Squirrel Skrevet 12. november 2017 Skrevet 12. november 2017 Jeg har en event som skrur av alle lysene i huset. Har lagt merke til at det er enkelte ganger at f.eks. ett lys ikke skrur seg av. Finner ingen feil i logs eller noe. Har noen andre vært borti det? Ikke vært det samme lyset som ikke har skrudd seg av, og alle lys det har skjedd på befinner seg ca 5 meter unna homeseer uzb1. Det er de siste ukene at jeg har lagt merke til at dette har skjedd 2 eller 3 ganger. For noen uker siden så gjorde jeg en endring på eventen: Der jeg tidligere hadde hatt en "THEN" for hvert lys, la jeg flere lys som en "batch" i samme THEN statement. Vet ikke om problemet kom etter dette, kan bare være helt tilfeldig at jeg har lagt merke til det i ettertid. Syns uansett at det er rart det skulle skje. Man skulle jo forvente at lysene kvitterte (2-veis), og at det skulle være helt sikkert at de ble skrudd av. Brainstorming: Når man legger mange lys i en "THEN-batch", sender bare homeseer ut alle kommandoene, uten å dobbeltsjekke? MEN, hvis man har kun ett lys i hver THEN, da 2-veis-sjekker den alt? Siste opplysning: Når et lys ikke har skrudd seg av etter kjøring av en event, står det ikke "off" med off-ikon på Multilevel-switch-devicen, men et rødt spørsmålstegn-ikon med teksten "Unknown". Siter
Ronny Skrevet 13. november 2017 Skrevet 13. november 2017 Jeg har opplevd det samme med min HS. orket ikke feilsøke, og dette gjelder kun mitt event "Skru av alt utelys på gtt tid". Jeg kjører derfor samme event 2 ganger. Da er det i orden hos meg. Gjorde det raskt for å få bedre waf faktor, og siden har det stått slik Siter
Moskus Skrevet 13. november 2017 Skrevet 13. november 2017 9 timer siden, Squirrel skrev: Når man legger mange lys i en "THEN-batch", sender bare homeseer ut alle kommandoene, uten å dobbeltsjekke? HomeSeer sender kommandoen til controller, og så er det controllers oppgave å fikse resten. Når kontroller har prøvd det den kan prøve, får returnerer dette til HomeSeer: 9 timer siden, Squirrel skrev: Når et lys ikke har skrudd seg av etter kjøring av en event, står det ikke "off" med off-ikon på Multilevel-switch-devicen, men et rødt spørsmålstegn-ikon med teksten "Unknown". Dette er et tegn på at controller ikke har fått en gyldig tilbakemelding fra noden om at mottatte beskjed er blitt utført. Det kan være flere grunner til dette, dessverre. Hvor mange noder har du? Har du optimalisert den aktuelle noden? Er det så mange at du i utgangspunktet ikke trenger å optimalisere (mer enn 40-50 noder med fast strøm sånn cirka)? Har du tilgang til Z-tool+ (f.eks. via Pro-utgaven)? Siter
Squirrel Skrevet 13. november 2017 Forfatter Skrevet 13. november 2017 2 hours ago, Ronny said: Jeg har opplevd det samme med min HS. orket ikke feilsøke, og dette gjelder kun mitt event "Skru av alt utelys på gtt tid". Jeg kjører derfor samme event 2 ganger. Da er det i orden hos meg. Gjorde det raskt for å få bedre waf faktor, og siden har det stått slik Hehe, ja det var en dirty men effektiv quick-fix ja. 1 hour ago, Moskus said: Hvor mange noder har du? Har du optimalisert den aktuelle noden? Er det så mange at du i utgangspunktet ikke trenger å optimalisere (mer enn 40-50 noder med fast strøm sånn cirka)? Har du tilgang til Z-tool+ (f.eks. via Pro-utgaven)? Har vel ca 30 fast-strømsnoder. Har HS3PRO. Kan jo prøve å kjøre en Optimize/Full-Optimize på kontroller-nivå, evt. sjekke Z-tool før og etter jeg gjør det. Siter
Moskus Skrevet 13. november 2017 Skrevet 13. november 2017 Er det den samme noden som feiler hver gang eller litt forskjellig? Mulig at det er så enkelt at det kun er én node som sliter og stopper kommunikasjonen på nettverket. Siter
Squirrel Skrevet 13. november 2017 Forfatter Skrevet 13. november 2017 Vært forskjellig. Hvis jeg husker rett, har det skjedd ca 3 ganger på 3 forskjellige lys. Alle plassert i stua ca 5 meter unna uzb1. Ja, kan ta en titt på z-tool før jeg begynner med noen andre forsøk/tiltak. Siter
Squirrel Skrevet 20. november 2017 Forfatter Skrevet 20. november 2017 Har ikke rukket å teste z-tool enda. Kom på en annen ting : Dette går litt på hvordan homeseer virker... Om man kjører den samme eventen 2 ganger, sender homeseer en z-wave kommando om å skru av et lys, selv om homeseer allerede tror at lyset er avskrudd? En sånn all-off event flooder jo nettverket med kontroll-kommandoer til masse forskjellige noder, vil en ny kjøring av eventen sende den samme mengden kommandoer, eller kun til de enhetene den ikke har en kjent av-status på? Hmm... Siter
Moskus Skrevet 20. november 2017 Skrevet 20. november 2017 8 timer siden, Squirrel skrev: Dette går litt på hvordan homeseer virker... Om man kjører den samme eventen 2 ganger, sender homeseer en z-wave kommando om å skru av et lys, selv om homeseer allerede tror at lyset er avskrudd? Ja, kommandoer kan sendes mange ganger. Men det er opp til dimmeren/bryteren å håndtere det. 8 timer siden, Squirrel skrev: En sånn all-off event flooder jo nettverket med kontroll-kommandoer til masse forskjellige noder, vil en ny kjøring av eventen sende den samme mengden kommandoer, eller kun til de enhetene den ikke har en kjent av-status på? Hmm... Alt blir sent på nytt, ja. Siter
Squirrel Skrevet 20. november 2017 Forfatter Skrevet 20. november 2017 Hmm, da spørs det om jeg bare kjører all-off eventen 2 ganger slik som Ronny over skriver, alternativt at jeg kjører eventen 1 gang, for deretter å kjøre en rekke "kontroll-events" som ser ut som "IF lysX != off, THEN set lysX off". Da "sparer" jeg nettverket for en ny flom av kommandoer, og sender kun ut ny forespørsler til de aktuelle dimmerene som ikke svarte på første event. Kanskje det ikke har noe å si, egentlig? Siter
Moskus Skrevet 20. november 2017 Skrevet 20. november 2017 Nettverket tar jo ikke skade av en "all off" greie på noen måte, selv om noe kan gå tregt akkurat da. Dessuten er ikke "Unknown" status noe det er mulig å teste mot, iallfall ikke som jeg vet (eller har fått til tidligere). Du kan også undersøke "broadcast meldinger". Det er mulig å sende "All Off" til bestemte rom. Bare husk å sette opp de enhetene som ikke skal være en del av dem, er det potensielt en bedre måte å gjøre det på. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.