Sjekka R15 og innstillingar skal vere det samme som på R7 som eg har. Eg fekk beskjed frå support at der ikkje var noko innstilling for å aktivere modbus. Ein kan berre endre baudrate etc. Address har eg ikkje endra, men reknar med den skal vere 1. Der er ei innstilling for Smart Access, men det var visst berre for Swegon si nettbaserte løysing og var visst ein hadde adapteret for dette.

 

Får sjå då om det fungere for meg med SEM modulen og ikkje via SEC slik som det har fungert for deg jfooobet. Ut ifrå dokumentasjon vil eg tru SEM modbus utgangen berre er ein passthrough.

 

Har sjekka SEC tilkobling og målt kontinuitet. På 7-8 har eg 5 volt slik som underlag seier. So har ikkje turt ein gong å prøve å koble denne på modbus (for å vere sikker på å ikkje øydelegge noko):

Ref: https://www.swegon.com/siteassets/_product-documents/home-ventilation/accessories/_multi/sec_b_un-m.pdf

Skrevet
dreamcatcher skrev (På 24.11.2023 den 23.20):

Eg fekk beskjed frå support at der ikkje var noko innstilling for å aktivere modbus.

Ja, sant det Jeg blandet med varmepumpa mi.

  • 2 måneder senere...
Skrevet

Da har jeg endelig hatt tid til se mer på å få Swegon Casa R3 inn i Home Assistant og til slutt fungerte det med disse komponentene.

Skrukobling;

https://www.aliexpress.com/item/4001315311932.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b38dam8mMRt&mp=1

Modbus til TCP over Wifi

https://www.aliexpress.com/item/4000597707175.html?spm=a2g0o.cart.0.0.202b38dam8mMRt&mp=1

 

Brukte modbus test programmet fra PowerHUD https://www.powerhud.com/en/modbus-testing-tool/ som var svært nyttig for å se på data.

Andre nyttige verktøy var nmap for å finne åpne porter og tcpdump for å se på nettverks trafikk, begge brukt på Linux.

 

Lånte også @Siljelb sitt Home Assistant oppsett og det fungerte også helt fint.

Ser også de samme problemene. Exshaust air temperatur er null og pga en begrensning i HA sin Modbus modul er det ikke mulig å ha ulik skalering på forskjellige modbus registre.

 

I HA ser dette slik ut nå:

image.thumb.png.ebc9c2f68eab3bf31bd8e6c20b8caca2.png

Skrevet
KjellR skrev (1 time siden):

Da har jeg endelig hatt tid til se mer på å få Swegon Casa R3 inn i Home Assistant og til slutt fungerte det med disse komponentene.

 

Ser også de samme problemene. Exshaust air temperatur er null og pga en begrensning i HA sin Modbus modul er det ikke mulig å ha ulik skalering på forskjellige modbus registre.

 

 

 

 

Mulig jeg misforstår, men jeg mener man kan sette skalering under hver enkelt sensor?

Skrevet

Uttrykte meg litt uklart. For sensors er ikke dette noe problem, men her er der brukt climates

    climates:
      - name: Swegon CASA R3
        unique_id: swegon_casa_r3
        slave: 1
        address: 6200
        input_type: input
        target_temp_register: 5100
        temperature_unit: °C
        precision: 1
        scan_interval: 30
        min_temp: 13
        max_temp: 25
        temp_step: 1

 

Denne involverer to register, 6200 og 5100. 6200 er målt i 0.1 grader og 5100 i grader og bruk av scale vil påvirke begge.

Og det ser ikke ut som om den som vedlikeholder Modbus i HA vil endre på denne oppførselen https://github.com/home-assistant/core/issues/105932

 

 

Skrevet
KjellR skrev (1 time siden):

Uttrykte meg litt uklart. For sensors er ikke dette noe problem, men her er der brukt climates

    climates:
      - name: Swegon CASA R3
        unique_id: swegon_casa_r3
        slave: 1
        address: 6200
        input_type: input
        target_temp_register: 5100
        temperature_unit: °C
        precision: 1
        scan_interval: 30
        min_temp: 13
        max_temp: 25
        temp_step: 1

 

Denne involverer to register, 6200 og 5100. 6200 er målt i 0.1 grader og 5100 i grader og bruk av scale vil påvirke begge.

Og det ser ikke ut som om den som vedlikeholder Modbus i HA vil endre på denne oppførselen https://github.com/home-assistant/core/issues/105932

 

 


Og en smule ufine kommentarer i den github tråden. En svarer ikke folk som ønsker noe bedre at "du kan fikse det selv". Dette er hva jeg kaller en form for hersketeknikk. Det er ikke alle gitt å endre på kode og lage en PR. Dette vet Jan Iversen veldig godt og han viser tydelig at han har null interesse av å forbedre dette. Og som han skriver i siste innlegg, det er slik open source fungerer. Dessverre gjør det det. Open source gir en mulighet til å slenge ut at en "kan fikse det selv".

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.