Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet

Når termostaten skrur av ovnen vises den som Off. Det lurer meg jo til å tro at nei.. den trenger jeg ikke å skru av, den er jo av. Men ikke om jeg venter et minutt eller to.

 

Er det noe jeg har satt opp feil?

 

Det er en Fibaro Z-Wave plugg og Homeseer.

Skrevet

På et vis. Jeg hadde forventet at On/Off ville gjenspeilet tilstanden på pluggen, ikke forbrukeren.

 

Med andre ord at hvis jeg ser den står Off så vet jeg at ovnen ikke får strøm og dermed er termostaten ikke relevant.

Jeg kan forsåvidt se at den er på om jeg tar med strømforbruk da den bruker 0,7W når den er On (faktisk) og termostaten har skrudd av varmeelementet. Men det syns jeg er en omvei.

Skrevet

Lurer på om det ordner seg hvis du fjerner assosiasjon alle grupper utenom Gruppe 1 (dvs. kun Gruppe 1 er assosert til HS). \

Hvis det ikke er det, så er det en parameter-endring som må til.

Skrevet

Det er ikke en Fibaro Wall Plug v3.4, vel? I så fall er det et kjent problem, og jeg er usikker på om det finnes en løsning. Er en tråd om det på forumet her fra i vinter, eller noe sånt...

  • Thanks 1
Skrevet

Bingo!

Fant den gamle tråden og satte parameter 21=0. Da virker den som forventet.

Konklusjon: ikke forvent at produktet er ferdig når du pakker det ut. Det er forresten Ver 3.2. Kjøpt for etpar måneder siden.

 

  • Like 1
Skrevet
16 minutter siden, Einar skrev:

Det er forresten Ver 3.2. Kjøpt for etpar måneder siden.

 

Jeg blandet versjonsnummeret med Fibaro Dimmer 2 :) mente 3.2. 

 

17 minutter siden, Einar skrev:

Fant den gamle tråden og satte parameter 21=0. Da virker den som forventet.

 

Jeg husket ikke at det var en løsning i den tråden, men det var bra! :) 

  • 2 måneder senere...
Skrevet

Hei,

legger inn min erfaring her;

Sleit med en plugg som skrudde seg av og på hvert  +/- 12 sekund.

Jeg gikk inn og gjorde som Moskus skriver over - slettet alle assosiasjoner utenom Gruppe 1 (ass til HS).

Dette fungerte veldig bra for min del.

Så jeg trengte ikke å justere parameter 21 = 0.

 

mvh

 

S

dump.JPG

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.