Join Skrevet 12. februar 2023 Skrevet 12. februar 2023 ottob skrev (15 timer siden): @JoinDu må opprette en katalog for logfil, eller endre filsti i ini fil hvis du har den ett annet sted enn det som står i feilmelding. PS har god tid på ferie, så ikke noe problem det. Hei. Takk for dét, funkar. No har eg bevegelse i Power-device, spent å sjå effekten av denne, om det fungerar. 🙂 Slik eg har forstått det, må man legge inn PowerLimit manuelt i innstillinger. Feature request: 🙂 I mitt tilfelle er det snitt av 3 høgaste timane med forbruk som er gjeldande for effekttariff. Trinn i kWh er: 2-5-10-15-20-25-25+. Kan det vere mogleg å velge å bruke HSdevice istaden for fast verdi her? Om eg får snitt på over 5kWh en mnd, er det ingen poeng i å spare på timeforbruket, slik eg kan sette det til 10kWh f.eks. Eller ved ekstrem straumpris, kan eg velge å sette lavere Powerlimit for å spare på straumen. Alt dette får eg til ved å kunne benytte et HSdevice her. Vedlagt PrtSc av opplegget mitt. Mvh Siter
Join Skrevet 12. februar 2023 Skrevet 12. februar 2023 Hei. 🙂 Legg ved logg av tibber sitt akkumulerte resultat, og PowerControl estimat siste 8 timar: Siter
ottob Skrevet 12. februar 2023 Forfatter Skrevet 12. februar 2023 @Join Re: Kan det vere mogleg å velge å bruke HSdevice istaden for fast verdi her? Svar: Skjønner ikke helt hva du mener her Om eg får snitt på over 5kWh en mnd, er det ingen poeng i å spare på timeforbruket, slik eg kan sette det til 10kWh f.eks. Eller ved ekstrem straumpris, kan eg velge å sette lavere Powerlimit for å spare på straumen. Svar: jeg har tenkt på å lage det slik at det automatisk bytter til en høyere grense om du overskrider feks 5kW en måned. Foreløpig må du sette det manuelt. Du kan gjøre det fra web-grensesnittet. Skal også legge inn middel-maks for en måned i HS displayet. re: Legg ved logg av tibber sitt akkumulerte resultat, og PowerControl estimat siste 8 timar: Svar: Skjønner ikke helt. Det ser ut som estimatet er helt flatt i 8 timer? Det er neppe riktig. Du finner timesforbruk og estimat logget hvert 5 minutt (kan konfigureres) i filen HourlyPower.txt. Er det der du har det fra? Siter
Join Skrevet 13. februar 2023 Skrevet 13. februar 2023 ottob skrev (23 timer siden): Skjønner ikke helt. Det ser ut som estimatet er helt flatt i 8 timer? Det er neppe riktig. Du finner timesforbruk og estimat logget hvert 5 minutt (kan konfigureres) i filen HourlyPower.txt. Er det der du har det fra? Hei. 🙂 Ja, på denne loggen var det dét, me det har blitt meir liv i estimatet etterpå. Eg nyttår meg av Device History-plugin'et, so kan velge antal minutt, timar og dagar bak i tid, i den perioden eg har lagra data i plugin. plugin lagrar reelle deviceverdier over tid. Altså, ikkje henta data i HourlyPower.txt. Legg ved logg for kvart 5.min siste 12timar. Om du gir beskjed, kan eg gi deg eit utsnitt av en time inni der, om du har ting du måtte lure på. Eventuelt kan eg legge på Tibber faktisk forbruk etc. Det er endel minusverdier eg er sikker på ikkje skal vere der, i og med eg ikkje har straumproduksjon i huset. Mvh Siter
ottob Skrevet 13. februar 2023 Forfatter Skrevet 13. februar 2023 @Join Dette ser helt merklig ut. Kan du sende HourlyPower.txt. Tror input data må være feil. Siter
MagnusT Skrevet 14. februar 2023 Skrevet 14. februar 2023 Mye mulig jeg har oversett noe, får dette i loggen? Siter
ottob Skrevet 14. februar 2023 Forfatter Skrevet 14. februar 2023 @MagnusT Det ser ut som du ikke får hentet priser hos Entsoe. Sjekk at passord og pris områdekode er riktig. Siter
ottob Skrevet 14. februar 2023 Forfatter Skrevet 14. februar 2023 Join skrev (1 time siden): Oppdatert logg: Hei. Tror du har lagt inn link til øyeblikksforbruk. Du skal linke til akkumulert total. Altså det totale forbruket som måleren viser. Denne vil jeg tro: Siter
Join Skrevet 15. februar 2023 Skrevet 15. februar 2023 (endret) Hei. 🙂 Har det skjedd breaking changes med entsoe api-et? Eg såg i går det mangla prisdata for idag, og i dag har eg ingenting. Det står at kun "det nye" api-et blir støtta frå 15.02: https://m-transparency.entsoe.eu/news/widget?id=63eb9d10f9b76c35f7d06f2e Mvh Endret 15. februar 2023 av Join Siter
ottob Skrevet 15. februar 2023 Forfatter Skrevet 15. februar 2023 (endret) @Join @MagnusT Oida. Det har jeg ikke sett. Er dessverre på ferie til 3. Mars så får ikke laget nytt interface før da. Endret 15. februar 2023 av ottob 1 Siter
Asterix Skrevet 15. februar 2023 Skrevet 15. februar 2023 5 hours ago, ottob said: @Join @MagnusT Oida. Det har jeg ikke sett. Er dessverre på ferie til 3. Mars så får ikke laget nytt interface før da. Det var også min konklusjon at det er relatert til nytt endepunkt/URL for API. Vi får kjøre manuelt i mellomtiden Siter
