Andreaz Skrevet 16. august 2017 Skrevet 16. august 2017 Hei, kjøpt en 100A Aeon Labs Home Energy Meter 2nd edition (brukt på Finn) Modell DSB28-ZWEU som jeg tenkte å koble til min Vera Lite. Følelse av at vårt strømforbruk har økt, selv om vi er i "sparemodus". Så ønsker å sjekke litt Men, noen som har koblet opp denne i et 400V TN-C-S system? Det står at den støtter "3 phases, 4 wires" Forstår jeg det riktig da at en virkårlig av de 3 åpne kablene som henger ut av kontroll-boksen, skal kobles til N og L1, L2 eller L3? Siter
hkmod25 Skrevet 16. august 2017 Skrevet 16. august 2017 (endret) Nei, du forstår dette ikke riktig. Koblingsskjema er selvforklarende: A, B og C er det samme som L1, L2 og L3. "Neutral Bus" er det samme som N. Endret 16. august 2017 av hkmod25 Siter
Andreaz Skrevet 16. august 2017 Forfatter Skrevet 16. august 2017 (endret) Takk for svar. Kan hende jeg skrev litt klønete. Fikk til slutt dioden på den til å lyse, når den ble koblet til med nr. 2 av de løse kablene til en kurs på L2. Nå er den tilkoblet i Vera, men rapporterer helt rare tall, så her må det nok leses opp på parametere. Med mindre noen har dette i gang, fungerende, og kan dele info? Endret 24. august 2017 av Andreaz Siter
hkmod25 Skrevet 16. august 2017 Skrevet 16. august 2017 Igjen, du kan ikke "velge" noe som helst. Enheten MÅ 100% bli tilkoblet akkurat som vises på bildet. Til og med retning på "clamps" er viktig. Siter
Andreaz Skrevet 16. august 2017 Forfatter Skrevet 16. august 2017 Retning er fulgt, og enheten ble bare aktiv (blinkende led) ved strøm på kabelen til "kanal 3". Ingen reaksjon på de to andre (annet enn at sikringen gikk om alle 3 var tilkoblet.) Som manualen sier, 1 av de åpne kablene skal kobles til. (Punkt 5) Den rapporterer i Vera, men foreløpig med helt feil verdier. Så det er her jeg trenger litt hjelp Siter
Andreaz Skrevet 16. august 2017 Forfatter Skrevet 16. august 2017 (endret) 1 time siden, hkmod25 skrev: Igjen, du kan ikke "velge" noe som helst. Enheten MÅ 100% bli tilkoblet akkurat som vises på bildet. Til og med retning på "clamps" er viktig. Hei, Fikk utrolig kjapt svar fra Aeon Labs. Det er som du skriver, alle 3 må kobles til ... på hhv L1, L2 og L3 Kan jo si det sånn at manualen som fulgte med, ikke er den beste Jeg får teste igjen i morgen Rart at sikringen gikk.. men må teste igjen ja.. Endret 16. august 2017 av Andreaz Siter
Christoffer Skrevet 16. august 2017 Skrevet 16. august 2017 2 hours ago, Andreaz said: Takk for svar. Kan hende jeg skrev litt klønete. Fikk til slutt dioden på den til å lyse, når jeg koblet til nr. 3 av de løse kablene til en sikring. Valgte da L3 og N. Nå er den tilkoblet i Vera, men rapporterer helt rare tall, så her må det nok leses opp på parametere. Med mindre noen har dette i gang, fungerende, og kan dele info? Er du elektriker? Siter
Andreaz Skrevet 17. august 2017 Forfatter Skrevet 17. august 2017 Hva har det med saken å gjøre Christoffer? Har fått enheten testet i dag, og det viste seg å være kortslutning på den ene fasetilkoblingen. Men, når enheten blir erstattet, trengs det fortsatt tips til innstillinger, om noen her inne eier en slik Siter
Håvardgj Skrevet 17. august 2017 Skrevet 17. august 2017 16 minutter siden, Andreaz skrev: Hva har det med saken å gjøre Christoffer? så lenge du ikke er elektriker har du ikke lov til å koble dette selv... 1 Siter
Andreaz Skrevet 17. august 2017 Forfatter Skrevet 17. august 2017 8 minutter siden, Håvardgj skrev: så lenge du ikke er elektriker har du ikke lov til å koble dette selv... Vel, glemte å slenge på en /ironi on /ironi off i svaret mitt der ja... Har ikke sagt jeg ikke er det. Poenget var ikke tilkoblingene primært, men en dårlig manual (som nå er forstått/løst) men i hovedsak parameterne i Vera (og sikkert andre HUB´er). Men hvis dette er et forum utelukkende for folk som ikke prater i telefonen når de kjører bil, uten handsfree, som aldri har kjørt en km over fartsgrensen eller ikke laster ned filmer/serier så har jeg nok kommet til feil sted ja Siter
