HaMa Skrevet 2. oktober 2022 Skrevet 2. oktober 2022 (endret) Har noen erfaring med styring av Namron Panelovn som nå har ZigBee? Gjerne med HomeSeer, men alt er relevant 👍 https://www.elektroimportoren.no/namron-panelovn-zigbee-1000w-matt-hvit/5401395/Product.html Min oppfatning er at disse kan styres direkte, uten ekstra plugger osv. Endret 2. oktober 2022 av HaMa Siter
Bjørn Mork Skrevet 3. oktober 2022 Skrevet 3. oktober 2022 (endret) Ingen erfaringer å komme med, dessverre. Men takk for pekeren til et svært interessant produkt. Ser jo akkurat ut som det jeg ønsket meg i fjor. Bare synd at fyring med strøm er så "last year" at det ikke gir noen mening å bytte ut panelovner med nye... Regner med at det bør være kakestykke å få styrt disse ovnene fra det meste av åpne Zigbee gateways. Men jeg fant dem ikke hos f.eks. zigbee2mqtt, så det kan godt tenkes at støtten ikke er på plass ennå. I så fall må du enten legge til den støtten selv eller vente på at noen andre gjør det. Nå burde det være en ganske grei sak. Ser at ovnene kommer med komplett Zigbee interface-dokumentasjon: https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/5401395-Manual-18.pdf Blir ikke bedre enn det. Ellers noterer jeg meg følgende i den ordinære brukerveiledningen: Quote Ovnen er utstyrt med minnefunksjon. Når strømmen returnerer vil ovnen gå tilbake til samme temperatur som før strømbruddet Og med et greit direkte brukergrensesnitt med display og knapper på ovnen, så ser det nesten ut til at noen har hatt min ønskeliste for panelovner i bakhodet når de designet denne 🙂 EDIT: Om noen skulle ha lyst til å legge til ovnene i zigbee2mqtt så ser jeg at Namron har beholdt sånn ca kompatibilitet med termostatene sine. Mange (alle?) vendor-spesifikke properties under termostat-clusteret er de samme. Så du kan mer eller mindre bare bruke denne converteren direkte: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/converters/fromZigbee.js#L1716 Og ellers er jo det meste standard-properties Endret 3. oktober 2022 av Bjørn Mork 1 Siter
Einar Skrevet 18. november 2022 Skrevet 18. november 2022 (endret) Jeg har en Namron 1000W panelovn her. Feillevert, da planen min var å styre den gjennom en Fibaro Wall Plug og jeg ba om den dummeste ovnen de har. Men jeg tenkte at siden den nå er her så skal jeg prøve å inkludere den. Mest bare for å ha prøvd det, for jeg er ikke imponert over Zigbee. Jeg må stadig snakke hardt til en eller annen Zigbee lampe eller fjernkontroll her. Nok om det. Den dukker ikke opp etter at jeg har kjørt en include ialfall. Avstand til kontroller er ca. 1m, og ikke 50cm som det står et eller annet sted. Det er ikke enkelt å få til her. Så den blir nok å styre med Z-Wave. Om noen har en strålende idé så kan jeg godt prøve igjen. Men vanlig etter-boka løsning funker ikke. Og jeg ser dette ikke er i HomeSeer rommet, så bør gjøre oppmerksom på at det er HS4+JowiHue+DeConz jeg kjører. ------- Nå ser jeg at DeConz har funnet den, og finner data i Cluster Info. Men JowiHue ikke. Det betyr kanskje at andre systemer (enn HS4+JowiHue+DeConz) kan få tak i den. Bare prøv! Om jeg kjeder meg en kveld så kan det hende jeg prøver å gå inn direkte mot DeConz REST-API og se om jeg kan få kontakt med ovnen. Nå er den jo "på nett". Endret 18. november 2022 av Einar 1 Siter
