havnegata Skrevet 27. mai 2023 Del Skrevet 27. mai 2023 Hei! Jeg har lest gjennom denne tråden med stor glede! Det ble innkjøpt en RTL2832U og installert Wmbusmeters HA-addon. Har også fått lastet ned KEM-fil og dekryptert. Er det noen som kan se på denne loggen og si noe om noldusen har kommet seg på rett vei? s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0 s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started [10:34:28] INFO: [32mCONFIG_CONF ...[0m [10:34:29] INFO: [32m{"device":"auto:t1","donotprobe":"/dev/ttyAMA0","format":"json","logfile":"/dev/stdout","loglevel":"normal","logtelegrams":false,"shell":"/wmbusmeters/mosquitto_pub.sh \"wmbusmeters/$METER_NAME\" \"$METER_JSON\""}[0m [10:34:29] INFO: [32mCONFIG_METERS ...[0m [10:34:29] INFO: [32m[{"driver":"multical21","id":"76885454","key":"D865A33BE8C06B0A2DF284DFF06982A4","name":"Vannmaaler"}][0m [10:34:29] INFO: [32mSyncing wmbusmeters configuration ...[0m [10:34:29] INFO: [32mRegistering meters ...[0m [10:34:29] INFO: [32mAdding meter-0001 ...[0m [10:34:30] INFO: [32mGenerating MQTT configuration ... [0m [10:34:33] INFO: [32mBroker core-mosquitto will be used.[0m [10:34:35] INFO: [32m MQTT Discovery ...[0m tar: wmbusmeters-master/ha-addon/mqtt_discovery: not found in archive [10:34:39] INFO: [32m Adding meter: Vannmaaler ...[0m [10:34:39] INFO: [32m File /config/wmbusmeters/etc/mqtt_discovery/multical21.json not found.[0m [10:34:39] INFO: [32mMQTT Discovery cleanup...[0m [10:34:40] INFO: [32mStarting web configuration service.[0m [10:34:40] INFO: [32mRunning wmbusmeters ...[0m Started auto rtlwmbus[00000001] listening on t1 [10:34:47] INFO: [32mStarting Nginx...[0m 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: using the "epoll" event method 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: nginx/1.22.1 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: OS: Linux 6.1.21-v8 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1073741816:1073741816 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: start worker processes 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: start worker process 293 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mroek Skrevet 27. mai 2023 Del Skrevet 27. mai 2023 Vanskelig å si sikkert, siden det ikke ser ut til å ha kommet noen data fra måleren din enda (i den loggen). Jeg kjenner ikke HA, men det kan se ut som du mangler noe der, siden den klager på at den ikke finner multical21.json. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
havnegata Skrevet 27. mai 2023 Del Skrevet 27. mai 2023 Supert, takk for svar! Det gir fullstendig mening, for noob som jeg er skrev jeg bare multical21 i det feltet hvor driver skulle fylles ut🙈 Da kan jeg begynne med å finne denne driveren og hvor den skal plasseres 🤔 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Dezzorex Skrevet 27. mai 2023 Del Skrevet 27. mai 2023 On 04/05/2023 at 00:22, mroek said: Det kan jeg sikkert gjøre, har tatt utgangspunkt i koden herfra: https://github.com/CentauriDK/esp-multical21 Jeg gidder ikke å pushe tilbake på Github, da jeg liker å flikke på mye som ikke egentlig er nødvendig, så min kode blir nokså forskjellig på en del områder. Men kan nok dele privat når den tid kommer. Har fått det til å fungere nå, og får tatt ut omtrent de samme verdiene som wmbusmeters. Dato er det eneste jeg egentlig ikke helt har fått taket på, er nok en litt snodig koding der. Må nok lese meg litt mer opp på DIFs, VIFs og whatnot. Hvis jeg gidder, er ikke egentlig så viktig. Status-flaggene er også ukjent, men det kan tenkes de er like som for multical 21. Koden jeg linket til over leser uansett ikke ut så mange av verdiene fra telegrammet. Jeg vil ha ut alle kjente verdier. 🙂 Har du lyst til å dele koden? Fikk min CC1101 i går, så tenkte kanskje å prøve å se på dette nå i Pinsen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
