Hårek Skrevet 29. oktober 2017 Skrevet 29. oktober 2017 (endret) En kamerat fikk nettopp installert ny måler (Aidon 6515), og da dukket det opp noen spørsmål. Han har TN nett, og eldre sikringskap. Den gamle måleren var koblet opp med bare 3 ledere. Montøren koblet opp den nye på samme måte. Det betyr at den ikke kan måle strøm i N leder. Jeg hadde forventet at AMS skal kunne rapportere sumstrøm til nettselskapet. Slik f.eks Sintef har utredet. (Sumstrøm skal være null, noe annet vil bety jordfeil). Er det noen her som vet om deres måler er koblet med 3 eller 4 ledere på TN nett? Har noen sett noe til denne datatypen i OBIS kodene? Dårlig respons her. Men det er bekreftet at montøren gjorde feil. Måleren skal kobles med 4 ledere (TN nett), og den måler jordfeil. Endret 1. november 2017 av Hårek 1 Siter