Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Frustrerende CHALLENGE! Flow er supertreg med alle alternativer unntatt Philips Hue "lys + motion sensor"


Lillevik

Anbefalte innlegg

Frustrerende CHALLENGE!

 
1. Montert en Namrod taklampe med Namrod vridimmer 250W på badet som i seg selv fungerer perfekt.
2. Når jeg setter inn en Motion sensor og lager Flow ref. ovenstående beskrivelse så fungerer det som det skal men tar gjerne 10 sekunder fra motion sensor reagerer til Namrod taklampen skrur seg på.
a) Testet med Aqara P1 Sensor zigbee, Namrod Multisensor zigbee, Fibaro zwawe Motion sensor, og Philips Hue Motion Sensor, og alle sensorene opptrer ca likt med altfor lang tid før Taklampen skrur seg på.
c)Kjører akkurat samme setup på hytta men da med Philips Hue lamper og PH Motion sensor som er superresponsivt, så jeg tenkte at det kanskje er der det ligger.
d) La på en Philips Hue lampe på samme flow på badet, og ganske riktig. PH-lampen reagerer umiddelbart på motion sensoren, mens namrod lampen i taket drøyer i 5-10 sekunder uansett hvilken motion sensor jeg bruker. (kona blir alri fornøyd med 10 sekunder i mørket før lyset kommer på på badet)
 
Lampene fra PH koster gjerne 1500-3000,- og fungerer perfekt med motion sensors og flows som skrur dem av og på automatisk og hurtig, mens Namrod lampene koster en brøkdel holder lenge f eks i gangen, skjulet, garasjen, WC etc. -
Er stor fan av PH og har en hel haug av dem til utelys, stue og andre steder hvor jeg gjerne betaler ekstra for det men føles litt kjipt å betale så mye for lamper som ikke synes og gjerne kan være enkle namrod lamper.

Noen som har tips til hvorfor, og om det er noe som kan tunes eller for å få litt fart på Namrod lampene med motion sensors og flows som skrur de på ved bevegelse?
Det fungerer jo faktisk akkurat som det skal  - bare så treeeeegt!!! Så det må vel være noe i kommunikasjonshastigheten som er mye tregere med en gang det ikke går direkte mellom to PH-enheter....?
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kjører flow'en din lampe av/på, eller dimmer den opp? Hvis sistnevnte kan det kanskje være at flow'en din starter lampen fra et lavere nivå enn Namrondimmer/lampe støtter? DVS at det tar litt tid å komme fra 0-XX prosent hvor lampen faktisk starter.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg har historisk hatt en god del utfordringer med Namron dimmere og "piller", de jammet ned hele nettet - vet ikke om det er blitt bedre.

Har fjernet alt Namron utenom noen Z-wave stikk til terrassevarmere som fungerer greit (treghet betyr lite her).

Til orientering så leverer jeg ikke Namron produkter når jeg leverer "rehab smarthus" til mine kunder

/Helge

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei Helge @Byelektrikeren og takk for svar,

Her har du nok kompetanse langt over hodet på meg (opprinnelig trebåtbygger, og grunder i it-bransjen), men har fått litt dilla, og synes det er supergøy å lære og nerde, finne løsninger, produkter og muligheter for å sette opp mer eller mindre nyttige og konevennlige løsninger med automasjoner og praktiske triks til både høyre og venstre for strømsparing og latskap, men mest av alt bare moro som kan være litt nyttig også:-) 

