ZoRaC Skrevet 3. juli 2016 Del Skrevet 3. juli 2016 (endret) I manualen står det at det kreves maks 10A sikring på kursen man bruker. De færreste har vel det? Er det likevel trygt å koble opp dette på en 16A-kurs? Endret 4. juli 2016 av ZoRaC Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
1 Håvardgj Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 7 timer siden, Moskus skrev: Kanskje vil skal pinge @Håvardgj? pong 17 timer siden, ZoRaC skrev: Siste innlegg der sier at Fibaro selv sier at kretsen med Fibaro-modulen må beskyttes med en 10A-sikring, men vet ikke om det er noen andre (norske) krav som også spiller inn. Mangelen på svar her kan kanskje tyde på at folk har droppet sikring...? nek sier: 430.3 generelle krav det skal være vern som kan koble ut en hvilken som helst overstrøm i kursens ledere før en slik strøm kan fororsake fare på grunn av termiske eller mekaniske påkjenninger som er ødeleggende for isolasjon, skjøter tilkoblinger eller materiale som omgir lederne så har du 433.3 utelatelse av overbelastningsvern overbelastningsvern er ikke nødvendig (b) for ledere som sannsynligvis ikke vil bli utsatt for overbelastningsstrøm, forutsatt at de er beskyttet mot kortslutning i samsvar med avsnitt 434(beskyttelse mot kortslutning) og at de hverken har avgreninger eller stikkontakter. (derfor kan man sette f.eks en varmtvannstank på en 20A kurs så lenge det ikke er stikkontakter på kabelen til den) disse kravene er vel mest for å beskytte selve ledningene, men sier ikke noe videre utover komponenter. i de fleste tilfeller er det godt nok at komponentene blir montert etter bruksanvisningen til produsenten. men til syvende og sist er det elektrikeren som er ansvarlig for at det blir gjort etter kravene. så om man har fått samsvarserklæring på jobben, er det de som står ansvarlig hvis noe skjer. jeg har ikke vært borti at det kreves maks 10a sikring på komponentene, men hvis brukermanualen krever det, er man nok fint nødt til å sette inn en sikring. Elko sine dimmere har som regel enten innebygd sikring, eller elektronisk overbelastningsvern. 7 timer siden, DiderikFrom skrev: Edit: Nå kan det jo være at det som kommer etter 1A (gG or Time lag T, rated breaking capacity 1500A (ESKA 522.717) er elektrikerspråk for «en vanlig sikring duger», men det vet ikke jeg. gG or Time lag T betyr at sikringen skal være treg, glassikringer man kjøper fås enten som kvikk (F10A) eller treg (T10A) dette skriver de sikkert for at startstrømmen ikke skal ta sikringen. 2 timer siden, ZoRaC skrev: Noen som vet om en slik faktisk får plass i en standard veggboks? hvis det ikke er for fullt inni veggboksen burde det gå helt fint Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Venin Skrevet 4. juli 2016 Del Skrevet 4. juli 2016 Steike. Jeg hadde nettopp tenkt å lage en slik tråd. Beklager hvis du nå trodde jeg hadde et svar til deg. [emoji16] Venter i spenning på svar fra veteranene... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 5. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2016 Snakket med en tidligere elektriker i går, han var ikke helt sikker på gjeldende lovverk, men mente man kunne koble på en slik i veggboksen sammen med fibaro'en: https://www.elfadistrelec.no/no/sikringsholder-fx-20-mm-bulgin-fx0380/p/13317190 Er det det dere andre har gjort? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Venin Skrevet 5. juli 2016 Del Skrevet 5. juli 2016 Jeg fant denne med et kjapt søk: http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1701022 Men det hadde vært fint å høre hva folk her faktisk brukte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 5. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2016 Siste innlegg der sier at Fibaro selv sier at kretsen med Fibaro-modulen må beskyttes med en 10A-sikring, men vet ikke om det er noen andre (norske) krav som også spiller inn. Mangelen på svar her kan kanskje tyde på at folk har droppet sikring...? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Venin Skrevet 5. juli 2016 Del Skrevet 5. juli 2016 Eventuelt har eldre boliger med 10 A (som Moskus). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Hr Kotelett Skrevet 5. juli 2016 Del Skrevet 5. juli 2016 Jeg har ikke tenkt på det i det hele tatt, men så har jeg hus fra 1972 så går stort sett i 10 A her og ^^ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 Jeg har ikke tenkt å si så mye om problemstillingen, utenom at jeg synes det er rart at Fibaro har slikt i manualen men Qubino ikke har. Nå er jeg ikke elektriker, men jeg kan ikke se den store forskjellen på en 10A kurs og en 16A kurs i denne sammenhengen, da begge deler representerer mer strøm enn modulen er laget for. Kanskje vil skal pinge @Håvardgj? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 DiderikFrom Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 I lenken til diskusjon.no vises det til at en qubino-dimmer (ikke av de nyere plus-versjonene) må beskyttes med en lokal sikring med 1A (ikke 10A). Da må man ha en sikring. Jeg har en av pre-PLUS qubino-dimmerne installert. Elektrikeren så aldri noe om sikring. Jeg finner nedlastede manualer til Qubino_ZMNHDD1_V1.5. Der kreves det 1A sikring. I Qubino_ZMNHDA2_v6.5 kan jeg ikke finne noe om at det kreves ekstra sikring. Usikker på hvilken jeg har, men tror nok at jeg ville sett referanse til sikring i manualen som fulgte med. Jeg kommer i hvertfall ikke til å kjøpe noe som krever installasjon av ekstra sikring, det er dårlig nok plass i tabbeboksene allerede. Nå ser jeg forresten at 1A (ikke 10A) sikring kreves for Qubino PLUS dimmer også. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 8 minutter siden, DiderikFrom skrev: Nå ser jeg forresten at 1A (ikke 10A) sikring kreves for Qubino PLUS dimmer også. Hvor da? Jeg ser det ikke. Hvis det var så viktig å ha en 1A(!!!) sikring, hvorfor er den ikke integrert? Det er jo ingen som har 1A sikringer i huset. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 DiderikFrom Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 (endret) Det fins ikkert flere versjoner av PLUS-dimmeren også, men i min nedlastingsmappe finner jeg «Qubino_Flush-Dimmer-PLUS-user-manual_V1.5.pdf» der står det: «Electrical installation must be protected by directly associated over current protection fuse 1A, gG or Time lag T, rated breaking capacity 1500A (ESKA 522.717) must be used according to wiring diagram to achieve appropriate overload protection of the module.» Helt nederst (versjonskontroll): «Date: 12.04.2016 Document: Qubino_Flush Dimmer PLUS user manual_V1.5_eng» Men som hkmod25 lenker til i tråden fra diskusjon.no kan man jo kjøpe denne: https://www.123elektronikk.no/glassikring-5x20mm/sikringsholder-med-ledning-5x20mm.asp og en slik med passende styrke: https://www.123elektronikk.no/glassikring-5x20mm/ Edit: Nå kan det jo være at det som kommer etter 1A (gG or Time lag T, rated breaking capacity 1500A (ESKA 522.717) er elektrikerspråk for «en vanlig sikring duger», men det vet ikke jeg. Endret 6. juli 2016 av DiderikFrom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 Et øyeblikk siden, DiderikFrom skrev: Men som hkmod25 lenker til i tråden fra diskusjon.no kan man jo kjøpe denne: https://www.123elektronikk.no/glassikring-5x20mm/sikringsholder-med-ledning-5x20mm.asp og en slik med passende styrke: https://www.123elektronikk.no/glassikring-5x20mm/ Joda, det er mulig med en ekstern sikring, men hvis det var slik burde den være integrert. "Vi har en kjempeliten dimmer som passer i alle bokser, men vent: Du må ha denne ekstra klumpen i boksen i tillegg!" - "Men da får jeg jo ikke plass" "... men det er ditt problem." ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 6. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2016 1 minutt siden, DiderikFrom skrev: Men som hkmod25 lenker til i tråden fra diskusjon.no kan man jo kjøpe denne: https://www.123elektronikk.no/glassikring-5x20mm/sikringsholder-med-ledning-5x20mm.asp og en slik med passende styrke: https://www.123elektronikk.no/glassikring-5x20mm/ Den kan duge til Qubino (1A), men ikke for Fibaro (10A): "Maks strømstyrke: 6 Amp." Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 DiderikFrom Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 11 minutes ago, ZoRaC said: Den kan duge til Qubino (1A), men ikke for Fibaro (10A): "Maks strømstyrke: 6 Amp." Gjør det noe, da? Du beskytter Fibaro'en med en 6A-sikring eller lavere, enda bedre? 13 minutes ago, Moskus said: Joda, det er mulig med en ekstern sikring, men hvis det var slik burde den være integrert. "Vi har en kjempeliten dimmer som passer i alle bokser, men vent: Du må ha denne ekstra klumpen i boksen i tillegg!" - "Men da får jeg jo ikke plass" "... men det er ditt problem." Ja, helt enig. Lurer på hva om gjør at det er så forskjellig fra modell til modell. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 15 minutter siden, ZoRaC skrev: Den kan duge til Qubino (1A), men ikke for Fibaro (10A): "Maks strømstyrke: 6 Amp." Det er lov å ha mindre sikringer enn de anbefaler. Du risikerer bare at sikringen ryker oftere (sannsynligvis ikke et problem). 1 minutt siden, DiderikFrom skrev: Ja, helt enig. Lurer på hva om gjør at det er så forskjellig fra modell til modell. Jeg setter en 10er på at det ikke er noen fysiske forskjeller mellom versjonene... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 6. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2016 Ja, jeg var litt uklar - mente at hvis du vil belaste kretsen med mer enn 6A (som Fibaro'en tåler), så vil ikke den kunne brukes. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 DiderikFrom Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 4 hours ago, ZoRaC said: Ja, jeg var litt uklar - mente at hvis du vil belaste kretsen med mer enn 6A (som Fibaro'en tåler), så vil ikke den kunne brukes. Hvor har du det fra at du kan belaste den med 6A? Den tåler vel 200-250W avhengig av hva slags type lyskilde den brukes med. Langt under 6A. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 6. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2016 6 minutter siden, DiderikFrom skrev: Hvor har du det fra at du kan belaste den med 6A? Den tåler vel 200-250W avhengig av hva slags type lyskilde den brukes med. Langt under 6A. Jeg bare antok at siden den skal beskyttes av maks 10A sikring, så tåler den opptil 10A... Men, ser jo nå at det står 50-250W, 50-200VA, 50-220VA, avhengig av lasttype i manualen! Da skjønner jeg i hvertfall ikke hvorfor det står at den skal ha en 10A-sikring. Og da burde det heller ikke være noe problem å bruke den sikringsholderen og en 6A-sikring. Så oppsummert, bare glem alt jeg sa! Noen som vet om en slik faktisk får plass i en standard veggboks? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 6. juli 2016 Del Skrevet 6. juli 2016 2 timer siden, ZoRaC skrev: Da skjønner jeg i hvertfall ikke hvorfor det står at den skal ha en 10A-sikring. Nei, det er akkurat det. I følge papirene blir jo Fibaroen svidd lenge før sikringen skal ryke... I en vanlig, standard veggboks burde det i utgangspunktet ikke være noe problem å få plass til det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 16 timer siden, Håvardgj skrev: jeg har ikke vært borti at det kreves maks 10a sikring på komponentene, men hvis brukermanualen krever det, er man nok fint nødt til å sette inn en sikring. Elko sine dimmere har som regel enten innebygd sikring, eller elektronisk overbelastningsvern. Bare synd at Qubino ikke klarer å være konsekvent i sine manualer, noe som setter spørsmålstegn med nødvendigheten av sikringen for jeg er ganske sikker på at hardware-biten er lik. Og Fibaro har 10A? Som nevnt har man jo helt sikkert svidd Fibaroen før sikringen ryker. Høres mer ut som ansvarsfraskrivelser for meg. Men det må man jo ta med de respektive produsentene... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 7. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2016 16 minutter siden, Moskus skrev: Høres mer ut som ansvarsfraskrivelser for meg. Men det må man jo ta med de respektive produsentene... Har sendt mail til Fibaro nå, så får vi se hva de sier. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 Ba du dem legge inn en sikring i Dimmer 3? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 DiderikFrom Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 Jeg er ganske sikker på at jeg har den Qubio Plus-dimmeren, men at det i min manual ikke sto noe om ekstra sikring, og elektrikeren nevnte ikke noe om det. Jeg skal se om jeg finner papirmanualen som fulgte med. Som deg,@Moskus, kan jeg ikke tenke meg at selve modulen er forskjellig. Mener Qubino at jeg skal tilkalle elektriker igjen og få satt inn en 1A glasssikring? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 ZoRaC Skrevet 7. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2016 Sitat According to the manual:"Dimmer 2 must be protected with an overcurrent protection (fuse) with avalue not higher than 10A."But, it also states that max load is approx. 250W (depending on load-type).That is just above 1A.Why does the device have to be protected with a 10A fuse, when it onlysupports 1A load?Here in Norway, 16A fuses are mostly used. Does that mean we have to add aglass fuse holder with a 10A fuse in the wallbox along with the FGD-212?Or, is the 16A fuse for the whole circuit good enough? Sitat Hello, This type of protection is required by standards. Further housing of the dimmer is closed and you can not do anything in case of damage Without a fuse, it could be damaged dimmer. If You have a small installation (with two/three light of source) You are obliged to use 10A fuse. 16A fuse will be sufficient for the entire lighting system and dimmer will work properly. Regards Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
0 Moskus Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 4 timer siden, ZoRaC skrev: This type of protection is required by standards. Ok, men HVILKE standarder i så fall? Er det en Polsk eller EU greie, kanskje? 4 timer siden, ZoRaC skrev: If You have a small installation (with two/three light of source) You are obliged to use 10A fuse. ... fordi? Er alternativet å ikke bruke en sikring? 4 timer siden, ZoRaC skrev: 16A fuse will be sufficient for the entire lighting system and dimmer will work properly. Mer Polsk standard? En 16A kurs for alt lys? Vet ikke om vi ble så mye klokere, egentlig. Kun en halv forklaring, på ikke bare godt engelsk. (Et byggeprosjekt med Polsk byggherre som bygger hus i Norge ble overrasket over at det faktisk var så vanlig med gulvvarme på badet i norske nybygg at det måtte opplyses i salgsoppgaven hvis de ikke skulle ha det. Jeg kjenner Polakker som er meget dyktige, så ikke et vondt ord om dem, men det ER en viss forskjell mellom gjennomsnittlig boforhold) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Spørsmål
ZoRaC
I manualen står det at det kreves maks 10A sikring på kursen man bruker. De færreste har vel det? Er det likevel trygt å koble opp dette på en 16A-kurs?
Endret av ZoRaCLenke til kommentar
Del på andre sider
42 svar til spørsmålet
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.