  roarfred skrev (På 20.3.2018 den 21.04):

Noen oppdateringer fra den siste uken...

 

1) Laget meg en boks selv og 3D printet.

Ble helt greitt til å gjemmes bort i sikringskapet (bilder nedenfor)

Om interesse ligger STL filer på github: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Electrical/HAN_ESP_TSS721/enclosure

(Brukt Fusion 360 her, er det noe annet enn STL format som er fornuftig å dele?)

 

2) Har laget en mer fullverdig Arduino "sketch", med følgende features:

  • Boot som Access Point om ikke config finnes, eller om Prog-knappen trykkes ned innen 5 sek etter oppstart
  • Webside for å konfigurere (bruker innebygget DNS, så hvilken som helst http-url funker, eks. http://config)
    • SSID / Passord
    • Meter Type (Kaifa / Kamstrup / Aidon)
    • MQTT server, port, brukernavn og passord
  • Lagrer config i EEPROM (første byte er en "identifying byte" som kan endres om en endrer på strukturen)
  • Støtter Kaifa og Kamstrup måler, og tilrettelagt for Aidon (sendt forespørsel om å få test-data fra dem for å fullføre. Får se om det kommer noe, ellers får jeg ta en best guess)
  • Temperatursensor leses av og rapporteres sammen med hver sending på MQTT
  • Mottak av MQTT meldinger (klargjort, med egen metode, men ikke kodet noe spesiellt her) - kan enkelt brukes for OTA update
  • Debugging via samme connector (litt klønete, må koble til/fra TX på FTDI når evt. HAN port skal brukes, og en må ha en terminal som støtter 2400 baud 8E1 for Kaifa)
  • Utnytter blå LED på ESP, for litt status:
    • Lyser i 5 sek etter oppstart, for å vise at du kan trykke Prog-knappen for å boote som AP
    • Blinker hvert sekund (50% syklus) hvis startet som AP
    • Under normal drift, tennes hver gang en pakke på HAN porten er dekodet, og lyser til den er levert på MQTT. (På Kaifa, flash hvert 2. sekund)
  • WiFi/MQTT reconnect

Da tror jeg det er på tide å gjøre en solid oppdatering på all dokumentasjon på github...

Som de sier i politikken om dagen, lik og del!

 

Config

image.png.f3f99deda66a2b1d64f73c04a750a1ce.png

 

Kretskort i boksen

image.png.39352a79ebe589bd07aa228ea1160ff1.png

 

"Montert" vha friksjon i sikringsskapet

image.png.9c08b5bfe2aaeaff902cb7e9e1747cd7.png

 

 

 

 

Ekspander  

Dette kan jeg lite om, så du får beklage hvis det er et dumt spørsmål. Men det hadde vært fint med en som hadde 2 rj45. 1 for HAN og en for kablet nett og helst med poe. Er det mulig ?

Skrevet
  Thomas skrev (På 3.4.2018 den 12.58):

Dette kan jeg lite om, så du får beklage hvis det er et dumt spørsmål. Men det hadde vært fint med en som hadde 2 rj45. 1 for HAN og en for kablet nett og helst med poe. Er det mulig ?

Ekspander  

Ingen dumme spørsmål!

 

Utfordringen i dette tilfellet er at kretsen baserer seg på en ESP8266 der en får en liten arduino med WiFi for 3-4 dollar. I de fleste tilfeller er det kanskje også mer tilgang på strøm enn fast ethernet i sikringsskapet, men her er jo det litt forskjeller på hvordan bygg er oppført. En tanke kan også være å patche HAN kontakten over til et sted der en kan plassere denne måleren innenfor trygge omgivelser og WiFi dekning (altså, ta HAN signalet ut av skapet heller enn å ta ethernet inn)

 

Hva tenkte du var største utfordring med WiFi framfor kablet nett? Stabilitet, dekning eller annet?

  • Like 1
Skrevet
  roarfred skrev (På 3.4.2018 den 14.33):

Hva tenkte du var største utfordring med WiFi framfor kablet nett? Stabilitet, dekning eller annet?

Ekspander  

Takk for svar.

 

Har ikke fått AMS enda, men den skal komme i Q2. Jeg mistenker at det kan bli litt dårlig dekning inne i et metallskap. Har heller ikke strøm i skapet, men jeg kan enkelt få til en nettverkskabel. Jeg kan gjøre som du sier å patche ham-kontaken videre eller bruke en slik og bare ta ut strøm via poe, hvis det er wifi dekning i skapet.

 

https://www.aliexpress.com/item/Active-PoE-Splitter-Power-Over-Ethernet-48V-to-5V-2-4A-Micro-USB-4-Raspberry-Pi/32800364355.html

Skrevet

Ser de forer en Raspberry Pi med denne. Hvis du vil ha kablet ethernet, så er det ikke noe dårlig alternativ å kjøre en sånn mbus konverter rett inn på en I/O pinne eller inn på USB på en Pi. Heller ikke prismessig... 

Skrevet

Siden Lyse ikke la ut RJ45 pluggen når de installerte ny måler (selv om jeg bad om det) og de har flagget at det blir lenge til vi får noe ut på han porten så kjøpte jeg en IoTaWatt boks.

Det funka jo knall, koblet sensor på hovedsikring, solcelle produksjonen, vask/tørk kurs, varmtvannskurs og elbilkurs, og enda har jeg 9 innganger igjen!

Kan være ett greit alternativ for andre med tregt nettselskap.

 

Dataene kan streames til skyen (hvor du kan hente utregnet data via api), direkte til egen server eller du kan pulle json direkte fra boksen. Veldig hendig.

 

Tar strøm fra ringetrafo (via DC-DC omformer). Målte trafoen først, den har to utganger merket 8 og 12V.

8v ble målt til 11v og 12v ble målt til 19 (forøvrig ratet til 2A), så må gjerne være litt obs på dette.

Har ikke sett hvor mye spenningsfall jeg får når noen ringer på, men det er en relativt moderne ringeklokke så regner ikke med den trekker så mye (i motsettning til solenoid baserte mine foreldre hadde når jeg vokste opp).

 

 

  • Like 1
Skrevet
  Ravn skrev (På 4.4.2018 den 6.05):

Siden Lyse ikke la ut RJ45 pluggen når de installerte ny måler (selv om jeg bad om det) og de har flagget at det blir lenge til vi får noe ut på han porten så kjøpte jeg en IoTaWatt boks.

Ekspander  

 

Har du 230v IT-anlegg?

Jeg kjøpte en EmonTx (som er basert på det samme som IotaWatt, så vidt jeg vet) og den måler ikke riktig på 3-fas/3-wire-anlegg...

Skrevet
  roarfred skrev (På 3.4.2018 den 14.33):

Ingen dumme spørsmål!

 

Utfordringen i dette tilfellet er at kretsen baserer seg på en ESP8266 der en får en liten arduino med WiFi for 3-4 dollar. I de fleste tilfeller er det kanskje også mer tilgang på strøm enn fast ethernet i sikringsskapet, men her er jo det litt forskjeller på hvordan bygg er oppført. En tanke kan også være å patche HAN kontakten over til et sted der en kan plassere denne måleren innenfor trygge omgivelser og WiFi dekning (altså, ta HAN signalet ut av skapet heller enn å ta ethernet inn)

 

Hva tenkte du var største utfordring med WiFi framfor kablet nett? Stabilitet, dekning eller annet?

Ekspander  

 

Jeg kom på en liten ide på vei til jobb, hva om man gikk for en ESP32 istedenfor, den trenger bare en rj45-plugg med innebygget magnetics for å få kablet nett. Ikke mye koster den heller: https://www.aliexpress.com/item/ESP32-ESP-32S-WiFi-Bluetooth-4-2-dual-core-CPU-MCU-low-power-Bluetooth/32828633050.html 

 

Å få til Poe i tillegg bør heller ikke kreve mange komponenter? Ev. er jo en splitter ok.

 

Siden den er arduino-støttet vil vel også dagens kode kjøre greit på den! :)

  • Like 1
Skrevet (endret)

Når man snakker om POE så har man også 2 typer POE, det som det mye er linket til over her er passive POE der man må bruke en injector ett annet sted i nettverket. Da kan man like gjerne trekke HAN porten frem til samme sted å mate elektronikken direkte uten å styre med POE. Skal POE i dette tilfellet ha noe for seg må man inn på IEEE802.3af standarden. Da må man koble inn eks en Ag9700 chip slik at man kan få POE power direkte fra en switch.

Endret av Bullhill
Skrevet
  ZoRaC skrev (På 4.4.2018 den 6.18):

 

Har du 230v IT-anlegg?

Jeg kjøpte en EmonTx (som er basert på det samme som IotaWatt, så vidt jeg vet) og den måler ikke riktig på 3-fas/3-wire-anlegg...

Ekspander  

 

Ja, men enfase (dette har vi vel pratet om før :) ).