havnegata Skrevet 27. mai 2023 Del Skrevet 27. mai 2023 Er det noen som har fått til en konfigurasjon med HA-Addon? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mroek Skrevet 27. mai 2023 Del Skrevet 27. mai 2023 7 hours ago, Dezzorex said: Har du lyst til å dele koden? Fikk min CC1101 i går, så tenkte kanskje å prøve å se på dette nå i Pinsen. Kan sikkert det, men må nok rydde litt i den først. Blir eventuelt å sende den til deg privat, har ikke tenkt å legge det opp på Github. Du må uansett snekre sammen hardwaren først. Hvilken prosessormodul er det du har? Jeg har kun brukt ESP8266, og jeg endte opp med å bruke en Wemos D1 mini sammen med CC1101. Kreves jo da ingen eksterne komponenter, kun ledninger for å koble sammen de to modulene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TheGizmo Skrevet 28. mai 2023 Del Skrevet 28. mai 2023 havnegata skrev (21 timer siden): Hei! Jeg har lest gjennom denne tråden med stor glede! Det ble innkjøpt en RTL2832U og installert Wmbusmeters HA-addon. Har også fått lastet ned KEM-fil og dekryptert. Er det noen som kan se på denne loggen og si noe om noldusen har kommet seg på rett vei? s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started s6-rc: info: service fix-attrs: starting s6-rc: info: service fix-attrs successfully started s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0 s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started s6-rc: info: service legacy-services: starting services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification) s6-rc: info: service legacy-services successfully started [10:34:28] INFO: [32mCONFIG_CONF ...[0m [10:34:29] INFO: [32m{"device":"auto:t1","donotprobe":"/dev/ttyAMA0","format":"json","logfile":"/dev/stdout","loglevel":"normal","logtelegrams":false,"shell":"/wmbusmeters/mosquitto_pub.sh \"wmbusmeters/$METER_NAME\" \"$METER_JSON\""}[0m [10:34:29] INFO: [32mCONFIG_METERS ...[0m [10:34:29] INFO: [32m[{"driver":"multical21","id":"76885454","key":"D865A33BE8C06B0A2DF284DFF06982A4","name":"Vannmaaler"}][0m [10:34:29] INFO: [32mSyncing wmbusmeters configuration ...[0m [10:34:29] INFO: [32mRegistering meters ...[0m [10:34:29] INFO: [32mAdding meter-0001 ...[0m [10:34:30] INFO: [32mGenerating MQTT configuration ... [0m [10:34:33] INFO: [32mBroker core-mosquitto will be used.[0m [10:34:35] INFO: [32m MQTT Discovery ...[0m tar: wmbusmeters-master/ha-addon/mqtt_discovery: not found in archive [10:34:39] INFO: [32m Adding meter: Vannmaaler ...[0m [10:34:39] INFO: [32m File /config/wmbusmeters/etc/mqtt_discovery/multical21.json not found.[0m [10:34:39] INFO: [32mMQTT Discovery cleanup...[0m [10:34:40] INFO: [32mStarting web configuration service.[0m [10:34:40] INFO: [32mRunning wmbusmeters ...[0m Started auto rtlwmbus[00000001] listening on t1 [10:34:47] INFO: [32mStarting Nginx...[0m 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: using the "epoll" event method 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: nginx/1.22.1 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: OS: Linux 6.1.21-v8 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1073741816:1073741816 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: start worker processes 2023/05/27 10:34:47 [notice] 83#83: start worker process 293 Du bør bytte device navnet ditt, send PM om du står fast Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
monsivar Skrevet 20. desember 2023 Del Skrevet 20. desember 2023 mroek skrev (På 28.5.2023 den 1.14): Kan sikkert det, men må nok rydde litt i den først. Blir eventuelt å sende den til deg privat, har ikke tenkt å legge det opp på Github. Du må uansett snekre sammen hardwaren først. Hvilken prosessormodul er det du har? Jeg har kun brukt ESP8266, og jeg endte opp med å bruke en Wemos D1 mini sammen med CC1101. Kreves jo da ingen eksterne komponenter, kun ledninger for å koble sammen de to modulene. Kunne du delt med meg også, har et håp om å kunne lese minne vannmålerdata om det var kamstrup flowiq 2200 du hadde fått til? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mgartin Skrevet 20. desember 2023 Del Skrevet 20. desember 2023 Jeg er også interessert i litt dokumentasjon/bilder/koblingsdiagram + kode. Jeg kjøpte inn diverse komponenter for en tid tilbake (ulike CC1101, og har nodemce (8266-kort) mm) men druknet i ulike måter å koble ting på før jeg fikk tatt fram loddebolten. Mulig jeg gir det et nytt forsøk en sen kveld i romjulen.. 