Spesielt interresant fant jeg kommentaren din ang. Namron. Her trodde jeg nemlig at jeg endelig hadde funnet et produkt som var både raskt, enkelt stabilt og uproblematisk. Som eksempel hadde jeg satt opp hele huset hjemme fullt av Heatit-Ztrm 3 touch termostater. De har en bøtte med instilllinger men jeg aldri likt byggekvaliteten, mye småfeil/rekonfig/resettinger og generelt trege i responsen. Kjøpte inn et par Namron Zigbee Touch for å teste og syntes det var helt fantastisk. De hadde riktignok bare en brøkdel av funksjonalitet og mulighet for diverse instillinger, men de fungerte. De var lynraske/tilærmet realtime og virket hver eneste gang. Pga dette testet jeg også Namron panelovner og hadde samme opplevelse der. Etter ca 12 måneder med 20-30 timer (uten overdrivelse) support hos Mills på deres 3 generasjons wifi "smart" ovner opplevedes Namron som en fryd. Samme som med termostatene egentlig - Namron hadde kun en brøkdel av funksjonaliteten til Mill men de fungerte smertefritt, lynraskt og responderte IRL. Mill sa til slutt at eneste løsningen de hadde var å bruke deres egen app, og en offisiell Mill app til f eks Homey Pro var ikke prioritert og muligens på tur en gang om en drøyt års tid. I mine øyne ikke et særlig smart produkt da.
 

Hva er et Smart Produkt? Hvordan skape et smart hjem?

Svar for meg: Å kunne sentralstyre og automatisere de fleste enheter uavhengig av produsent fra én sentral hub som Homey Pro, Futurehome, SA eller HS etc.
 

Dette er ihvertfall mitt mål, og jeg har jeg landet på Homey Pro enn så lenge etter å ha testet Futurehoe 1 og 2 + Smartthings og et par til. Foreløpig har jeg HP2019 i huset, HP2019 på kontoret, og HP2023 på hytta. Må si jeg er ganske så fornøyd med Homey Pro da de har støtte for det aller meste og en lang rekke produsenter også lager sine egne offisielle apper til HP. Som f eks Namron.

Som lys bruker jeg hovedsakelig Philips Hue som jeg mener er i særklasse best på smartlys. Hverken lamper eller pærer fra PH er kjent for lave priser så jeg bruker Namron dimmere og taklamper i noen områder som gang, bad, wc, skjul etc. det har fungert godt med unntak av denne WC hvor jeg fortsatt opplever dårlig treghet - se starten av denne tråden. Har fulgt rådet om å kjøre PH Motion Sensor, uten særlig hell men jeg mistenker nå at det er Namron lampen som ikke er rask nok til å ta signalene eller som du er inne på at signalene jammes på en eller annen måte. Ressonement: "Denne Namron lampen er dum som et brød og uten zigbee, kun dimmeren som er zigbee. I gangen 2 meter ved siden av går det en annen dum og gammel taklapmpe av ukjent opprinnelse som reagerer lynraskt med den samme standard Namron Zigbee LED Dimmer 250W prod. nr: 1402769 fra elektroimportøren.

 

Et par spørsmål og teorier:

  • Kan det være at Namron Zigbee dimmerne som default går på kanal 11 og konkurrerer om frekvensene med telenor wifi, Philips Hue, Namron Mesh etc. og dermed skaper trøbbel - siden kanal 11 har en tendens til å bli brukt mye til mangt?
  • Forstår jeg deg rett at du ikke bare har gått bort fra, men fraråder Namron som produkter?
  • Opplever du generell økning i interesse for å integrere smartere løsninger for både lys og varme til både privat og næringsliv i businessen din? (spør som evig grunder og interessert i alt som er av trender)


Mvh

Håvard
t: 46268173

 

Endret av Lillevik
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Namron sine zigbee dimmepiller har ihvertfall vært DØNN stabile for meg i 3-4 år nå. Har 12 stk i nettet mitt.
Namron sine zigbee-thermostater har jeg +-10 av i div oppsett rundt forbi i andre hus og hytter, og også dønn stabile (Etter siste FW oppgraderingen, har du gammel FW må de oppgraderes for ikke å gå randomly i "borte-modus").
Namron sine zigbee vridimmere har jeg også et par av, jeg opplever de som litt "billige" og reagerer litt treigere enn jeg forventer. Men de er også stabile.

 

Ingen spam på nettet fra noen av disse, det må være "gammel info" eller defekte greier.
 

