GĂ„ til innhold
  • Bli medlem
StĂžtt hjemmeautomasjon! đŸ„‡đŸ„ˆđŸ„‰

Anbefalte innlegg

Skrevet
24 minutes ago, ZoRaC said:

Jeg bruker Qubino sin mot en EC VillaVent loftsvifte. Funker fint. 🙂 

 

Det hþres jo lovende ut 🙂

 

- Hvilken modell er loftsviften? (Om du husker)

- Hvordan fungerer egentlig "intervallene" - dvs hvor finmasket kan du styre luftmengden? Systemair sin veggmonterte regulator har bare fem nivÄer, ser for meg at en dimmer har flere?

Skrevet
axels skrev (34 minutter siden):

Hvilken modell er loftsviften? (Om du husker)


Villavent VV-450/L EC Loftsvifte.

 

axels skrev (34 minutter siden):

Hvordan fungerer egentlig "intervallene" - dvs hvor finmasket kan du styre luftmengden? Systemair sin veggmonterte regulator har bare fem nivÄer, ser for meg at en dimmer har flere?


Jeg angir trinnlĂžst i prosent.
Om viften i praksis har intervaller (at f.eks 20-40% er det samme) internt er jo godt mulig, men jeg tror ikke det. 

  • 1 Ă„r senere...
Skrevet
axels skrev (PĂ„ 23.10.2023 den 17.06):

Har en radonvifte (KVK Silent 125 EC) som det Ăžnskes hastighetsregulator til, og jeg prĂžver Ă„ finne ut om jeg kan finne noe smartere enn Systemair sitt eget veggmonterte 0-10V potensiometer.

 

Finnes det noe lurt vi kan gjÞre for Ä fÄ det inn i Homey, f.eks. vil en 0-10V dimmer som Qubino Flush Dimmer 0-10V 12-24V eller Shelly Plus 0-10V Dimmer fungere?

Hei!

Ble det Shelly eller Qubino til slutt? 🙂

Den fra Shelly kan bestilles veldig billig fra Amazaon nÄ ... men det er ikke noe 230V pÄ koblingsboks i VTR300 ... bare 24V og tviler pÄ at det kan funge med 24V forsyning

  • 1 mĂ„ned senere...
Skrevet (endret)

Hei!

 

Jeg prÞvde fÞrst med Shelly Plus 0-10V Dimmer, dette fungerte ikke da den er sÄkalt "sinking".

 

SÄ byttet jeg til Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 som nylig ble lansert, den er sÄkalt "sourcing" som gir riktig spenning 0-10V pÄ egenhÄnd. Som bonus har den ogsÄ innebygget relé slik at man fÄr strÞmmÄling og kan skru viften av/pÄ. Fungerer utmerket! Har den i Homey, den ble fÞrst definert som lampe, men Shelly-appen til Homey har et flowcard der man kan bytte device type til det man Þnsker, sÄ det fungerer perfekt i bruk.

 

Jeg satt minimumsnivÄ for shellyen til 10% som "dumb-proofing" for Ä unngÄ at den stilles for lavt i Homey. Iflg Systemair bÞr man unngÄ Ä sette den sÄ lavt fordi viften vil da kan drive og skru seg av/pÄ stadig.

 

Mellom stikkontakt og min vifte (KVK Silent 125 EC) var det en koblingsboks med 230V. I boksen lÄ det en lang sukkerbit fra Systemair med alle koblinger inkl et lite potensiometer. Elektrikeren byttet ut sukkerbiten og potensiometeret med wagoklemmer og shelly-en, var greit med plass til det. Vil nok ikke fungere med bare 24V der shellyen mÄ plasseres i din vifte, nei.

Endret av axels

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nÄ og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nÄ for Ä poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn pĂ„ siden automatisk.   Vis som en ordinĂŠr lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   TĂžm tekstverktĂžy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×