Bjørn Mork Skrevet 18. november 2022 Skrevet 18. november 2022 Vil anbefale zigbee2mqtt i stedet hvis det er slik at du er vant til at Zigbee betyr trøbbel. Da tror jeg det må være noe galt med systemet ditt, uten at jeg skal påberope meg noen erfaring med hverken DeConz eller JowiHue. Men det er jo selvsagt ikke bare-bare å migrere heller... Siter
Kristoffer Nilsen Skrevet 20. november 2022 Skrevet 20. november 2022 Hei. Jeg har et par av disse ovnene. De er koblet opp mot Futurhome, og fungerer helt supert. Fant de med en gang i Futurhome app, selv om jeg var litt skeptisk da de er i en annen etasje en gateway. Siter
outshine8 Skrevet 23. november 2022 Skrevet 23. november 2022 Ser denne ovnen har vært med i test hos tek.no https://www.tek.no/samletest/i/4qXjqR/panelovn-med-wifi-styring-2022#namron-panelovn-zigbee-for-de-litt-mer-avanserte-men-stort-potensial , og der skriver de at den blir ganske varm i front. @Kristoffer Nilsen kan du si noe om hvor varm det er snakk om? Tenkte å ha den på barnerom, men det er jo en litt dårlig ide om den blir såpass varm at man brenner seg... Siter
Einar Skrevet 23. november 2022 Skrevet 23. november 2022 Bjørn Mork skrev (På 18.11.2022 den 11.59): ......... Da tror jeg det må være noe galt med systemet ditt, uten at jeg skal påberope meg noen erfaring med hverken DeConz eller JowiHue. Det kan godt være. Men det kan også ha noe med pris å gjøre. Det jeg har mest problemer med er Ikea pærer som forsvinner fra nett og dauer uventet tidlig. Og Xiaomi Aquara PIR sensorer som må inkluderes på nytt, ta batterier ut/inn for å komme på nett. Men det kan også være at de snakker en kinesisk dialekt av ZigbeeLL og DeConz/JowiHue ikke forstår. Bortsett fra ekstremt lav varighet på Ikea pærer! Jeg gidder ikke reklamere. Det er så pes å bytte at jeg oppgraderer til Philips Hue ettersom de ryker. Og noterer meg den skjulte kostnaden ved å kjøpe billig. Så målte jeg temperatur på overflaten av Hamron 1000W ovnen. Ovnen står instilt til 19C. Og den ligger på 46C på det varmeste sted på fronten! Det er øverst, midt på. Der vil de fleste ikke klare å holde hånda lenge. Men det er ikke varmere enn andre tilsvarende ( gamle ) panelovner med samme H x B format jeg har. Øverst nær sidene ligger den på ca32C. Litt avhengig av hvor nær kanten jeg måler. Målt med K-element som har veldig liten termisk masse. Siter
outshine8 Skrevet 23. november 2022 Skrevet 23. november 2022 Takk for oppdatering om temperatur @Einar! Det høres jo ikke ille ut, hvertfall ikke når man leser på Beha sine sider at "barnesikre panelovner blir aldri høyere enn 65 grader" (https://www.beha.no/derfor-bor-du-bytte-ut-de-gamle-panelovnene/) - da synes jeg det er merkelig at dette er spesielt påpekt i testen til tek.no. Kanskje jeg får sende de en mail og høre hva de sikter til. Siter
NilsOF Skrevet 23. november 2022 Skrevet 23. november 2022 Einar skrev (3 timer siden): Det jeg har mest problemer med er Ikea pærer som forsvinner fra nett og dauer uventet tidlig. Og Xiaomi Aquara PIR sensorer som må inkluderes på nytt, ta batterier ut/inn for å komme på nett. Hvilke Ikea pærer er det snakk om? Jeg har noen som var notoriske til å falle ut av nettet, men de ble bedre etter en firmware-oppgradering. Ingen har avgått med døden. Men, ja, etter å ha prøvd diverse merker, så kommer jeg til å holde meg til Hue fremover. Jeg kjenner ikke Aquara sine PIR, men er de som de andre sensorene derfra så har de problemer med å plukke seg ut en "parent" i meshet. Forøvrig så har noen Ikea-pærer trøbbel med å holde på "children" batteri-noder. Dette er firmware-avhengig, uten at jeg har klart å sette fingeren eksakt på det. De værste dingsene er Osram/Ledvance. Disse router ikke i meshet, punktum! Følgelig kan de ikke ha "children" batterinoder heller. Dette ble vel mye offtopic.. Siter
