å beregne hvor effektiv min varmeveksler er. Og på den måten også beregne forventet temperatur på avkast (luft som sendes ut av huset). Med å gjøre dette så får jeg et inntrykk av om den roterende varmeveksleren fungerer som den skal. Den har jo noen slitasjepunkter som børster som skal hindre luftlekkasje mellom luft på vei inn og ut. Her er det en studentoppgave som ser på dette: khan_maend2020.pdf (oslomet.no) Formler er her Dere som har greie på dette, ser det ut til å være riktig metode for å beregne forventet temperatur i avkast? 2 Siter
hjemmedude Skrevet 9. september 2022 Skrevet 9. september 2022 Må bare gi kudos til stigvi som i det hele tatt tenker på dette. Er utrolig mye å lære av gjengen her inne. Takk! Siter
Blodstrupmoen Skrevet 9. september 2022 Skrevet 9. september 2022 Det ser riktig ut dette, hadde satt dette opp på min tidligere Homeseer installasjon hvor jeg også logget alt dette, men har ikke fått satt det opp i home assistant enda. Siter
stigvi Skrevet 9. september 2022 Forfatter Skrevet 9. september 2022 (endret) Blodstrupmoen skrev (38 minutter siden): Det ser riktig ut dette, hadde satt dette opp på min tidligere Homeseer installasjon hvor jeg også logget alt dette, men har ikke fått satt det opp i home assistant enda. Det jeg stusser over er at T2 ikke er en del av formelen. T3 har jo fått tilført varme i fra boligens oppvarming, skal det påvirke varmevekslerens virkningsgrad? Edit: Det er noe som ikke stemmer fordi tar jeg formel for T4 og setter inn formel for virkningsgrad og forenkler uttrykket, så ender jeg opp med T4a=T4b. Altså at forventet avkasttemperatur = målt avkasttemperatur Endret 9. september 2022 av stigvi Siter
RVM Skrevet 9. september 2022 Skrevet 9. september 2022 Ser riktig ut dette, når jeg sjekker opp mot Engineering Toolbox. Av nysgjerrighet, hva slags type varmeveksler er det? Min VTR300 har en roterende varmeveksler, og jeg ser den går inn i "Moisture Transfer control" når utetemperaturen synker. Har inntrykk av at den kompenserer for beregnet fukt i eksoslufta. Fra parameterlista på min: Det er også en kjempegod post på Home Assistant-forumet om ulike beregninger, og Systemair har en teknisk håndbok om ventilasjon som også forklarer en del konsepter uavhengig av produsent/modell. 2 Siter
stigvi Skrevet 9. september 2022 Forfatter Skrevet 9. september 2022 RVM skrev (14 minutter siden): Av nysgjerrighet, hva slags type varmeveksler er det? Det er en roterende med variabel hastighet. (Östberg Heru 160T) RVM skrev (18 minutter siden): Ser riktig ut dette, når jeg sjekker opp mot Engineering Toolbox. Denne formelen er annerledes enn studenten sin ovenfor. Engineering Toolbox sin er også det Østberg har oppgitt og som også ser ut til å være det som vises på aggregatets skjerm. Det er ikke tilgjengelig på modbus så skjermenheten beregner nok denne selv ut i fra temperaturene. Siter
RVM Skrevet 9. september 2022 Skrevet 9. september 2022 (endret) Ok, du kan jo sjekke om du allerede har tilgang til beregnet effektivitet og/eller temperatur i avkast over Modbus-interfacet, det er i alle fall tilgjengelig på VTR300. Edit: Ser du la til at du har sjekket allerede... Endret 9. september 2022 av RVM Siter
stigvi Skrevet 9. september 2022 Forfatter Skrevet 9. september 2022 Ja, jeg beregner den selv på en esp32 som leser modbusdataene. Nå beregner jeg forventet avkast temperatur og så ser jeg etterhvert hva jeg ender opp i. Jeg begynte å se på dette i går kveld og antar jeg etterhvert får lest meg opp godt nok til å få det riktig 🙂 Nå har jeg stoppet viftene og så ser jeg om aggregatets 5 temperatursensorer etterhvert ender opp på samme verdi. Bare som en sjekk på at ingen av de trenger å kalibreres. Siter