Hei,

 

Termostatenen er koblet med gulvsensor for varmekabel, men jeg brukt ekstern sensor for luftemperatur for regulering.

Jeg ønsker å ha minimum 20 grader og maksimum 30 i gulvene, og har konfigurert dette, men det respektere ikke termostatene, hvorfor det? Kan dette løses?

5 svar til spørsmålet

Anbefalte innlegg

  • 0
Skrevet

Hei og takk for svar.

 

Den er satt til ekstern luft sensor (A2F).

Ja, jeg ønsker å regulere varme etter luft-temperatur, samt vil jeg aldri at gulvene går lavere en 20 grader, og ikke over 30 pga gulvbellegg. 

Jeg legger merke til at dette ikke fungerer da temperaturen i gulvenen blir mye lavere en 20 grader. 

 

Mvh

Kjetil

  • 0
Skrevet

Jeg har testet dette på kontoret på versjon 1.8 og her ser det ut til å virke.

Satt du verdiene før du la den inn i gatewayen din? Da kan det hende at instillingene er tilbakestillt til standard og ikke har 27 som maks begrenser, eller at den ikke bruker A2F lengere.

 

Hvilken gateway bruker du? Kan du eventuelt sende enhetsoversikt med instillinger og parametere?

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Svar på spørsmålet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.