tomas04 Skrevet 29. november 2022 Skrevet 29. november 2022 Kjøpte meg et par 1000W namron zigbee-ovner på elektroimportøren med tilbudet de hadde forrige uke. Koblet seg lett opp mot home assistant via zigbee2mqtt, men klarer ikke helt å forstå termostaten. Per nå leser temperatursensoren i ovnen at temp er 21 grader. Jeg har satt settpunktet til å være 17 grader, og ovnen er avskrudd. Men, setter jeg opp settpunktet til 19 grader starter ovnen oppvarming, selv om romtemperaturen som nevnt er 21 grader. Det gir ikke mening for meg. Er det kanskje forventet at sentralen/home assistant styrer termostaten? Det er jo forsåvidt ikke så dumt (kan jo isåfall bruke en ekstern temperatursensor). Ellers, ovnen lager ingen klikke-lyd når oppvarming skrus av eller på, det setter jeg pris på! Siter
OlavT Skrevet 30. november 2022 Skrevet 30. november 2022 tomas04 skrev (11 timer siden): Kjøpte meg et par 1000W namron zigbee-ovner på elektroimportøren med tilbudet de hadde forrige uke. Koblet seg lett opp mot home assistant via zigbee2mqtt, men klarer ikke helt å forstå termostaten. Per nå leser temperatursensoren i ovnen at temp er 21 grader. Jeg har satt settpunktet til å være 17 grader, og ovnen er avskrudd. Men, setter jeg opp settpunktet til 19 grader starter ovnen oppvarming, selv om romtemperaturen som nevnt er 21 grader. Det gir ikke mening for meg. Er det kanskje forventet at sentralen/home assistant styrer termostaten? Det er jo forsåvidt ikke så dumt (kan jo isåfall bruke en ekstern temperatursensor). Ellers, ovnen lager ingen klikke-lyd når oppvarming skrus av eller på, det setter jeg pris på! Hvilken temperatur rapporterer ovnen? Er det 21 grader som du nevner, eller måler du den på en annen måte? Siter
tomas04 Skrevet 30. november 2022 Skrevet 30. november 2022 Dette viser det vel ganske klart, håper jeg. Her er "occupied_heating_setpoint" satt til 17 grader, og "local_temperature" er 18.84, likevel er running state "heat". Jeg må skru setpoint helt ned til 14.5 grader før den skrur av oppvarming. Skjermbildet er fra zigbee2mqtt, all data kommer fra ovnen. Siter
LaStrada Skrevet 30. november 2022 Skrevet 30. november 2022 Offpiste skrev (8 minutter siden): Hysterese på 5°C... Anbefaler deg å ta på brillene Helt vanlig måte å gjøre det på. 5 = 0.5. Siter
tomas04 Skrevet 30. november 2022 Skrevet 30. november 2022 Hmm, jommen står det det. Men det står jo og "Hysterersis setting, range is 5-50, unit is 0.1oC, Default: 5." Jeg tolket det som det var 0.5 grader hysterese, men så står det 5° på høyre siden. Fant og denne i github https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/14412 Her er det tydeligvis en bug. Siter
Offpiste Skrevet 30. november 2022 Skrevet 30. november 2022 LaStrada skrev (3 minutter siden): Anbefaler deg å ta på brillene Helt vanlig måte å gjøre det på. 5 = 0.5. Siter
tomas04 Skrevet 30. november 2022 Skrevet 30. november 2022 Jeg meldte inn en bug på det https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/15266 Siter