😄 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Dezzorex Skrevet 12. januar Del Skrevet 12. januar On 28/05/2023 at 01:14, mroek said: Kan sikkert det, men må nok rydde litt i den først. Blir eventuelt å sende den til deg privat, har ikke tenkt å legge det opp på Github. Du må uansett snekre sammen hardwaren først. Hvilken prosessormodul er det du har? Jeg har kun brukt ESP8266, og jeg endte opp med å bruke en Wemos D1 mini sammen med CC1101. Kreves jo da ingen eksterne komponenter, kun ledninger for å koble sammen de to modulene. hei, HAr du lyst til å dele koden el? Har en D1 mini jeg også og en CC1101. Tenkte jeg skulle gjenoppta denne, da jeg er at wmbus tar så "mye" CPU på serveren min, så vil heller ha en egen device som står nærmere uansett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mgartin Skrevet 9. mars Del Skrevet 9. mars Hei, jeg prøver meg her for å få litt hjelp til å komme i mål med dette. Jeg har endelig fått koblet sammen en CC1101 og en NodeMCU (ESP8266 ESP-12E) og fått dekryptert nøkkelen til min Multical 22. Har puttet info om wifi, nøkkel og serienummer i config.h. Jeg har fulgt instruksjonene gitt på https://github.com/chester4444/esp-multical21 (som er ca det samme som https://github.com/CentauriDK/esp-multical21 ). Men jeg har aldri brukt PlatforIO før, og får ikke til å bygge koden. Jeg har rapportert problemet på https://github.com/chester4444/esp-multical21/issues/18 men antar det er noe helt banalt jeg gjør feil. Problemet er med en manglende header-fil eller noe for mitt board (nodemcuv2): In file included from src/WaterMeter.cpp:15:0: include/WaterMeter.h:231:5: error: 'IRAM_ATTR' does not name a type IRAM_ATTR static void cc1101Isr(void *p); ^ Hva er det jeg mangler for å få bygget prosjektet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mroek Skrevet 9. mars Del Skrevet 9. mars 3 hours ago, mgartin said: Hei, jeg prøver meg her for å få litt hjelp til å komme i mål med dette. Jeg har endelig fått koblet sammen en CC1101 og en NodeMCU (ESP8266 ESP-12E) og fått dekryptert nøkkelen til min Multical 22. Har puttet info om wifi, nøkkel og serienummer i config.h. Jeg har fulgt instruksjonene gitt på https://github.com/chester4444/esp-multical21 (som er ca det samme som https://github.com/CentauriDK/esp-multical21 ). Men jeg har aldri brukt PlatforIO før, og får ikke til å bygge koden. Jeg har rapportert problemet på https://github.com/chester4444/esp-multical21/issues/18 men antar det er noe helt banalt jeg gjør feil. Problemet er med en manglende header-fil eller noe for mitt board (nodemcuv2): In file included from src/WaterMeter.cpp:15:0: include/WaterMeter.h:231:5: error: 'IRAM_ATTR' does not name a type IRAM_ATTR static void cc1101Isr(void *p); ^ Hva er det jeg mangler for å få bygget prosjektet? Uten at det har noe med problemene med bygging av prosjektet, men du skriver at du har fått dekryptert nøkkelen til din Multical 22. Er det faktisk det du mener, eller har du fått tak i nøkkelen på annet vis? Det å dekryptere den er bortimot umulig uten enorme mengder datakraft (eller særdeles mye flaks), så jeg ble litt nysgjerrig på det. Når det gjelder problemet med å bygge, så testet jeg å klone det repoet du nevner, og det bygger fint i Visual Studio Code med PlatformIO her hos meg. De eneste to endringene jeg gjorde var å rename config_template.h til config.h (ingen endringer i filen), samt å bytte navn på board (under env:esp8266) i platformio.ini fra d1_mini_lite til nodemcuv2. Hvorfor det da ikke bygger hos deg er vanskelig å svare på. @monsivar Ja, det er FlowIQ 2200 jeg har, og leser av data fra. Har du laget noen hardware enda, og har du tilgang på nøkkelen til måleren din? @Dezzorex Har du bygget sammen en mottaker med D1 mini og CC1101 enda? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mgartin Skrevet 10. mars Del Skrevet 10. mars 20 hours ago, mroek said: Uten at det har noe med problemene med bygging av prosjektet, men du skriver at du har fått dekryptert nøkkelen til din Multical 22. Er det faktisk det du mener, eller har du fått tak i nøkkelen på annet vis? Det å dekryptere den er bortimot umulig uten enorme mengder datakraft (eller særdeles mye flaks), så jeg ble litt nysgjerrig på det. Når det gjelder problemet med å bygge, så testet jeg å klone det repoet du nevner, og det bygger fint i Visual Studio Code med PlatformIO her hos meg. De eneste to endringene jeg gjorde var å rename config_template.h til config.h (ingen endringer i filen), samt å bytte navn på board (under env:esp8266) i platformio.ini fra d1_mini_lite til nodemcuv2. Med dekryptert mener jeg at jeg har kjørt python-skriptet kem-decryptor.py som tar inn kryptert KEM-fil + passord og spytter ut nøkkelen. Jeg har ikke gjort noe brute-force her nei! Jeg forsøkte med VSCode, og fikk samme feil, men fant ut at det skyldtes noen utdaterte pakker, kanskje jeg dro inn feil versjon ved et uhell da jeg holdt på i shellet. Oppdaterte i VSCode og nå kompilerte det. Takk for at du fikk på meg på rett vei! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 26. juni Del Skrevet 26. juni I min kommune har de nå montert vannmåler av denne typen (Apator Ultrimis): 2022.174.EN (Ultrimis) dla 1 klienta.indd (owre-johnsen.no) Lite hjelp å få fra kommunen, så jeg lurer på om noen her vet om denne er mulig å få innhentet målerdata fra på ett eller annet vis? 🙂 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mroek Skrevet 26. juni Del Skrevet 26. juni 1 hour ago, ZoRaC said: I min kommune har de nå montert vannmåler av denne typen (Apator Ultrimis): 2022.174.EN (Ultrimis) dla 1 klienta.indd (owre-johnsen.no) Lite hjelp å få fra kommunen, så jeg lurer på om noen her vet om denne er mulig å få innhentet målerdata fra på ett eller annet vis? 🙂 Jeg skummet gjennom dokumentet du linket til, og basert på det er jeg ikke optimist på dine vegne. 😞 Det nevnes ikke kryptering der (som jeg så), men uansett hvilken trådløs standard de bruker, så tror jeg du kan ta for gitt at dataene er kryptert, så da er du avhengig av å få tak på nøkkelen, og den får du nok neppe utlevert av kommunen. Hvis de har valgt å bruke LoRaWAN, så sender måleren kun data en gang hver 7. time (unntatt alarmer som sendes umiddelbart), og det er ubrukelig om man ønsker å logge forbruk oftere. Den støtter jo også WM-Bus, men om den sender data oftere da er ikke godt å si. I begge tilfeller er du uansett avhengig av nøkkelen, som du neppe får tak i. Det står også at den støtter NFC for "datalesing og konfigurasjon", men det er nok tvilsomt om det kan brukes av sluttbruker. Der kan du jo gjøre et forsøk med en telefon som støtter NFC. Bare installer en generisk NFC-app (foreslår NFC Tools) og se om du får lest av noe nyttig. Det kan hende du får lest ut grunnleggende data, men jeg tviler litt. Siste mulighet er kamerabasert avlesning, men jeg vet ikke om det finnes noen ferdige løsninger som kan lese av en LCD som på denne måleren. Du må nok eventuelt lage det selv, og det vil jo kreve en god del innsats og kunnskap. Sånn ellers fant jeg følgende morsomhet (i hvert fall for programmerere) i dokumentet: * CRC: Syklisk Overflødighet Kryss av, en sjekksum hvilken bekrefter at de programvare kilde kode er riktig. CRC står for "Cyclic Redundancy Check", men å direkteoversette det med "Syklisk Overflødighet Kryss av" vitner om null kunnskap hos oversetter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornarfjelldal Skrevet 14. juli Del Skrevet 14. juli (endret) mroek skrev (På 26.6.2024 den 17.00): Jeg skummet gjennom dokumentet du linket til, og basert på det er jeg ikke optimist på dine vegne. 😞 Det nevnes ikke kryptering der (som jeg så), men uansett hvilken trådløs standard de bruker, så tror jeg du kan ta for gitt at dataene er kryptert, så da er du avhengig av å få tak på nøkkelen, og den får du nok neppe utlevert av kommunen. Hvis de har valgt å bruke LoRaWAN, så sender måleren kun data en gang hver 7. time (unntatt alarmer som sendes umiddelbart), og det er ubrukelig om man ønsker å logge forbruk oftere. Den støtter jo også WM-Bus, men om den sender data oftere da er ikke godt å si. I begge tilfeller er du uansett avhengig av nøkkelen, som du neppe får tak i. Det står også at den støtter NFC for "datalesing og konfigurasjon", men det er nok tvilsomt om det kan brukes av sluttbruker. Der kan du jo gjøre et forsøk med en telefon som støtter NFC. Bare