Hr Kotelett Skrevet 17. august 2017 Skrevet 17. august 2017 Er det noe som må kobles på denne enheten da? (er jo det tydeligvis :P) men trodde denne bestod av klammer som en klemmer rundt fasene som skal måles? Bortsett fra spenning til selve devicen? Siter
hkmod25 Skrevet 22. august 2017 Skrevet 22. august 2017 På 8/17/2017 den 17.48, Andreaz skrev: Hva har det med saken å gjøre Christoffer? Har fått enheten testet i dag, og det viste seg å være kortslutning på den ene fasetilkoblingen. Men, når enheten blir erstattet, trengs det fortsatt tips til innstillinger, om noen her inne eier en slik Interessant. På hvilken av fasetilkoblinger: nr. 1, 2 eller 3? Er det noe motstand der eller fullstendig kortslutning (0 Ohm)? Siter
Dabis1705 Skrevet 24. november 2017 Skrevet 24. november 2017 På 17.8.2017 den 20.10, Hr Kotelett skrev: Er det noe som må kobles på denne enheten da? (er jo det tydeligvis :P) men trodde denne bestod av klammer som en klemmer rundt fasene som skal måles? Bortsett fra spenning til selve devicen? Forstått det til at for at målingene skal være korrekte så må det kobles kobber til på anvist måte for å vå ut Volt/Spenningen i anlegget. EKS: har du 240V i stikket ditt så blir 10A. 2400W. Har du bare 220V (som jeg har) så har du et forbruk på 2200W på 10A belastning. (elektrikere får korrigere meg om jeg har feil) Siter
Actibus Skrevet 24. november 2017 Skrevet 24. november 2017 Ser ut som denne modellen har både clamps og ledninger for å måle spenningen. Hver fase ledning må kobles med brun mot fasen og blå mot Nøytral leder, så alle 3 kablene skal kobles mot felles blå Nøytral leder, mens hver av de brune mot den samme fasen du kobler føleren på. Står greit beskrevet her: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000166671-home-energy-meter-g2-user-manual- Og ja, du har strengt talt ikke lov å gjøre det selv når det innbefatter å koble fysisk på strømførende anlegg, å sette på klemmer er en ting, å koble noe annet. Men jeg mener likevel det får være opp til en selv hva man føler seg komfortabel med. Siter
clio75 Skrevet 24. november 2017 Skrevet 24. november 2017 Kan mann ikke bruke en slik ?????????????????????????? http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Kabelkoblinger/Skjoteklemmer-10-stk-2000018398/ Siter
Christoffer Skrevet 24. november 2017 Skrevet 24. november 2017 1 minute ago, clio75 said: Kan mann ikke bruke en slik http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Kabelkoblinger/Skjoteklemmer-10-stk-2000018398/ Da vil jeg referere til: 6 minutes ago, Actibus said: Men jeg mener likevel det får være opp til en selv hva man føler seg komfortabel med. Og at man kanskje bør revurdere følelsen av hva man er komfortabel med Siter
Dabis1705 Skrevet 24. november 2017 Skrevet 24. november 2017 Huff nå trodde jeg at jeg hadde tunga rett i munnen men sliter med å bli 100% sikker på hva det er jeg trenger. Bestilte denne til røverpris: Aeotec 3 fas 60A Men sitter nå med spørsmålet om dette er riktig. Jeg bor i et hus fra 1988 i Vestfold og fikk opplyst av nettleverandør (Skagerak) at jeg er tilkoblet 230V IT nett, 3 faset. Noe som gjør meg usikker når jeg studerer tegningene til Aeotec. For trenger jeg da type 3 fas med 4 kabler eller 3 fas med 3 kabler. eller 3 fas med 3 kabler? Menes "Neutral" som Jord? for begge Sikringsskapene" er tegnet inn med 4 kabler inn i skapet. Så den jeg eventuelt har bestilt kobles til L1 L2 L3 med klemmer og kabler ned inn Voltkablenes (de som gjøres av elektriker) ene ende i L1 L2 L3 og de tre siste i Jord? Uansett om jeg kjøper en av de så står det tegnet opp at jeg må koble meg til Nøytral noe jeg ikke har i mitt IT 230V Nett. Siter
