5 minutes ago, Magnus_B said:

@mroek Test dette!

Har gjort det, og fått lastet ned KEM-fil. Ingen grunn til å tro at det ikke vil fungere.

 

Jeg har jo sett at denne tjenesten finnes, men jeg vurderte ikke en gang å prøve, da jeg gikk ut fra at det ville være låst til kunder som har kjøpt målerne.

 

Skrevet
Magnus_B skrev (3 minutter siden):

Det er det villeste! Jeg gjorde som guiden beskrev, og fikk lastet ned nøkkel til min måler!! Det er jo faktisk helt utrolig hvis dette er åpen for allmenheten på kamstrup sine sider.   Testet med nøkkelen i filen jeg lastet ned og fikk pokker meg dekodet dataen fra måleren min også..

Herlig!!

 

Glad jeg kunne hjelpe 👍🏻

Skrevet

Jeg får også dekryptert data nå (med wmbusmeters i en virtuell maskin og en standard dongle).

 

Dessverre fungerer ikke prosjektet jeg hadde forberedt basert på ESP8266 og en CC1101. Koden er for multical21, og noe er tydeligvis ulikt for flowiq2200. Den gode nyheten er at dekrypteringen ser ut til å fungere, for i motsetning til da jeg ikke hadde riktig nøkkel, så får jeg nå de samme dataene (om enn feil) hele tiden. Uten riktig nøkkel så var dataene vilt forskjellige for hvert telegram.

 

 

Skrevet

Jeg ser nå at selv om jeg får feil verdier i ESP8266-prosjektet, så endrer faktisk volumet seg på en forholdsvis fornuftig måte når jeg tapper vann, så det er antakelig ikke mye som skal til for å fikse det.

 

Nøkkelen er i hvert fall korrekt. Får riktige verdier i wmbusmeters, men det ser ikke ut for at jeg får et telegram per 15. sekund. Litt mer tilfeldig når jeg får dem, men det rapporteres også om noen CRC-feil, så kvaliteten på donglen min er antakelig bare sånn passe.

 

 

Skrevet
1 hour ago, Magnus_B said:

Det er det villeste! Jeg gjorde som guiden beskrev, og fikk lastet ned nøkkel til min måler!! Det er jo faktisk helt utrolig hvis dette er åpen for allmenheten på kamstrup sine sider.   Testet med nøkkelen i filen jeg lastet ned og fikk pokker meg dekodet dataen fra måleren min også..

Hvilke mottaker bruker du, link?

Skrevet (endret)
mroek skrev (16 minutter siden):

Samme som jeg har, ser det ut for.

 

Sånn ellers forsvant jo nå motivasjonen til å kjempe mer mot kommunen også...

Hehe, ja, ser den. Kunne jo evt sendt han fyren som nektet å svare en Mail med om at du fikset det selv via andre kilder. Sånn bare for å komme med et stikk tilbake, hehe.

Endret av Magnus_B
Skrevet
8 minutes ago, Magnus_B said:

Hehe, ja, ser den. Kunne jo evt sendt han fyren som nektet å svare en Mail med om at du fikset det selv via andre kilder. Sånn bare for å komme med et stikk tilbake, hehe.

Det kunne jeg gjort, men jeg tror jeg dropper det.

Skrevet

Jeg har nå testet denne kamstrup siden, lastet ned filen og forsøkt å kjøre wmbusmeters (bruker samme dongle som Gizmo), men får følgende feilmelding:

Noen som vet hva jeg gjør galt? eller er det rett og slett at keyen jeg har fått ikke er riktig?

 

"(meter) newly created meter (2326**** 2326**** flowiq2200) did not handle telegram!"

Skrevet
Dezzorex skrev (7 minutter siden):

Jeg har nå testet denne kamstrup siden, lastet ned filen og forsøkt å kjøre wmbusmeters (bruker samme dongle som Gizmo), men får følgende feilmelding:

Noen som vet hva jeg gjør galt? eller er det rett og slett at keyen jeg har fått ikke er riktig?

