Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet

Det ser jeg frem til.

Å kjøre 2 kondensatorer i serie har samme effekten som å halvere kapasitansen, altså å bruke en 220uF kondis.

Å bytte R9 en dekade opp gir ca. 1/10 av ladestrømmen. Noe som kan tyde på at Kamstrup kutter fordi kretsen din trekker for mye ladestrøm i oppstart.

Men det forklarer ikke hvorfor den ikke er happy så lenge du lader kondensatoren opp fra annen kilde og den bare skal levere det som brukes under drift.

 

Skrevet
9 timer siden, roarfred skrev:

Sikker 100de gang jeg spør, men hvilken måler har du? Kamstrup og Kaifa ser ut å la seg åpne, men med Aidon sitter det litt lenger inne...

 

Det er kaifa måleren, eller det står nuri på den men du mente det var kaifa:) 

 

Er det muligheter for å åpne dette selv, eller tenker du at netteierene åpner disse? Som sagt hadde jeg en prat med de og alt var så "nytt" at de ikke viste, men satt meg på info maillisten som ikke sender ut info ?

Skrevet
1 minutt siden, Einar skrev:

Men det forklarer ikke hvorfor den ikke er happy så lenge du lader kondensatoren opp fra annen kilde og den bare skal levere det som brukes under drift.

 

 

Alt fungerer når man lader kondensatoren fra en annen kilde.. det er jo det jeg har gjort tidligere.

 

Vi fant også ut at HAN-porten klarer å lade kondensatoren med den opprinnelige kretsen hvis man løfter av pinne 2 på opampen (tror det var pinne 2).

Skrevet
43 minutes ago, Salvesen said:

 

Det er kaifa måleren, eller det står nuri på den men du mente det var kaifa:) 

 

Er det muligheter for å åpne dette selv, eller tenker du at netteierene åpner disse? Som sagt hadde jeg en prat med de og alt var så "nytt" at de ikke viste, men satt meg på info maillisten som ikke sender ut info 1f602.png

Hm, jeg fikk åpnet min neste dag etter å ha sendt en e-post. Jeg tror det er Valider som kraftselskapet bruker som leverandør av dette utstyret, og teknisk sett er det dem som åpner porten. Litt rart da at ulike kraftselskaper har ulik praksis, men det kan mulig være noen rutiner som tar tid å få på plass... Kanskje det hjelper å mase :)

Skrevet
2 hours ago, Morten B said:

Jeg bestilte meg faktisk noen kretskort etter tegningene, dog uten komponenter. Har ikke gjort noe mer med de. Kosta ikke noe å få de lagd. Ble dyrere dersom de skulle lodde komponentene på. Siden det har vært litt utfordringer med å benytte kretsen mot Kamstrup sitter jeg litt på gjerdet og venter for å se utfallet før jeg gjør noe mer med de. Burde kanskje ventet med å bestille kretskort til alt virket men 20 dollar for 5 stykk var jo en ok pris selv om de har feil på seg :P

Tøft!

Hvilken leverandør brukte du, og ble det noe ekstra fuzz eller gikk det direkte gjennom?

Skrevet
13 minutter siden, roarfred skrev:

Hm, jeg fikk åpnet min neste dag etter å ha sendt en e-post. Jeg tror det er Valider som kraftselskapet bruker som leverandør av dette utstyret, og teknisk sett er det dem som åpner porten. Litt rart da at ulike kraftselskaper har ulik praksis, men det kan mulig være noen rutiner som tar tid å få på plass... Kanskje det hjelper å mase :)

 

Ja jeg tror jeg skal ta en ny telefon, mulig til disse valider også? Takk for info iallefall :) Jeg var så klar for å gjøre dette til mitt november prosjekt ?

Skrevet
1 time siden, xibriz skrev:

Vi fant også ut at HAN-porten klarer å lade kondensatoren med den opprinnelige kretsen hvis man løfter av pinne 2 på opampen (tror det var pinne 2).

 

<Panneklask!> Javisst. Det er jo en gammel jungellov som sier at ingen pinne skal ha høyere spenning enn forsyningsspenningen. Og kretsløpet ditt har jo ingen spenningsdeler på pinne 2, og et diodetap mot forsyningen. Så riktig løsning er ikke å løfte bein 2 (dette er jo ikke ei bikkje) men å sette inn en spenningsdeler mellom inngangen og pinne 2.  Bruk motstander med høy verdi for under oppstart vil likevel bein 2 ligge høyere enn Vcc. Den har nok intern beskyttelse mot latchup, men den er ikke ment at den skal lade opp kondensatoren gjennom denne beskyttelsen. Det er en oppladningsvei der som ikke synes på skjema og det skal gå bra om det går veldig lite strøm i den.

 

Denne burde jeg sett for lenge siden, så jeg tar en tur bort i skammekroken.

