Erling Skrevet 1. oktober 2017 Skrevet 1. oktober 2017 De siste ukene har jeg jobbet (altfor) mye med Z-Wave, la inn en del nye Fibaro brytere , Popp, Strips osv. I forbindelse med inkludering av Popp røykvarslere ble det også ekskludering, mer om det senere. ? Når jeg kjørte en ekskludering i Homeseer, aktiverte på kontroller, trykket på røykvarsleren: Da forsvant node 74, som var lyset på soverommet. Altså, ikke i nærheten av den jeg aktiviserte. Shit tenkte jeg, får fikse den senere... Nå som alt det andre begynner å falle på plass, vil jeg gjerne ordne opp på soverommet. Node 74 er borte fra Homeseer, ikke får jeg ekskludert eller inkludert den. Eneste sporet jeg har av node 74 er i et event, men da som missing. Frustrert. X-Files eller andre tips? Siter
Moskus Skrevet 1. oktober 2017 Skrevet 1. oktober 2017 2 minutter siden, Erling skrev: Når jeg kjørte en ekskludering i Homeseer, aktiverte på kontroller, trykket på røykvarsleren: Da forsvant node 74, som var lyset på soverommet. Altså, ikke i nærheten av den jeg aktiviserte. Øh... unnskyld? En node som var inkludert ekskluderte seg selv? Du trykket ikke tilfeldigvis på en knapp eller noe? Vi vet ikke hva slags dings "Node 74" er, det kunne vært greit å vite... 9 minutter siden, Erling skrev: Node 74 er borte fra Homeseer, ikke får jeg ekskludert eller inkludert den. Ekskludere kan du alltid hvis du velger "Exclude from network" og sender en NIF (typisk med å trippeltklikke på en bryter koblet til S1, eller på B-knappen. Hvis det er Fibaro). Siter
Erling Skrevet 1. oktober 2017 Forfatter Skrevet 1. oktober 2017 (endret) Jeg satt ved kontrolleren midt i boligen, ref. kort avstand ved inkludering. Soverommet hadde en Fibaro 2xx-on/off bryter lagt til som node 74 uken før. Vet dessverre ikke mer nummeret på den fra mobilen nå. Sorry. + Når jeg eller onkelungen klikker lynkjapt på bryteren 3 ganger skjer det ingfnting. Hverken ved exclude eller include. B er gjemt, må jeg ta den ut og teste skal jeg notere ned nummeret. EDIT: Er en av disse FGS-212 eller FGS-213 Endret 1. oktober 2017 av Erling Siter
iceball Skrevet 2. oktober 2017 Skrevet 2. oktober 2017 Klikker du for kjapt så registreres ikke endringen muligens. Jeg åpner alltid opp og trykker på B/S-knappen (Qubino).Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Siter
Erling Skrevet 2. oktober 2017 Forfatter Skrevet 2. oktober 2017 Takk foe tipset, B-knappen hjalp ikke... Skulle ønske vi fikk en butikk i Stavanger som hadde slikt på lager. Blir lettere med ny dings når elektrikeren kommer i morgen for å gjøre litt andre ting. Siter
Moskus Skrevet 2. oktober 2017 Skrevet 2. oktober 2017 2 timer siden, Erling skrev: Takk foe tipset, B-knappen hjalp ikke... Kan du skru av og på reléet? Siter
hkmod25 Skrevet 2. oktober 2017 Skrevet 2. oktober 2017 7 timer siden, iceball skrev: Klikker du for kjapt så registreres ikke endringen muligens. Jeg åpner alltid opp og trykker på B/S-knappen (Qubino). Jeg håper at du er klar ang. advarsel fra Qubino (Z-Wave Plus baserte enheter): "WARNING: Service button S must NOT be used when module is connected to 110-230V power supply." Siter
iceball Skrevet 2. oktober 2017 Skrevet 2. oktober 2017 28 minutter siden, hkmod25 skrev: Jeg håper at du er klar ang. advarsel fra Qubino (Z-Wave Plus baserte enheter): "WARNING: Service button S must NOT be used when module is connected to 110-230V power supply." Står ikke dette i de gamle versjonene. Siter
hkmod25 Skrevet 2. oktober 2017 Skrevet 2. oktober 2017 Det er vel derfor jeg har påpekt: Z-Wave Plus baserte enheter... Siter
iceball Skrevet 2. oktober 2017 Skrevet 2. oktober 2017 Det er vel derfor jeg har påpekt: Z-Wave Plus baserte enheter...Litt upresist fra min side. I firmware 1.0-1.2 (tror det var riktige nummer), altså samme plus versjon hele tiden, så står det at man kan trykke inn S-knappen. Advarselen står i 1.4 manualen ser jeg.Hvilken skade kunne dette i teorien gjøre? Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.