(Jeg er forøvrig ingen Namron fanboy, hadde 6 mnd helvete med Namron sine z-wave dimmepiller - de hang seg opp med ujevne mellomrom så de ikke virket med impulsbryter en gang....)
 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Enig - tror også det er så enkelt som at den som har kodet den offisielle appen til Namron enkelt kunne lagt til noen ekstra linjer/felter. Er ingen koder selv men skulle tro det er rimelig enkelt å gjøre litt flere options tilgjengelig - og en billig måte å gjøre produktene sine enda bedre.

Small effort / Huge Benefit.


Vi får sende inn litt ønsker til Elektrokompaniet så kanskje de spanderer et par timer ekstra koding på kodemannen sin...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 uker senere...
Lillevik skrev (På 26.9.2023 den 0.47):

Frustrerende CHALLENGE!

 
1. Montert en Namrod taklampe med Namrod vridimmer 250W på badet som i seg selv fungerer perfekt.
2. Når jeg setter inn en Motion sensor og lager Flow ref. ovenstående beskrivelse så fungerer det som det skal men tar gjerne 10 sekunder fra motion sensor reagerer til Namrod taklampen skrur seg på.
a) Testet med Aqara P1 Sensor zigbee, Namrod Multisensor zigbee, Fibaro zwawe Motion sensor, og Philips Hue Motion Sensor, og alle sensorene opptrer ca likt med altfor lang tid før Taklampen skrur seg på.
c)Kjører akkurat samme setup på hytta men da med Philips Hue lamper og PH Motion sensor som er superresponsivt, så jeg tenkte at det kanskje er der det ligger.
d) La på en Philips Hue lampe på samme flow på badet, og ganske riktig. PH-lampen reagerer umiddelbart på motion sensoren, mens namrod lampen i taket drøyer i 5-10 sekunder uansett hvilken motion sensor jeg bruker. (kona blir alri fornøyd med 10 sekunder i mørket før lyset kommer på på badet)
 
Lampene fra PH koster gjerne 1500-3000,- og fungerer perfekt med motion sensors og flows som skrur dem av og på automatisk og hurtig, mens Namrod lampene koster en brøkdel holder lenge f eks i gangen, skjulet, garasjen, WC etc. -
Er stor fan av PH og har en hel haug av dem til utelys, stue og andre steder hvor jeg gjerne betaler ekstra for det men føles litt kjipt å betale så mye for lamper som ikke synes og gjerne kan være enkle namrod lamper.

Noen som har tips til hvorfor, og om det er noe som kan tunes eller for å få litt fart på Namrod lampene med motion sensors og flows som skrur de på ved bevegelse?
Det fungerer jo faktisk akkurat som det skal  - bare så treeeeegt!!! Så det må vel være noe i kommunikasjonshastigheten som er mye tregere med en gang det ikke går direkte mellom to PH-enheter....?

Hvordan ser flow ut?

Jeg har Namron vri dimmer hå badet og på kjøkkenet, i tillegg har jeg Namron bevegelses sensor. 

Når sonen blir aktiv og dempnings nivået er under 5% (skrives 0,05 i logikk) så dempes lyset til 50%.

Når sonen har vært inaktiv i 10 minutter (etter 5 minutter om natten) dempes lyset til 1%.

Når jeg tester ut flow så pleier jeg å legge til en god del varsler til tidslinjen for å finne ut av hva som skjer.

En ting som jeg har lagt merke til er at om det er mye som skjer på samme tid kan det føre til at ting viker tregt. Siden mange automasjoner kjøres ved faste interval, spesielt ved hel time og noen vet hvert minutt. derfor legger jeg til forsinkelse på de fleste automasjoner slik at om "strømpris blir endret" legger jeg inn en forsinkelse på noen sekunder før resten av flow blir kjørt. det samme gjelder endring av modus fra dag til natt etc.. så bruker jeg aldri hel time, seter 04:15 som start av dag modus. etter at jeg endret mest mulig bort fra hel time og lagt til forsinkelser, så flyter ting mye bedre 

Lysstyring Bad.jpg

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.