Skrevet
53 minutes ago, Einar said:

 

<Panneklask!> Javisst. Det er jo en gammel jungellov som sier at ingen pinne skal ha høyere spenning enn forsyningsspenningen. Og kretsløpet ditt har jo ingen spenningsdeler på pinne 2, og et diodetap mot forsyningen. Så riktig løsning er ikke å løfte bein 2 (dette er jo ikke ei bikkje) men å sette inn en spenningsdeler mellom inngangen og pinne 2.  Bruk motstander med høy verdi for under oppstart vil likevel bein 2 ligge høyere enn Vcc. Den har nok intern beskyttelse mot latchup, men den er ikke ment at den skal lade opp kondensatoren gjennom denne beskyttelsen. Det er en oppladningsvei der som ikke synes på skjema og det skal gå bra om det går veldig lite strøm i den.

 

Denne burde jeg sett for lenge siden, så jeg tar en tur bort i skammekroken.

Tror du kan gjøre rom for flere der borte :)

 

Burde kanskje løse seg med en ny motstand på 50-100k mellom HAN signalet og pin 2 da?

Skrevet
3 timer siden, roarfred skrev:

Tøft!

Hvilken leverandør brukte du, og ble det noe ekstra fuzz eller gikk det direkte gjennom?

Jeg brukte easyeda.com. Bestilte 6 stykk. Kom på 5 dollar. Frakt på 23. Kom med DHL og ble levert veldig kjapt. Foreløpig ligger korta fortsatt i posen sin :P

Lasta opp gerberprosjektet og that's it.

Skrevet
38 minutes ago, Morten B said:

Jeg brukte easyeda.com. Bestilte 6 stykk. Kom på 5 dollar. Frakt på 23. Kom med DHL og ble levert veldig kjapt. Foreløpig ligger korta fortsatt i posen sin :P

Lasta opp gerberprosjektet og that's it.

Hvis du er interessert i en god deal kan du sende meg to i posten og få ett tilbake med komponenter, testet mot måleren min... Kan bestille selv også, men dumt hvis jeg oppdager feil på kretskortet og det må justeres

Skrevet
44 minutter siden, roarfred skrev:

Hvis du er interessert i en god deal kan du sende meg to i posten og få ett tilbake med komponenter, testet mot måleren min... Kan bestille selv også, men dumt hvis jeg oppdager feil på kretskortet og det må justeres

Det gjør jeg gjerne :)

 

Send en privat mld eller noe med adresse osv så avtaler vi der :) Får ikke sendt før mandag da jeg er på vei på fjellet nå.

Skrevet

Nå har jeg koblet opp å testet kretsen @Andreas mekket i går og alt fungerte med en gang. Da vil jeg si at løsningen med å øke R9 er god nok for Kamstrup.

 

Men jeg ser dere foreslår andre løsninger også.... kanskje noen melder seg frivillig til å teste :P

  • Like 2
Skrevet

Øke motstanden ja, samt legge til en seriemotstand på inngangen på 10k-50k

 

Seriekobling av kondensatorer var bare for at vi ikke fant mindre enn 470uF

 

Kan vel konkludere med at med kamstrupmåler så er ikke 150mW nok til å drive hele kretsen med sender.

Så da må man vel til med ekstern strømforsyning uansett.. eller?

Skrevet
31 minutes ago, Andreas said:

Øke motstanden ja, samt legge til en seriemotstand på inngangen på 10k-50k

 

Seriekobling av kondensatorer var bare for at vi ikke fant mindre enn 470uF

 

Kan vel konkludere med at med kamstrupmåler så er ikke 150mW nok til å drive hele kretsen med sender.

Så da må man vel til med ekstern strømforsyning uansett.. eller?

ESP8266 er litt tøff på strømforbruket i perioder, så jeg kjørte på med en mobillader (5V) for  være på den sikre siden.

 

Hvis en vil ha rapporter hvert 2. sekund, så tror jeg dette er eneste alternativet. Men, en kunne selvfølgelig slått av wifi, samlet data, og rapportert inn sjeldnere. Da kunne mulig et lipo batteri funket for å samlet nok energi mellom slagene. På den annen side har en jo som regel strøm i nærheten her, så kanskje ikke noen big deal...

Skrevet
4 hours ago, Morten B said:

Det gjør jeg gjerne :)

 

Send en privat mld eller noe med adresse osv så avtaler vi der :) Får ikke sendt før mandag da jeg er på vei på fjellet nå.

Fikk du forresten pris på ferdig montert? Hadde jo vært artig å vite, om vi har et design som funker på alle målere etterhvert

Skrevet
4 minutter siden, roarfred skrev:

Fikk du forresten pris på ferdig montert? Hadde jo vært artig å vite, om vi har et design som funker på alle målere etterhvert

Ja. Med komponenter og lodding mener jeg ca 25dollar pr kort. Det var en annen sjappe. Kan lete fram prisen til uka. 

