Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet (endret)

Sliter med termostater som tilfeldig slutter å virke, de blir stående på idle og stikket de styrer blir stående på. Skjer ingenting når jeg stiller ønsket temperatur eller endrer fra off/heat, og stikket de styrer endrer ikke stilling. Restart av HA får alt til å virke som normalt igjen.

 

  - platform: generic_thermostat
    name: Termostat gang
    heater: switch.stikk_gang_socket_1
    target_sensor: sensor.lumi_lumi_weather_temperature_2
    min_temp: 15
    max_temp: 28
    target_temp: 22
    cold_tolerance: 0.5
    hot_tolerance: 0.5
    initial_hvac_mode: "heat"
    sleep_temp: 18
    precision: 0.1

Endret av Sone
Skrevet
LaStrada skrev (1 time siden):

Har du sjekket om «switch.stikk_gang_socket_1» fungerer? Hva skjer om du skrur denne på/av med Home Assistant?

Ja, jeg kan fremdeles styre den som vanlig i home assistant. Men etter termostaten har oppnådd ønket temperatur og går tilbake til idle, blir denne stikken stående på. Og det kan skje første gang termostaten aktiveres, eller etter å ha vært trigget mange ganger. Etter dette nekter også termostaten å bytte modus til heating uansett hva jeg setter ønsket temperatur til.

Skrevet

Har du sjekket at verdien til target temp faktisk gir det du forventer, dvs float verdier? Og har du sjekket loggen? Det bør dukke opp noe her om noe feiler. Hvis du ikke finner noe der, kan du legge til debug-logging av «homeassistant.components.generic_thermostat.climate» (les mer her).

Skrevet
MrE skrev (3 timer siden):

Hvilke fysiske enheter har du? Jeg tipper det er noe med entiteten du bruker på switch.

Aqara temperatursensorer og Deltaco wifi stikk. De kjører med tuya integrasjon, tenkt at det muligens er der problemet ligger. Vurdert å bytte til zigbee stikk.

LaStrada skrev (20 timer siden):

Har du sjekket at verdien til target temp faktisk gir det du forventer, dvs float verdier? Og har du sjekket loggen? Det bør dukke opp noe her om noe feiler. Hvis du ikke finner noe der, kan du legge til debug-logging av «homeassistant.components.generic_thermostat.climate» (les mer her).

Rimelig fersk på smarthjem og home assistant. Så har bare sjekket at de står på til ønsket temperatur er oppnådd før de skrur seg av. Og det gjør de 99% av tiden, til de plutselig ikke gjør noe før HA blir restartet. Ser ikke noe unormalt i loggen. Skal se på det du linket, takk!

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.