 

"(meter) newly created meter (2326**** 2326**** flowiq2200) did not handle telegram!"

Kjører du vmbusmeters via HA eller som standalone?

 

Jeg starta med å kjøre den standalone for å laste opp KEM fila, som beskrevet her:

https://github.com/wmbusmeters/wmbusmeters/tree/master/utils

 

Du kan teste key via denne siden om du klarer å fange signaler

https://wmbusmeters.org/

 

 

Skrevet (endret)
4 hours ago, TheGizmo said:

Kjører du vmbusmeters via HA eller som standalone?

 

Jeg starta med å kjøre den standalone for å laste opp KEM fila, som beskrevet her:

https://github.com/wmbusmeters/wmbusmeters/tree/master/utils

 

Du kan teste key via denne siden om du klarer å fange signaler

https://wmbusmeters.org/

 

 

Nevermind løste seg. Fungerer fint nå. 

 

Kjører standalone via Docker. Vet ikke hva som skjedde første gangen, men nå detter det inn verdier hver time. har satt opp via MQTT mot Home Assistant nå, så da er det der inne. Nå kan jeg endelig underbygge mine påstander om at enkelte i husstanden dusjer for mye 😛

Endret av Dezzorex
Skrevet
mroek skrev (7 timer siden):

Samme som jeg har, ser det ut for.

 

Sånn ellers forsvant jo nå motivasjonen til å kjempe mer mot kommunen også...

Ligner på min, bare min er svart 🙂

 

Så bra at du fikk løst problemet med nøkkelen og får dekryptert data! Om eg forstår deg korrekt så er det koden til ESP8266-løsningen som egentlig er for MultiCal21 og du har Flowiq2200? Så lenge WMBusmeters leser telegrammene så er det vel mulig å få modifisert ESP-koden til å passe til FlowIQ2200en?

Skrevet
33 minutes ago, oant said:

Ligner på min, bare min er svart 🙂

 

Så bra at du fikk løst problemet med nøkkelen og får dekryptert data! Om eg forstår deg korrekt så er det koden til ESP8266-løsningen som egentlig er for MultiCal21 og du har Flowiq2200? Så lenge WMBusmeters leser telegrammene så er det vel mulig å få modifisert ESP-koden til å passe til FlowIQ2200en?

 

Jada. Det får jeg fikset i løpet av kvelden. Jeg ser hva som feiler, men jeg skal skrive om koden en del, slik at den blir mer slik jeg vil ha den.

 

De dekrypterte telegrammene har samme innhold i ESP-prosjektet som fra WMBusmeters, det er bare tolkningen som er feil.

 

Skrevet
9 minutes ago, mroek said:

 

Jada. Det får jeg fikset i løpet av kvelden. Jeg ser hva som feiler, men jeg skal skrive om koden en del, slik at den blir mer slik jeg vil ha den.

 

De dekrypterte telegrammene har samme innhold i ESP-prosjektet som fra WMBusmeters, det er bare tolkningen som er feil.

 

Del gjerne ESP kode og evt hvilke deler du brukte, hvis du får fikset dette. Hadde nok ikke vært dumt å offloade dette til en ESP i kjelleren istedenfor at rtl_wmbus og wmbusmeters skal stå å kjøre på serveren min. Ser den liker å bruke CPU. Pluss at da har den nærhet til selve vannmåleren som sikkert ikke er feil.

