geirra Skrevet 12. september 2017 Skrevet 12. september 2017 Tester aeotec nano dimmer zw111 og opplever et par merkelige ting. Enheten oppretter både switch og light device Lokale endringer sendes ikke tilbake til nettverket (lifeline er selvsagt på plass). Dette med open-zwave mot Home-Assistant, så burde vel være lignende problemer i domoticz / jeedom osv. Enheten er lagt til som secure device. Noen som har opplevd lignende problemer? Siter
hkmod25 Skrevet 12. september 2017 Skrevet 12. september 2017 29 minutter siden, geirra skrev: Tester aeotec nano dimmer zw111 og opplever et par merkelige ting. Lokale endringer sendes ikke tilbake til nettverket (lifeline er selvsagt på plass). Konfigurer Parameter 80: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=563 Siter
geirra Skrevet 12. september 2017 Forfatter Skrevet 12. september 2017 (endret) 38 minutter siden, hkmod25 skrev: Konfigurer Parameter 80: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=563 Prøvde meg på denne, og står til verdi 4 som er multi level switch. Sitat 5. Set Configuration parameter 80 to 4: Send Switch Multilevel Report. Men prøver meg på en reset og sette parameteret på nytt. Endret 12. september 2017 av geirra Siter
hkmod25 Skrevet 12. september 2017 Skrevet 12. september 2017 Hvor kommer value 4 ifra? Se igjen dok. som jeg refererte til. For Switch Multilevel Report er Value=3. Prøv også: Send Basic CC report (Value=2) Siter