installer en generisk NFC-app (foreslår NFC Tools) og se om du får lest av noe nyttig. Det kan hende du får lest ut grunnleggende data, men jeg tviler litt. Siste mulighet er kamerabasert avlesning, men jeg vet ikke om det finnes noen ferdige løsninger som kan lese av en LCD som på denne måleren. Du må nok eventuelt lage det selv, og det vil jo kreve en god del innsats og kunnskap. Sånn ellers fant jeg følgende morsomhet (i hvert fall for programmerere) i dokumentet: * CRC: Syklisk Overflødighet Kryss av, en sjekksum hvilken bekrefter at de programvare kilde kode er riktig. CRC står for "Cyclic Redundancy Check", men å direkteoversette det med "Syklisk Overflødighet Kryss av" vitner om null kunnskap hos oversetter. Dette er den samme som alle i Trondheim kommune (iallfall jeg) også har fått utdelt. Jeg prøvde meg litt på CC101 over 868Mhz og fikk ut denne strengen ved et sporadisk tilfelle: Meter ID [0x08C63441] RSSI: -78 dBm LQI: 229 Mode: C1 not found in configuration T: 745B2B5A4122B608E9D59081E2E3A007C63214E401A072169AA18A51A2C0B24AEE50197F84153402B485D9492205785034480412270ED4C63784A09BA53C0G753243D7D32A0FAA411D14DB041042658040FC4E8006AB1DE13C0A019CF3D44B58DA0E00DE722C4698F0EE10A0E7B4957B203722D (117) (har endret litt i meter ID og krypteringen i tilfelle noen prøver å dekryptere). Den går på batteri og de snakker om 10 års levetid, så som nevnt er nok ikke hyppigheten av datastrøm særlig stor. Men det hadde vært flott å få logget de datapunktene som finnes selvsagt. Har ikke spurt kommunen om dekrypteringsnøkkel som jeg antar må til. Prøvde også å lese av med ESP CAM og denne: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device Men det var vanskelig å få den til å fungere godt. Setter pris på andre innspill! Endret 14. juli av bjornarfjelldal Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 14. juli Del Skrevet 14. juli bjornarfjelldal skrev (26 minutter siden): Har ikke spurt kommunen om dekrypteringsnøkkel som jeg antar må til. Jeg spurte kommunen om tilgang til datene og fikk dette svaret: «Vi har foreløpig ingen løsning for å tilby data til private aktører. Vi har som mål å tilby en løsning for næringsbygg i løpet av året. Vi fokusere på næringsbygg først, siden vi for disse ikke møter de samme utfordringene i forhold til personvern, som vi gjør for privathusholdninger. Det finnes ingen nasjonale standarder for dette, og vi har valgt å tolke GDPR strengt inntil standarder er på plass. I de tilfellene kommunen tilbyr data, gjør de nok dette i samarbeid med leverandøren av kommunens løsning. Leverandørene leverer applikasjoner for dette, men de kommer med en betydelig kostnad. Vår vurdering hittil har vært at kostnaden for en slik løsning lagt oversiger nytten. Vårt mål er derfor å tilby data på kommunens "Min side" løsning. Dette har jeg ikke noen tidshorisont på for øyeblikket.» Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
garderhagen Skrevet 27. august Del Skrevet 27. august Hei. Sandnes kommune leverer ut KEM fil uten problem. Dette ble jo kjempebra.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mroek Skrevet 27. august Del Skrevet 27. august 3 minutes ago, garderhagen said: Sandnes kommune leverer ut KEM fil uten problem. Det er jo supert for dem som bor i Sandnes og trenger dette, men sånn generelt er det jo bare tragisk at hver kommune kjører sine egne regler for dette. Skulle vært interessant å vite om Sandnes kommune faktisk har gjort en juridisk vurdering av dette og kommet til motsatt konklusjon av mange andre kommuner, eller om de bare har tenkt at dette umulig kan være et problem (og det mener jeg bestemt at det ikke er). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