Christoffer Skrevet 24. november 2017 Skrevet 24. november 2017 Hvis du har 230V IT nett så skal du bruke den øverste. I manualen jeg fant på nett så er den spesifisert til 220V - 380V som er der du har og tre faser uten N leder. Ingen av de ledningene skal kobles til jord ut fra den øverste tegningen. (Poster fra telefonen så kan detaljer kan ha uteblitt) Siter
Dabis1705 Skrevet 24. november 2017 Skrevet 24. november 2017 Takk for svar! Nå ser jeg på den jeg har bestilt å der står det svært lite info om hva det er jeg får. Utenom bildet så ser det ut som jeg får den nederste versjonen sgrerett å får vente i spenning om ikke så har man jo alltid 14 dager angrerett. Leser på et annet forum at ingen av Aerotec sine målere funker på norskt IT nett. Noen som eventuelt har noen andre løsninger? Sitter i dag med en Efergy pulsmåler som har en feilrate på 20% pga den ikke måler volten da den må mates inn manuelt på en fast volt. Min varierer fra 220V-235V. Z-Wave snakker den heller ikke. Noen forslag til løsning? Siter
Dabis1705 Skrevet 26. november 2017 Skrevet 26. november 2017 På 24.11.2017 den 16.37, Christoffer skrev: Hvis du har 230V IT nett så skal du bruke den øverste. I manualen jeg fant på nett så er den spesifisert til 220V - 380V som er der du har og tre faser uten N leder. Ingen av de ledningene skal kobles til jord ut fra den øverste tegningen. (Poster fra telefonen så kan detaljer kan ha uteblitt) For å understreke så er jeg ikke elektriker å kommer nok neppe til å koble dette selv for det har jeg en svigerfar til. Så jeg er fortsatt ikke 100% sikker på hva jeg trenger. Ser at Aeotec har en ny type Gen5 med samme type to klemmer og to løse kabler for innkobling på fasene. men ser denne er spesifisert til 380V og ikke 230V som jeg har. Noen som har / kan bekrefte at denne også vil funke slik Aeotec G2 versjonen som er spesifisert til 120V. Siter
Christoffer Skrevet 26. november 2017 Skrevet 26. november 2017 Denne skal nok virke på ditt anlegg: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/63-energimaler-dsb28-2c.html?search_query=aeotec&results=28 Den er ratet 90VAC - 260VAC som er innenfor det du har og er for trefase anlegg uten nøytralleder som også er det du har. Hvis den ikke passer så må det være noe spesielt med Aeotec Siter
clio75 Skrevet 5. januar 2018 Skrevet 5. januar 2018 Da er 2 x Aeotec Strøm-måler 3fas 60A Z-Wave bestilt. Har 400V TN anlegg så får vi se hvordan det virker i VERA. Skal ha en på hovedinntaket og en på fyr-kjelen . Håper å få elektrikeren som kommer for å bytte måleren til å dytte den inn i sikringsskapet 17 Jan. Siter
Christoffer Skrevet 5. januar 2018 Skrevet 5. januar 2018 8 minutes ago, clio75 said: Da er 2 x Aeotec Strøm-måler 3fas 60A Z-Wave bestilt. Har 400V TN anlegg så får vi se hvordan det virker i VERA. Skal ha en på hovedinntaket og en på fyr-kjelen . Håper å få elektrikeren som kommer for å bytte måleren til å dytte den inn i sikringsskapet 17 Jan. Ikke for å skuffe deg ang det så blir jeg overrasket om han har tid til det Her i området er det beregnet at de skal bruke maks 15 minutter inni hvert hus. Pluss at det blir litt papirarbeid for han å gjøre ekstraarbeidet. Men det skader jo ikke å spørre 2 Siter
clio75 Skrevet 5. januar 2018 Skrevet 5. januar 2018 5 minutes ago, Christoffer said: Ikke for å skuffe deg ang det så blir jeg overrasket om han har tid til det Her i området er det beregnet at de skal bruke maks 15 minutter inni hvert hus. Pluss at det blir litt papirarbeid for han å gjøre ekstraarbeidet. Men det skader jo ikke å spørre Da får jeg legge den nye måleren litt langt borte, så jeg rekker å montere det før han kobler til igjen ?? Ellers får jeg spørre en venn Siter
clio75 Skrevet 9. mai 2018 Skrevet 9. mai 2018 Da er mine 2 montert (av en elektriker). Men har brukt mye tid på å finne ut at parameterne. Ser bra ut foreløbig. Siter