ottob Skrevet 15. februar 2023 Forfatter Skrevet 15. februar 2023 Asterix skrev (4 timer siden): Det var også min konklusjon at det er relatert til nytt endepunkt/URL for API. Vi får kjøre manuelt i mellomtiden Det går an å legge inn default tidspunkt for høy pris. Denne brukes hvis priser ikke kan lastes ned. Se i manual. Men jeg må innrømme at det ikke er godt testet. Siter
ottob Skrevet 9. mars 2023 Forfatter Skrevet 9. mars 2023 En ny versjon som støtter nytt Entsoe API er lastet opp. 2 Siter
ottob Skrevet 10. mars 2023 Forfatter Skrevet 10. mars 2023 Her er et plott som viser forbruksestimatoren i arbeid. Som vist treffer den ganske bra forventet forbruk for en time. Rød: Øyeblikksforbruk. Watt Blå: Akkumulert forbruk pr time. Watt-time Grønn: Estimert total for timen. Watt-time Siter
Join Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 ottob skrev (35 minutter siden): Her er et plott som viser forbruksestimatoren i arbeid. Som vist treffer den ganske bra forventet forbruk for en time. Rød: Øyeblikksforbruk. Watt Blå: Akkumulert forbruk pr time. Watt-time Grønn: Estimert total for timen. Watt-time Takk for jobben! 🙂 Er det akkumulert verdi frå toppen av kvar time du vil ha inn, som blir satt til 0 kvar time? Siter
ottob Skrevet 10. mars 2023 Forfatter Skrevet 10. mars 2023 @Join Join skrev (1 time siden): et akkumulert verdi frå toppen av kvar time du vil ha inn, som blir satt til 0 kvar time? Nei, PowerControl må lese akkumulert totalforbruk. Altså forbruket som bare summeres i det uendelig. Tror det er denne hos deg. Men den må oppdateres hele tiden, ikke bare en gang i døgnet. Siter
Moskus Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 ottob skrev (54 minutter siden): Men den må oppdateres hele tiden, ikke bare en gang i døgnet. AMS gir vel kun dette en gang i timen...? 1 Siter
ottob Skrevet 10. mars 2023 Forfatter Skrevet 10. mars 2023 Moskus skrev (6 minutter siden): AMS gir vel kun dette en gang i timen...? Hm, sier du det. Jeg bruker POW-U og Aidon måler. Den gir akkumulert total kontinuerlig. Men fullt mulig POW-U summerer opp dette på egenhånd og syncher en gang i timen. Hvordan fungerer TibberSeer i så måte? Siter
Join Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 Nr 216 oppdateres kvar time. Nr 213 er døgnforbruket, den går i null ved midnatt. Nr 584 Går i null kvar time. Dette er det forbruket tibber har registrert. Mvh. 🙂 Siter
ottob Skrevet 10. mars 2023 Forfatter Skrevet 10. mars 2023 @JoinDa må jeg lage en endring så du kan linke til 584. I tillegg må den linkes til 216. Da vil akkumulert total bli 216 + 584 og det kan gå rett inn i powerControl beregningene slik det er i dag, så dette er ikke store endringen. Skal fikse det. 1 Siter
Trash2000 Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 Veldig godt jobbet, @ottob! Deilig å få inn ferske Entso-E-data igjen 🙂 Et innspill: Hadde det vært mulig/en idè å legge konfigurasjonen i db eller et sted hvor den overskrives ved hver oppdatering? Evt. en merknad i release note om det er endringer i config-fila. Siter
ottob Skrevet 10. mars 2023 Forfatter Skrevet 10. mars 2023 Trash2000 skrev (41 minutter siden): Veldig godt jobbet, @ottob! Deilig å få inn ferske Entso-E-data igjen 🙂 Et innspill: Hadde det vært mulig/en idè å legge konfigurasjonen i db eller et sted hvor den overskrives ved hver oppdatering? Evt. en merknad i release note om det er endringer i config-fila. Hei. Er ikke helt sikker på hva du mener. Jeg vil helst ikke legge inn noen database for å holde det enklest mulig. Hvis det er endinger i config fila skriver jeg det i release note på denne posten. Ellers prøver jeg å unngå det, bare legge til parametere ved behov. Kommer nok også å splitte i to ini filer i neste release. Eller er det noe annet du tenker på? Eksempel? Siter
ottob Skrevet 10. mars 2023 Forfatter Skrevet 10. mars 2023 (endret) @Join Kan du teste om denne virker for å lese fra TibberSeer i HS. Stopp PowerControl Legg inn exe-fil som ligger ved her. Legg til to nye parameter under [Power] i INI fila: HS_AccTotal=216 HS_AccHour=584 AMS_URL= blank (kan slettes) Start PowerControl Sjekk at CurrentUsage og Total this Hour under PowerDevice i HS oppdaterer seg riktig. HSPI_PowerControl.exe Endret 10. mars 2023 av ottob Siter
Join Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 ottob skrev (2 timer siden): @Join Kan du teste om denne virker for å lese fra TibberSeer i HS. Stopp PowerControl Legg inn exe-fil som ligger ved her. Legg til to nye parameter under [Power] i INI fila: HS_AccTotal=216 HS_AccHour=584 AMS_URL= blank (kan slettes) Start PowerControl Sjekk at CurrentUsage og Total this Hour under PowerDevice i HS oppdaterer seg riktig. HSPI_PowerControl.exe 156 kB · 1 Last ned Allright, det ser bedre ut. Lurer litt på den peaken nedover på kvar kalkulasjon? Screenshot 1: Logg siste 2 timar Screenshot 2: Logg siste 20min(lettare å sjå kva som skjer) Det ser tilsynelatende ut til at estimert timeforbruk ser ut til å følge straumforbruket. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.