Noen som vet om det finnes trådløse dimmere ala Fibaro for to-pols bryting av strøm til bad? Dette er jo et krav i våtrom på 230V såvidt jeg klarer å lese. 

Skrevet (endret)

Godt forslag, men det er det dessverre ikke plass til tror jeg. Er kun en boks som er ledig til dette. 

Endret av petersv
Skrevet
  petersv skrev (På 6.10.2017 den 4.32):

Godt forslag, men det er det dessverre ikke plass til tror jeg. Er kun en boks som er ledig til dette. 

Ekspander  

 

Ja, det glemte jeg å si - jeg hadde en termostat og en lysbryter, byttet til en trehulls-ramme og en 18mm(?) utforingsramme. Da ligger dimmeren i veggboksen bak topoltbryteren og den nye toveisbryteren ligger over, som om det var en påveggsboks. Stikker litt mer ut enn før, men likevel god WAF. :) 

Skrevet (endret)

To-pols bryter kan også puttes i sikringskap, det har jeg for alle våtrom. Nytt hus 2017.

Endret av KnutM
  • Like 1
Skrevet

Takk for råd. Huset er allerede bygd, og såvidt jeg vet er ikke dette det eneste på kursen, det går mao ikke egne ledere fra skap til lys på bad.

Skrevet
  KnutM skrev (På 6.10.2017 den 6.14):

To-pols bryter kan også puttes i sikringskap, det har jeg for alle våtrom. Nytt hus 2017.

Ekspander  

 

Om det er lov, hva er forskjellen på det, kontra bare vippe ned kursen til badet? Er det med andre ord ok å droppe 2-polt bryter på badet?

Skrevet

Nei, elkontrollen kan kicke på at det ikke finnes topolet servicebryter i rommet det skal utføres service i. Vi bruker å kjøre tilførsel til topolet bryter i vegg bak baderomsmøbel, så ut derfra til VK, stikk og lys. Blir litt kabling..

Skrevet

Joda, kontakter kan være direktekoplet. Men det er jo noe med det å ha en servicebryter som bryter alt, når den først er der. Lys er i grensesone i dag (pga lavvolt, men det anbefales likevel 2-polet brudd), varmekabel skal også ha topolt brudd. De smarthusene vi bygger har kun 1-polet brudd på styring, så da må vi innpå samme servicebryter.

  • Like 2
Skrevet

Skjønner logikken når man har utskiftbare pærer, men hos oss er det LED-spotter, og de kan man ikke gjøre noe service på... Men det er fortsatt krav om 2-polet brudd iom at de er 230 og ikke 12V. hadde det vært 12V kan man ifølge forskriften ha 1-polet brudd uansett.

Skrevet

Du har vel en driver foran spotten..? Som sagt, det er litt i grå-land om man virkelig trenger servicebryter med dagens standard, men elkontrollen har jo noe å huke av på skjemaet sitt om de ikke finner servicebryter... ?

Skrevet
  Roger81 skrev (På 12.10.2017 den 18.39):

fibaro-relayswitch1x2a5kw dimmer 2?

Ekspander  

Dette er to enheter, men blir forholdsvis likt.

 

Må det ikke bli noe slikt:

image.png

 

... omtrent som Dimmer 2 ellers kobles, men at "strømmen fra huset" må kobles via den to-polte bryteren. N må deles til både Dimmer 2 og lyspæren

  • Like 1
  • 4 uker senere...
Skrevet

Jeg kjøper en påveggs og sjekker med elektriker om det er brukbar. Rapporterer tilbake om det er ok.

 

  Shen skrev (På 6.10.2017 den 9.49):

Jeg kjører også en sånn 2+1 pol med fibaro dimmer 2, funker fint..

Ekspander  

 

Har du påveggsbryter da eller?

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.