Prizm78 Skrevet 7. januar 2023 Skrevet 7. januar 2023 Har akkurat kjøpt med Namron 1000W Zigbee ovn. Var fornøyd til jeg fant ut at den ikke lystrer på temperaturen-innstillingen. Jeg begynte å ane litt ugler i mosen med temperatur sensoren til ovnen, synes den holdt seg skrudd på veldig lenge. Normalt så skal en ovn som oppnår 21 grader ha en lite slingringsmonn, default kommer ovnen med et slingringsmonn på 0.5 grader som betyr at ovnen kan varme opp til 21.5 grad, og begynne å varme opp ved 20.5 grader. Men denne ovnen kjørte på ganske hard synes jeg. Jeg la en Aqara temperatur-sensor pent og pyntelig der knappene er på panelet. Ovnen er satt til 21grader. Så var det bare å begynne avlesingen til Aqara, og legge dette inn som temperatur-kompensering i Namron. Forsøker å kompensere så høyt som mulig, nå er jeg oppe i 3 grader pluss, men ovnen kjører på. Så selv om ovnen er satt til 21 grader. Og temperaturen er kompensert på maks så fortsetter ovnen å varme opp. Så den eneste måten å få ovnen til å roe seg ned er å sette en lavere innetemperatur, men det blir jo helt feil. Folk i huser (barn og koner) skal kunne gå til ovnen for å sette den til f.eks 20 eller 21 grader. Men dette lar seg ikke gjøre på en fornuftig måte. Namron har kommet med et produkt som jeg har ønsket meg kjempelenge, endelig er produkt som benyttet Zigbee som jeg kunne bruke lokalt uten å være på skya, men som likevel ikke oppnår helt det jeg forventer av termostat-funksjonalitet. Siter
stigvi Skrevet 7. januar 2023 Skrevet 7. januar 2023 Ovnen måler temperatur nede ved gulvet der de tar inn luft. Du kan ikke måle med en Aqara på toppen av ovnen (eller jo, du kan jo det. Men det er ikke der ovnen måler) Dessuten, gode ovner har ikke en hysterese, men har en PID regulator og gir en effekt som er akkurat det som trengs for å holde en presis temperatur. 1 Siter
Prizm78 Skrevet 8. januar 2023 Skrevet 8. januar 2023 stigvi skrev (11 timer siden): Ovnen måler temperatur nede ved gulvet der de tar inn luft. Du kan ikke måle med en Aqara på toppen av ovnen (eller jo, du kan jo det. Men det er ikke der ovnen måler) Dessuten, gode ovner har ikke en hysterese, men har en PID regulator og gir en effekt som er akkurat det som trengs for å holde en presis temperatur. Det kan godt hende at jeg tok utgangspunkt i feil plassering av ovnen. Men selv når jeg nullstilte temperatur kompenseringen og la den til null så burde den ha skrudd seg av f.eks ved en halv grad over det som den ble satt til. Jeg tok en factory reset og ovnen holdt det gående på maks i flere timer, mens min gode gamle ovn slukket seg av og på. Som tomas04 benevnte tidligere. Temperaturen må stilles helt utenfor det man ønsker for å oppnå ønsket temperatur-område noe som ikke gir mening. Tror jeg vil vente til dette produktet blir revidert før jeg tar kjanse på å bruke det. Spesielt når kone eller barn setter den til 20-21 grader så forventer man at ovnen skrur seg av etter 20.5 ikke kryper oppover 22-23-24 grader (og det var mål med intern temperatursensor i ovnen ikke fra Aqara). Siter
stigvi Skrevet 8. januar 2023 Skrevet 8. januar 2023 Ovner med hysterese som dette er uansett en dårlig ide. Når temperaturen er en halv grad under det en ønsker, er det ingen fornuft i at ovnen skal slå seg på full styrke og sende varm luft oppunder taket. Av / på regulering som dette var moderne da mekaniske bimetall termostater ble introdusert. Dagens teknologi gir helt andre muligheter og denne Namron ovnen ser ut til å gi blaffen i det. Siter