Skrevet

Hmm hvilke måler har dere som fikk det til? jeg har kamtrup 401 og har prøvd alle nummerene som står på den, uten noen har blitt akseptert

Skrevet
aleks skrev (5 minutter siden):

Hmm hvilke måler har dere som fikk det til? jeg har kamtrup 401 og har prøvd alle nummerene som står på den, uten noen har blitt akseptert

Jeg har flowiq2200. Se etter et nummer som begynner med KAM eller KAW. Min begynner med KAW2xxxxxx

Skrevet (endret)
aleks skrev (37 minutter siden):

Hmm hvilke måler har dere som fikk det til? jeg har kamtrup 401 og har prøvd alle nummerene som står på den, uten noen har blitt akseptert

Du må sette KAM foran nummeret du ser på måleren. På måleren står det S/N: xxxxxxxx / zz / yy.

På Kamstrup sin side trykker du på Register oppe til høyre. I det første feltet taster du KAMxxxxxxxx, og i neste felt taster du zz. yy er produksjonsåret.

 

edit: Jeg har Multical 403, ikke 302 som jeg sa tidligere.

 

edit2: For bildeeksempelet under blir da serienummeret 79800141 og device code JH. På Kamstrup sin side blir serienummeret KAM79800141.

 

image.png.fb39ad6900ac0d48a35826eb617e2ada.png

Endret av MrE
Skrevet
6 hours ago, Dezzorex said:

Del gjerne ESP kode og evt hvilke deler du brukte, hvis du får fikset dette. Hadde nok ikke vært dumt å offloade dette til en ESP i kjelleren istedenfor at rtl_wmbus og wmbusmeters skal stå å kjøre på serveren min. Ser den liker å bruke CPU. Pluss at da har den nærhet til selve vannmåleren som sikkert ikke er feil.

 

Det kan jeg sikkert gjøre, har tatt utgangspunkt i koden herfra:

 

https://github.com/CentauriDK/esp-multical21

 

Jeg gidder ikke å pushe tilbake på Github, da jeg liker å flikke på mye som ikke egentlig er nødvendig, så min kode blir nokså forskjellig på en del områder. Men kan nok dele privat når den tid kommer. Har fått det til å fungere nå, og får tatt ut omtrent de samme verdiene som wmbusmeters. Dato er det eneste jeg egentlig ikke helt har fått taket på, er nok en litt snodig koding der. Må nok lese meg litt mer opp på DIFs, VIFs og whatnot. Hvis jeg gidder, er ikke egentlig så viktig.

 

Status-flaggene er også ukjent, men det kan tenkes de er like som for multical 21. Koden jeg linket til over leser uansett ikke ut så mange av verdiene fra telegrammet. Jeg vil ha ut alle kjente verdier.  🙂

 

Skrevet

Jeg får forresten bare telegrammer ca hvert 96. sekund, og ikke hvert 16. sekund. @oant, får du hvert 16. sekund hos deg? I så fall litt snodig at det er forskjellig, siden vi er i samme kommune. Ikke at det har noen praktisk betydning, da. Det er fremdeles plenty godt nok, selvfølgelig.

Skrevet
1 hour ago, mroek said:

Jeg får forresten bare telegrammer ca hvert 96. sekund, og ikke hvert 16. sekund. @oant, får du hvert 16. sekund hos deg? I så fall litt snodig at det er forskjellig, siden vi er i samme kommune. Ikke at det har noen praktisk betydning, da. Det er fremdeles plenty godt nok, selvfølgelig.

Jeg får også ca 90s (mulig 96) på mine på samme måler som du har Flowiq 2200, så virker som det er vanlig

Skrevet
19 minutes ago, Dezzorex said:

Jeg får også ca 90s (mulig 96) på mine på samme måler som du har Flowiq 2200, så virker som det er vanlig

Takk! Jeg ser jo at det er en option å bestille dem med enten 16 sek eller 96 sek intervall, der den sender med høyere signalstyrke for sistnevnte. Den modusen er egentlig ment for "fixed network", der det er plassert ut faste noder for å plukke opp signalene, og ikke "drive by", som er det de fleste kommuner benytter seg av. De kan selvfølgelig fremdeles benytte seg av "drive by", men de må jo da muligens kjøre litt saktere rundt, siden telegrammene kommer mye sjeldnere.

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.