garderhagen Skrevet 27. august Del Skrevet 27. august 1 hour ago, mroek said: Det er jo supert for dem som bor i Sandnes og trenger dette, men sånn generelt er det jo bare tragisk at hver kommune kjører sine egne regler for dette. Skulle vært interessant å vite om Sandnes kommune faktisk har gjort en juridisk vurdering av dette og kommet til motsatt konklusjon av mange andre kommuner, eller om de bare har tenkt at dette umulig kan være et problem (og det mener jeg bestemt at det ikke er). Jeg var nok første privatperson som hadde spurt om dette. De hadde visst levert ut nøkkel til bedrifter, som ønsket å hente data inn i sine styresystemer Før jeg tok kontakt, forsøkte jeg å registrere måleren min på Karmstrup sin nettside. Fikk da en feil at måleren var begrenset. Tenker det nok er da måleren jeg har kjøpt nok er kjøpt i en større ordre hvor de har hatt en tanke med kryperingsnøkkler osv. Ser det er flere som har klart å hente ut der. Kan det være kommuner uten noe tanke/fokus på dette ? Har du forsøkt med din om du kan hente ut selv ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mroek Skrevet 27. august Del Skrevet 27. august 1 hour ago, garderhagen said: Jeg var nok første privatperson som hadde spurt om dette. De hadde visst levert ut nøkkel til bedrifter, som ønsket å hente data inn i sine styresystemer Før jeg tok kontakt, forsøkte jeg å registrere måleren min på Karmstrup sin nettside. Fikk da en feil at måleren var begrenset. Tenker det nok er da måleren jeg har kjøpt nok er kjøpt i en større ordre hvor de har hatt en tanke med kryperingsnøkkler osv. Ser det er flere som har klart å hente ut der. Kan det være kommuner uten noe tanke/fokus på dette ? Har du forsøkt med din om du kan hente ut selv ? Jeg fikk tatt ut min egen nøkkel direkte hos Kamstrup ja, men det er helt sikkert fordi min kommune ikke helt har visst hva de gjorde da de bestilte målerne. De skulle helt sikkert ha lagt bestillingen på en slik måte at de selv var registrert som eiere i Kamstrup sitt system, og dermed hadde kontroll på at ingen andre kunne få tak i målernes produksjonsdata (som denne nøkkelen er en del av). Når den tid kommer at måleren må byttes på nytt (bør være minst 10 år frem i tid for min del), så håper jeg dette er løst på en bedre måte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 28. august Del Skrevet 28. august mroek skrev (22 timer siden): eller om de bare har tenkt at dette umulig kan være et problem (og det mener jeg bestemt at det ikke er). Du mener altså at det er et problem? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mroek Skrevet 28. august Del Skrevet 28. august 12 minutes ago, stigvi said: Du mener altså at det er et problem? Den setningen var nok litt tvetydig, beklager. Jeg mener bestemt at dette ikke er et problem, og at kommunen oppkonstruerer en problemstilling for å slippe å måtte forholde seg til at folk ønsker tilgang på sine egne data. De gjemmer seg bak GDPR, med argumentet om at vannforbruk i et hus er personidentifiserbare data, og at de dermed er forpliktet til å beskytte disse. Dette sånn i tilfelle eiendommen selges, og forrige eier passer på å sette opp en mottaker i nabolaget for å overvåke ny eiers vannforbruk... Jeg skulle gjerne sett dette vurdert i en rettsinstans, men det tror jeg neppe kommer til å skje. Uansett kunne kommunen valgt å være litt smidig. I mitt tilfelle så tilbød jeg å dekke kostnaden (fratrukket alder/nedskriving, siden disse uansett må byttes etter x år) for bytte av vannmåler om jeg skulle selge huset, men det fikk jeg ikke en gang noe svar på. Kommunens mann fremsto i mitt tilfelle som temmelig arrogant, for å si det rett ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aleks Skrevet 8. november Del Skrevet 8. november Jeg har nå fått en Multical 403 installert, og fikk KEM filene fra kamstrup. Ser dog at linkene dere har linket til tidligere hvilke moduler dere kjøpte ikke fungerer lengre. Kunne noen linke til en trådløs modul dere har brukt (som dere har verifisert fungerer). Ser mange linker til feks disse, men selv om det står 868mhz, ser det ut som de bare er 433mhz? https://www.aliexpress.com/item/1005004333776584.html Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mroek Skrevet 11. november Del Skrevet 11. november Jeg ser i min historikk at jeg bestilte herfra: https://www.aliexpress.com/item/32906580490.html Jeg tror nok at hvis det står 868 MHz, så stemmer det nok i de fleste tilfeller. Se f.eks på denne: https://www.aliexpress.com/item/1005003781140201.html Her er det jo flere varianter, og de listes opp under "Colors", der det står 433 MHz eller 868 MHz. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.