Skrevet (endret)

Jeg snakker kanskje for flere: Jeg sitter på gjerdet og følger spent med på hva dere får til her! Vil det til slutt komme en kokebok for å lage og sette opp en slik enhet?  Jeg donerer gjerne noen kroner, det har åpenbart blitt lagt ned mye arbeid her! :)

 

Edit: Noen her som vet hvilken frekvens boksen sender på? Kanskje man kunne fanget opp hva den sender ut også?

Endret av PerH
  • Like 2
Skrevet
14 minutter siden, PerH skrev:

Noen her som vet hvilken frekvens boksen sender på?

Den sender vel ikke noe som helst, utenom en potensiell WLAN tilgang?

Skrevet
16 minutter siden, PerH skrev:

Jeg snakker kanskje for flere: Jeg sitter på gjerdet og følger spent med på hva dere får til her! Vil det til slutt komme en kokebok for å lage og sette opp en slik enhet?  Jeg donerer gjerne noen kroner, det har åpenbart blitt lagt ned mye arbeid her! :)

 

+1 Tiltredes.

 

Selv om jeg har kjøpt litt nips til å prøve å sette dette sammen selv, spytter jeg gjerne inn en modell klar for Kamstrup.

Skrevet
Akkurat nå, Moskus skrev:

Den sender vel ikke noe som helst, utenom en potensiell WLAN tilgang?

 

Her i nord sender måleren radiosignaler til strømselskapet hver time.

 

Når måleren ble montert ble det samtidig montert en antenne på utsiden av sikringskapet.

Skrevet
7 minutes ago, Moskus said:

Den sender vel ikke noe som helst, utenom en potensiell WLAN tilgang?

 

Jo jeg mener det? Det er jo et av 2 hovedargumenter (det andre er overvåking) hvis jeg har lest skeptikerne rett, at den gir farlig stråling! ?

 

Skrevet
På 10.11.2017 den 20.41, Morten B skrev:

Ja. Med komponenter og lodding mener jeg ca 25dollar pr kort. Det var en annen sjappe. Kan lete fram prisen til uka. 

Her er quoten jeg fikk inklusive komponenter osv:

image.thumb.png.b5f9a3d37e62d06f781652b73695a8cf.png

 

Så totalt 87,39 dollar pr inklusive komponenter. Med andre ord husket jeg litt feil når jeg sa 25 dollar :D

 

//Morten

Skrevet (endret)
10 minutter siden, xibriz skrev:

 

Her i nord sender måleren radiosignaler til strømselskapet hver time.

 

Når måleren ble montert ble det samtidig montert en antenne på utsiden av sikringskapet.

 

Vi har hatt automatisk avlesning i alle fall siden 2011.  I mitt forrige hus stod sikringsskapet i kjelleren og der ble det montert en antenne som @xibriz nevner.
I nåværende hus er det ikke montert ekstra antenne, muligens på grunn av bedre dekning.

Måleren er noen år nå, så den leser av hver uke, men de har begynt utrullingen av de nye.  Hadde datoen passet hadde jeg fått ny Kamstrup Omnipower i uke 40

Endret av Øyvind
.
Skrevet

Antennen som monteres er nok for innrapportering av data til kraftleverandøren, og denne vil nok være på et eget kryptert nett som vi forhåpentligvis ikke får tilgang til. All tilgang fra forbruker sin side skal være tilrettelagt gjennom HAN. Det vi har sett så langt er at HAN er tilgjengeliggjort gjennom en fysisk RJ45 plugg med et M-bus elektrisk signal. Mener jeg også så noe om at HAN kunne bli tilgjengelig trådløst (over zigbee el.l.), men ble usikker nå på om det var ett av alternativene som ble vurdert, eller om det ble et krav fra NVE.

 

Det jeg har funnet av dokumentasjon er lagt litt uorganisert i mappen documentation på github

 

Github er for øvrig et fantastisk sted å samarbeide og samle slike prosjekter. Hver og en kan forke ut sin egen private kopi, hvor en kan jobbe fritt med redigering (legg til flere filer, oppdatere dokumentasjon, skrive kode etc) og så kan en enkelt be om å få oppdatere "master" med en pull request. En annen måte å bidra på er å opprette issues direkte mot prosjektet, så kan en diskutere der og vurdere evt. utvidelser og tillegg etter hvert. Sikkert mange som er på Github allerede, men jeg vil sterkt anbefale å bruke litt tid på å engasjere seg der for alle som har lyst å bidra på den ene eller andre måten: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge

 

Doner gjerne noen kroner til veldedige organisasjoner etter eget frie ønske! Noen hjelp i dette prosjektet er det neppe, men det blir en bedre verden til slutt :)

  • Like 1

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon