Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Lesing av AMS data (AMS/HAN -> IoT)


Anbefalte innlegg

On 3/20/2018 at 22:04, roarfred said:

Noen oppdateringer fra den siste uken...

 

1) Laget meg en boks selv og 3D printet.

Ble helt greitt til å gjemmes bort i sikringskapet (bilder nedenfor)

Om interesse ligger STL filer på github: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Electrical/HAN_ESP_TSS721/enclosure

(Brukt Fusion 360 her, er det noe annet enn STL format som er fornuftig å dele?)

 

2) Har laget en mer fullverdig Arduino "sketch", med følgende features:

  • Boot som Access Point om ikke config finnes, eller om Prog-knappen trykkes ned innen 5 sek etter oppstart
  • Webside for å konfigurere (bruker innebygget DNS, så hvilken som helst http-url funker, eks. http://config)
    • SSID / Passord
    • Meter Type (Kaifa / Kamstrup / Aidon)
    • MQTT server, port, brukernavn og passord
  • Lagrer config i EEPROM (første byte er en "identifying byte" som kan endres om en endrer på strukturen)
  • Støtter Kaifa og Kamstrup måler, og tilrettelagt for Aidon (sendt forespørsel om å få test-data fra dem for å fullføre. Får se om det kommer noe, ellers får jeg ta en best guess)
  • Temperatursensor leses av og rapporteres sammen med hver sending på MQTT
  • Mottak av MQTT meldinger (klargjort, med egen metode, men ikke kodet noe spesiellt her) - kan enkelt brukes for OTA update
  • Debugging via samme connector (litt klønete, må koble til/fra TX på FTDI når evt. HAN port skal brukes, og en må ha en terminal som støtter 2400 baud 8E1 for Kaifa)
  • Utnytter blå LED på ESP, for litt status:
    • Lyser i 5 sek etter oppstart, for å vise at du kan trykke Prog-knappen for å boote som AP
    • Blinker hvert sekund (50% syklus) hvis startet som AP
    • Under normal drift, tennes hver gang en pakke på HAN porten er dekodet, og lyser til den er levert på MQTT. (På Kaifa, flash hvert 2. sekund)
  • WiFi/MQTT reconnect

Da tror jeg det er på tide å gjøre en solid oppdatering på all dokumentasjon på github...

Som de sier i politikken om dagen, lik og del!

 

Config

image.png.f3f99deda66a2b1d64f73c04a750a1ce.png

 

Kretskort i boksen

image.png.39352a79ebe589bd07aa228ea1160ff1.png

 

"Montert" vha friksjon i sikringsskapet

image.png.9c08b5bfe2aaeaff902cb7e9e1747cd7.png

 

 

 

 

Dette kan jeg lite om, så du får beklage hvis det er et dumt spørsmål. Men det hadde vært fint med en som hadde 2 rj45. 1 for HAN og en for kablet nett og helst med poe. Er det mulig ?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 hour ago, Thomas said:

Dette kan jeg lite om, så du får beklage hvis det er et dumt spørsmål. Men det hadde vært fint med en som hadde 2 rj45. 1 for HAN og en for kablet nett og helst med poe. Er det mulig ?

Ingen dumme spørsmål!

 

Utfordringen i dette tilfellet er at kretsen baserer seg på en ESP8266 der en får en liten arduino med WiFi for 3-4 dollar. I de fleste tilfeller er det kanskje også mer tilgang på strøm enn fast ethernet i sikringsskapet, men her er jo det litt forskjeller på hvordan bygg er oppført. En tanke kan også være å patche HAN kontakten over til et sted der en kan plassere denne måleren innenfor trygge omgivelser og WiFi dekning (altså, ta HAN signalet ut av skapet heller enn å ta ethernet inn)

 

Hva tenkte du var største utfordring med WiFi framfor kablet nett? Stabilitet, dekning eller annet?

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg har bestilt en slik, https://www.aliexpress.com/item/F00130-1-Piece-USR-TCP232-T-Tcp-ip-Module-TTL-Lan-Module-with-rj45-Port/32338721635.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.z1uO7s

Tenker å eksperimentere litt, for å se hva jeg kan bruke den til.

Mulig den kan snakke med en TSS721, for å lese ut data.

Men denne burde hatt mulighet for POE.

 

Litt dyr (gift ESP), men det får gå :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 hour ago, roarfred said:

Hva tenkte du var største utfordring med WiFi framfor kablet nett? Stabilitet, dekning eller annet?

Takk for svar.

 

Har ikke fått AMS enda, men den skal komme i Q2. Jeg mistenker at det kan bli litt dårlig dekning inne i et metallskap. Har heller ikke strøm i skapet, men jeg kan enkelt få til en nettverkskabel. Jeg kan gjøre som du sier å patche ham-kontaken videre eller bruke en slik og bare ta ut strøm via poe, hvis det er wifi dekning i skapet.

 

https://www.aliexpress.com/item/Active-PoE-Splitter-Power-Over-Ethernet-48V-to-5V-2-4A-Micro-USB-4-Raspberry-Pi/32800364355.html

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ser de forer en Raspberry Pi med denne. Hvis du vil ha kablet ethernet, så er det ikke noe dårlig alternativ å kjøre en sånn mbus konverter rett inn på en I/O pinne eller inn på USB på en Pi. Heller ikke prismessig... 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Siden Lyse ikke la ut RJ45 pluggen når de installerte ny måler (selv om jeg bad om det) og de har flagget at det blir lenge til vi får noe ut på han porten så kjøpte jeg en IoTaWatt boks.

Det funka jo knall, koblet sensor på hovedsikring, solcelle produksjonen, vask/tørk kurs, varmtvannskurs og elbilkurs, og enda har jeg 9 innganger igjen!

Kan være ett greit alternativ for andre med tregt nettselskap.

 

Dataene kan streames til skyen (hvor du kan hente utregnet data via api), direkte til egen server eller du kan pulle json direkte fra boksen. Veldig hendig.

 

Tar strøm fra ringetrafo (via DC-DC omformer). Målte trafoen først, den har to utganger merket 8 og 12V.

8v ble målt til 11v og 12v ble målt til 19 (forøvrig ratet til 2A), så må gjerne være litt obs på dette.

Har ikke sett hvor mye spenningsfall jeg får når noen ringer på, men det er en relativt moderne ringeklokke så regner ikke med den trekker så mye (i motsettning til solenoid baserte mine foreldre hadde når jeg vokste opp).

 

 

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

12 minutter siden, Ravn skrev:

Siden Lyse ikke la ut RJ45 pluggen når de installerte ny måler (selv om jeg bad om det) og de har flagget at det blir lenge til vi får noe ut på han porten så kjøpte jeg en IoTaWatt boks.

 

Har du 230v IT-anlegg?

Jeg kjøpte en EmonTx (som er basert på det samme som IotaWatt, så vidt jeg vet) og den måler ikke riktig på 3-fas/3-wire-anlegg...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

15 hours ago, roarfred said:

Ingen dumme spørsmål!

 

Utfordringen i dette tilfellet er at kretsen baserer seg på en ESP8266 der en får en liten arduino med WiFi for 3-4 dollar. I de fleste tilfeller er det kanskje også mer tilgang på strøm enn fast ethernet i sikringsskapet, men her er jo det litt forskjeller på hvordan bygg er oppført. En tanke kan også være å patche HAN kontakten over til et sted der en kan plassere denne måleren innenfor trygge omgivelser og WiFi dekning (altså, ta HAN signalet ut av skapet heller enn å ta ethernet inn)

 

Hva tenkte du var største utfordring med WiFi framfor kablet nett? Stabilitet, dekning eller annet?

 

Jeg kom på en liten ide på vei til jobb, hva om man gikk for en ESP32 istedenfor, den trenger bare en rj45-plugg med innebygget magnetics for å få kablet nett. Ikke mye koster den heller: https://www.aliexpress.com/item/ESP32-ESP-32S-WiFi-Bluetooth-4-2-dual-core-CPU-MCU-low-power-Bluetooth/32828633050.html 

 

Å få til Poe i tillegg bør heller ikke kreve mange komponenter? Ev. er jo en splitter ok.

 

Siden den er arduino-støttet vil vel også dagens kode kjøre greit på den! :)

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Når man snakker om POE så har man også 2 typer POE, det som det mye er linket til over her er passive POE der man må bruke en injector ett annet sted i nettverket. Da kan man like gjerne trekke HAN porten frem til samme sted å mate elektronikken direkte uten å styre med POE. Skal POE i dette tilfellet ha noe for seg må man inn på IEEE802.3af standarden. Da må man koble inn eks en Ag9700 chip slik at man kan få POE power direkte fra en switch.

Endret av Bullhill
Lenke til kommentar
Del på andre sider

33 minutes ago, ZoRaC said:

 

Har du 230v IT-anlegg?

Jeg kjøpte en EmonTx (som er basert på det samme som IotaWatt, så vidt jeg vet) og den måler ikke riktig på 3-fas/3-wire-anlegg...

 

Ja, men enfase (dette har vi vel pratet om før :) ).

Men du kan jo lese ut alle fasene som 1 fase og regne ut totalen selv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 minutter siden, xibriz skrev:

Kanskje noen tar ansvar å lager en egen tråd for den typer bokser? IoTaWatt, EmonTx, homebrew løsninger osv.

 

Jeg har begynt på en "guide" for EmonTx, men jeg får ikke min til å virke, så da har det "strandet" litt... 

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 hours ago, xibriz said:

Kanskje noen tar ansvar å lager en egen tråd for den typer bokser? IoTaWatt, EmonTx, homebrew løsninger osv.

Ja tenkte tanken, har ingenting i denne tråden å gjøre. Bortsett fra å informere om ett alternativ til AMS måler.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

11 minutter siden, Ravn skrev:

Ja tenkte tanken, har ingenting i denne tråden å gjøre. Bortsett fra å informere om ett alternativ til AMS måler.

 

Det er flott å få alternativer :)

 

Personlig tenker jeg at denne typer målere blir ett supplement til AMS fordi da kan man måle hver enkelt kurs i tillegg til å vite hva selve "hovedenheten" mener. Man bruke AMS til å bare hente ut nøyaktig spenning hvis man vil uten å koble på noen ekstra voltmeterløsning.

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 hour ago, xibriz said:

 

Det er flott å få alternativer :)

 

Personlig tenker jeg at denne typer målere blir ett supplement til AMS fordi da kan man måle hver enkelt kurs i tillegg til å vite hva selve "hovedenheten" mener. Man bruke AMS til å bare hente ut nøyaktig spenning hvis man vil uten å koble på noen ekstra voltmeterløsning.

 

Har hatt IotaWatt i unde rett døgn og allerede fått noen aha opplevelser.

Har som tidligere nevnt 1-fas IT nett med 50A overbelastningsvern. Ligger nær trafo og har høy spenning på ca 240V, som skulle gi ett effekttak på 12kw. Har mange tunge belastninger (som er styrbare) blandt annet to elbiler og ett utendørs boblebad.

Fruen er hjemme i dag og har tydeligvis vasket klær og når det ble kombinert med generell oppvarming,  bereder og boblebadet slo seg på så peaket det i 5-6 minutter på rundt 14kw.

Nå skal vel overbelastningvernet klare x1,13 i opptil en time, men ser det er flaks at hovedsikringa ikke ryker oftere :P . I dette tilfellet hjalp det på at solcellene bidro med rundt 900w (selv om det er en grått og trist i dag).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

På 3/29/2018 den 15.39, backspace skrev:

Jeg har Aidon 6515 Lyse måler. 

 

På 3/29/2018 den 18.06, Moskus skrev:

Øh... Hvordan fikk du porten åpnet?

 

 

Får AMS-måleren installert i neste uke.   Sendte mail til det lokale e-verket i dag for å undersøke om HAN-porten kan aktiveres nå.  Kort tid etterpå kom svaret:

 

"Hei!
Det skal vi ordne. Vi trenger en oppdatering av vår software før aktivering, og det er forhåpentligvis klart i løpet av april.
Ha en god dag!"
 
 
 

 

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 hour ago, xibriz said:

Det ble hell i uhell med den USBen :)

 

Den ser jo bra ut! Kortet ditt ble kompakt og fint. Går det an å få se skjemaet - til inspirasjon? Jeg har visst noen måneder ennå før AE Nett åpner HAN-grensesnittet, så jeg kan bruke tiden til å finne enkleste løsning - gjerne basert på grunnarbeidet til dere som har gått opp løypa!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

14 timer siden, ArnieO skrev:

Den ser jo bra ut! Kortet ditt ble kompakt og fint. Går det an å få se skjemaet - til inspirasjon? Jeg har visst noen måneder ennå før AE Nett åpner HAN-grensesnittet, så jeg kan bruke tiden til å finne enkleste løsning - gjerne basert på grunnarbeidet til dere som har gått opp løypa!

 

Klart. Jeg lagde det i Fritzing, så jeg legger ved filen her. Den inneholder breadboard, skjema og PCB.

AMS2.fzz

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.