Hillmar Skrevet 13. februar 2023 Skrevet 13. februar 2023 On 08/01/2023 at 10:15, Prizm78 said: Det kan godt hende at jeg tok utgangspunkt i feil plassering av ovnen. Men selv når jeg nullstilte temperatur kompenseringen og la den til null så burde den ha skrudd seg av f.eks ved en halv grad over det som den ble satt til. Jeg tok en factory reset og ovnen holdt det gående på maks i flere timer, mens min gode gamle ovn slukket seg av og på. Som tomas04 benevnte tidligere. Temperaturen må stilles helt utenfor det man ønsker for å oppnå ønsket temperatur-område noe som ikke gir mening. Tror jeg vil vente til dette produktet blir revidert før jeg tar kjanse på å bruke det. Spesielt når kone eller barn setter den til 20-21 grader så forventer man at ovnen skrur seg av etter 20.5 ikke kryper oppover 22-23-24 grader (og det var mål med intern temperatursensor i ovnen ikke fra Aqara). Jeg har samme ovnen og opplever det samme problemet. Jeg fikk svar fra Namron/El.importøren om at det "skulle være sånn" og fikk tilsendt et skriv som jeg legger ved her. Jeg nevnte for dem at det ikke bare er visningen det er noe feil med, siden rommet faktisk ender opp med en for høy temperatur, og sendte dem logging som "bevis". Han jeg snakket med skulle sende det videre til produktsjefen, så får vi se hva det ender med... 1 Siter
tomas04 Skrevet 13. februar 2023 Skrevet 13. februar 2023 (endret) Suverent at du har prøver å få de obs på problemstillingen! Helt tullete produkt slik det er i dag. Det kan umulig ha vært testet? Er det noen annen måte vi kan løse dette problemet på da? Mitt ønske er å f. eks knytte temperatur-valget på ovnen opp mot en generisk termostat i home assistant (som settpunktet), deretter la den generiske termostaten styre heating/off direkte på ovnen. En ekstern temperatursensor vil da og være mulig å benytte seg av, evt. ovnens interne temperatursensor som og er eksponert utad. Ulempen er hvis zigbee-nettverket ramler ned låses statusen på det den generiske termostaten sist satte ovnen til å gjøre, f. eks ved heating vil den da øke temperatur opp mot setpunktet + 3 grader. Jeg har forsøkt så smått å programmere inn dette men ikke kommet i mål. Det optimale hadde vært å endt opp med en blueprint med denne løsningen. Endret 13. februar 2023 av tomas04 Siter
Tinge76 Skrevet 13. februar 2023 Skrevet 13. februar 2023 (endret) Andre med Homeseer og Raspbee (Phoscon) so har fått dette til? Den vises i Decons men ikke i Phoscon. Phoscon: Versjon 2.19.03 / 19.9.2022 Firmware 26400500 Eller er dett rett og slett et produkt som ikke er vært å bruke tid på...? Endret 13. februar 2023 av Tinge76 Siter
Lars3000 Skrevet 14. februar 2023 Skrevet 14. februar 2023 (endret) Har to slike panelovner koblet mot Futurehome. Sliter som dere at de varmer tross at temperaturen panelovnen selv melder er langt over det som er stilt inn. Ovnen måler 21 grader Ovnen er satt til 19 grader Ovnen varmer som besatt 🤷🏼♂️ Ovnene står i en leilighet vi pusser opp så er litt til og fra. Satt de på 15 grader i går. Ser ut til at temperatur hoverer rundt 18 grader nå. Må legge til at opplevd temperatur ikke stemmer med det Nanron skriver. Setter jeg ovnen til 18 grader er det badstu i rommet. Endret 14. februar 2023 av Lars3000 Badstu Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.