Men du kan jo lese ut alle fasene som 1 fase og regne ut totalen selv.

Skrevet
  xibriz skrev (På 4.4.2018 den 7.14):

Kanskje noen tar ansvar å lager en egen tråd for den typer bokser? IoTaWatt, EmonTx, homebrew løsninger osv.

Ekspander  

 

Jeg har begynt på en "guide" for EmonTx, men jeg får ikke min til å virke, så da har det "strandet" litt... 

  • Like 1
Skrevet
  xibriz skrev (På 4.4.2018 den 7.14):

Kanskje noen tar ansvar å lager en egen tråd for den typer bokser? IoTaWatt, EmonTx, homebrew løsninger osv.

Ekspander  

Ja tenkte tanken, har ingenting i denne tråden å gjøre. Bortsett fra å informere om ett alternativ til AMS måler.

Skrevet
  Ravn skrev (På 4.4.2018 den 10.05):

Ja tenkte tanken, har ingenting i denne tråden å gjøre. Bortsett fra å informere om ett alternativ til AMS måler.

Ekspander  

 

Det er flott å få alternativer :)

 

Personlig tenker jeg at denne typer målere blir ett supplement til AMS fordi da kan man måle hver enkelt kurs i tillegg til å vite hva selve "hovedenheten" mener. Man bruke AMS til å bare hente ut nøyaktig spenning hvis man vil uten å koble på noen ekstra voltmeterløsning.

  • Like 1
Skrevet
  xibriz skrev (På 4.4.2018 den 10.18):

 

Det er flott å få alternativer :)

 

Personlig tenker jeg at denne typer målere blir ett supplement til AMS fordi da kan man måle hver enkelt kurs i tillegg til å vite hva selve "hovedenheten" mener. Man bruke AMS til å bare hente ut nøyaktig spenning hvis man vil uten å koble på noen ekstra voltmeterløsning.

Ekspander  

 

Har hatt IotaWatt i unde rett døgn og allerede fått noen aha opplevelser.

Har som tidligere nevnt 1-fas IT nett med 50A overbelastningsvern. Ligger nær trafo og har høy spenning på ca 240V, som skulle gi ett effekttak på 12kw. Har mange tunge belastninger (som er styrbare) blandt annet to elbiler og ett utendørs boblebad.

Fruen er hjemme i dag og har tydeligvis vasket klær og når det ble kombinert med generell oppvarming,  bereder og boblebadet slo seg på så peaket det i 5-6 minutter på rundt 14kw.

Nå skal vel overbelastningvernet klare x1,13 i opptil en time, men ser det er flaks at hovedsikringa ikke ryker oftere :P . I dette tilfellet hjalp det på at solcellene bidro med rundt 900w (selv om det er en grått og trist i dag).

Skrevet
  backspace skrev (På 29.3.2018 den 13.39):

Jeg har Aidon 6515 Lyse måler. 

Ekspander  

 

  Moskus skrev (På 29.3.2018 den 16.06):

Øh... Hvordan fikk du porten åpnet?

Ekspander  

 

 

Får AMS-måleren installert i neste uke.   Sendte mail til det lokale e-verket i dag for å undersøke om HAN-porten kan aktiveres nå.  Kort tid etterpå kom svaret:

 

"Hei!
Det skal vi ordne. Vi trenger en oppdatering av vår software før aktivering, og det er forhåpentligvis klart i løpet av april.
Ha en god dag!"
 
 
 

 

  • Like 1
Skrevet
  xibriz skrev (På 6.4.2018 den 14.33):

Det ble hell i uhell med den USBen :)

 

Ekspander  

Den ser jo bra ut! Kortet ditt ble kompakt og fint. Går det an å få se skjemaet - til inspirasjon? Jeg har visst noen måneder ennå før AE Nett åpner HAN-grensesnittet, så jeg kan bruke tiden til å finne enkleste løsning - gjerne basert på grunnarbeidet til dere som har gått opp løypa!

Skrevet
  ArnieO skrev (På 6.4.2018 den 15.52):

Den ser jo bra ut! Kortet ditt ble kompakt og fint. Går det an å få se skjemaet - til inspirasjon? Jeg har visst noen måneder ennå før AE Nett åpner HAN-grensesnittet, så jeg kan bruke tiden til å finne enkleste løsning - gjerne basert på grunnarbeidet til dere som har gått opp løypa!

Ekspander  

 

Klart. Jeg lagde det i Fritzing, så jeg legger ved filen her. Den inneholder breadboard, skjema og PCB.

AMS2.fzz

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.