øysteink Skrevet 16. mars 2017 Skrevet 16. mars 2017 Hei. Har noen prøvd Aeotec sin 5gen energimåler på et TT/IT nett? Problemet mitt er at jeg har fått levert denne fra min leverandør som er med 3stk trafoer, som man skulle anta var til 400V TN nett. http://butikk.thermo-floor.no/4501-z-wave/4512348/home-energy-meter-3-x-60a-aeotec-home-energy-meter Ifølge dem så skal denne passe til alle nett typer i Norge. 230V og 400V. Da jeg prøvde denne hos meg så lå denne da på konstant 1,5kw - 2kw, noe som absolutt ikke stemmer. Håper noen har erfaring med denne for jeg har ikke truffet på en eneste leverandør som vet eksakt hva han selger ? Siter
Moskus Skrevet 20. mars 2017 Skrevet 20. mars 2017 Den 3/16/2017 klokken 20.23, øysteink skrev: Da jeg prøvde denne hos meg så lå denne da på konstant 1,5kw - 2kw, noe som absolutt ikke stemmer. Måler den bare mellom 1,5 og 2 kw? Eller er det mer variasjon hvis du f.eks. skrur på komfyren? Siter
cral Skrevet 20. mars 2017 Skrevet 20. mars 2017 (endret) Nominell spenning: 90 - 260V AC, 50/60Hz Så ikke nødvendivis 400V.... Hvorfor trodde du den var for 400? Har du bare 1 fase inn? Visst du måler 2 av 3 faser, så vil jo resutlatet bli "litt" feil da en fase alltid vil være uten last? "Trafoene" er vil jo fungerer som 3 stk tangampermeter, som leser av lasten på hver sin fase. Man vet ikke alltid nivået på mottaker, så: 1 fase: Da har du egentlig 2 faser inn. Var veldig vanlig tidligere. I dag går det stort sett på 3 faser. En god start for å se om du har 1 eller 3 faser er å se på hovedsikringene. (Kortsluttingsvern\Overbelastningsvern) Endret 20. mars 2017 av cral Siter
øysteink Skrevet 20. mars 2017 Forfatter Skrevet 20. mars 2017 Har nå fått det bekreftet av aeotec at denne måleren med 3stk klemmer kun fungerer på 400v TN nett her i Norge. Til 230v tt eller IT så skal man ha med 2stk klemmer. Nominell spenning: 90 -260v ac et vel bare til driften av målerenSent from my iPhone using Tapatalk Siter
cral Skrevet 20. mars 2017 Skrevet 20. mars 2017 Så etterpå at Tronika skriver at denne kun virker der man har en N fase også... Siter
Tverfyll Skrevet 20. mars 2017 Skrevet 20. mars 2017 3 klemmer er for 400V ja. Dette er fordi man på 400V har nulleder som ikke alltid er null. Som kjent er summen av alle fasene 0 (med mindre man har jordfeil) og trenger kun å måle 2 faser for å vite det totale strømtrekket. Det er her kvadratroten av 3 kommer inn når man snakker om 3-fas. Siter
cral Skrevet 20. mars 2017 Skrevet 20. mars 2017 Jepp, godt bevis for at man ikke husker alt man lærte på skolen og i læra, og kanskje burde sette seg ned å oppdatere seg litt... *flau* Siter
øysteink Skrevet 20. mars 2017 Forfatter Skrevet 20. mars 2017 Hehe. Da jeg ringte den andre leverandøren av aeotec her i Norge så Hadde han ikke snøring på forskjellen mellom et TN og et TT nett. Med andre ord så visste han ikke helt hva han solgte. Det er jo ofte et problem nå til dags.. Sent from my iPhone using Tapatalk Siter