Dal Skrevet 20. oktober 2023 Skrevet 20. oktober 2023 Hei. Kjøpte en Shelly Pro 4PM nærmest på impuls for en stund siden, siden det tenkte det kunne være kjekt å ha kontroll på strømforbruk på flere kurser samtidig. Men jeg hadde en elektriker på besøk, men han klarte ikke å koble dette sammen av en eller annen grunn. Men så begynte jeg å tenke: Hvordan skal denne egentlig kobles opp? Alle 4 inputene deler bus slik jeg har forstått det. Si at jeg har 4 stk 15A kurser. Hvordan skal det da se ut? Må jeg sette opp en 40A kurs FORAN Shelly'en? (Siden den støtter 40A totalt) Og så 4 stk 15A kurser ETTER Shelly'en? Eller kan denne erstatte de 15A kursene? Eller: Kan jeg sette opp denne ETTER de 4 15A kursene? Eller: Sette opp kun en 40A FORAN Shelly'en og ikke bruke de 15A kursene i det hele tatt. Har laget en liten skisse som forklarer alternativene. Takk Siter
EddieX Skrevet 21. oktober 2023 Skrevet 21. oktober 2023 Hei, https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-4pm-v2 En shelly pro 4 støtter MAX 40 A og 16 A pr rele/kanal. Du skal koble N direkte til Shelly pro (se bilde) og L direkte til Shelly pro Disse 2 gir strøm til shelly PLUS at de gir L til releene... Så skal du koble N direkte til enheten og L via rele utgangene. Det er kun 1 leder som blir brutt så det vil feks være 110v mellom N og feks jord HELE tiden... Vil du bryte både L og N må du eventuelt ha 2 stk eller en annen enhet. (ute må er det krav til dette) Jeg har tegnet inn brun som L det kan være sort, basert på 1 eller 3 fase, men det ser du raskt. 🙂 nb: du bør få en elektrikker til å monetere dette i strømskapet 🙂 Siter
Dal Skrevet 23. oktober 2023 Forfatter Skrevet 23. oktober 2023 Hei, og takker for svar. I følge linken du postet, kan det nesten virke som jeg har v1: Den deler vel bus i bakkkant for alle 4. Så den må bli foret via L01, f.eks. Ellers er vel ikke tegningen din helt relevant, siden det er ikke bare lys jeg skal ha bak, men egentlig hele rom, som allerede står på egne kurser i dag. Ett av alternativene jeg nevnte da, var om det går an å kutte ut de kursene (sikringene) og putte de rett i Shelly'en i stedet. Og så putte en 40A foran Shelly'en Takk Siter
MrE Skrevet 23. oktober 2023 Skrevet 23. oktober 2023 Løsningen du skisserer er veldig veldig brannfarlig. Dette tar faktisk fyr. Siter
SveinHa Skrevet 23. oktober 2023 Skrevet 23. oktober 2023 Dal skrev (2 timer siden): Ett av alternativene jeg nevnte da, var om det går an å kutte ut de kursene (sikringene) og putte de rett i Shelly'en i stedet. Og så putte en 40A foran Shelly'en Du må beholde de 16A sikringene for å beskytte ledningene ut til rommene og en 40A sikring for beskyttelse av Shellyen. Siter
Dal Skrevet 24. oktober 2023 Forfatter Skrevet 24. oktober 2023 SveinHa skrev (23 timer siden): Du må beholde de 16A sikringene for å beskytte ledningene ut til rommene og en 40A sikring for beskyttelse av Shellyen. Hei, og takker for svar. Så oppsettet blir som dette da, kanskje? Siter
Offpiste Skrevet 28. oktober 2023 Skrevet 28. oktober 2023 Dal skrev (På 24.10.2023 den 19.53): Så oppsettet blir som dette da, kanskje? Kjøp deg heller en Shelly PRO EM-50/3EM-120 som er bergenet for å måle strømforbruk. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen