ZoRaC Skrevet 3. juli 2016 Skrevet 3. juli 2016 (endret) I manualen står det at det kreves maks 10A sikring på kursen man bruker. De færreste har vel det? Er det likevel trygt å koble opp dette på en 16A-kurs? Endret 4. juli 2016 av ZoRaC Siter
0 ZoRaC Skrevet 8. juli 2016 Forfatter Skrevet 8. juli 2016 Moskus skrev (På 7.7.2016 den 20.07): Vet ikke om vi ble så mye klokere, egentlig. Kun en halv forklaring, på ikke bare godt engelsk. Ekspander Nei, jeg føler ikke jeg ble så mye klokere, egentlig... Sitat Further housing of the dimmer is closed and you can not do anything in case of damageWithout a fuse, it could be damaged dimmer. Ekspander Det kan tolkes som at uten sikring, så risikerer du at Fibaro'en går i stykker. Men hva om det er en sjanse man er villig til å ta? Kan man da droppe den ekstra sikringen? Siter
0 Moskus Skrevet 8. juli 2016 Skrevet 8. juli 2016 ZoRaC skrev (På 8.7.2016 den 6.14): Det kan tolkes som at uten sikring, så risikerer du at Fibaro'en går i stykker. Men hva om det er en sjanse man er villig til å ta? Kan man da droppe den ekstra sikringen? Ekspander Jo, men når monterer du noe som helst uten sikringer? Alle kurser i norske hus er jo beskyttet av sikringer. For en liten Fibaro-boks som kun kan trekke maks 500W er vel forskjellen mellom 10A og 16A kun teoretisk. Eller hva, @Håvardgj? Jeg lurer på om de i enkelte situasjoner blir montert uten sikring, når folk leker elektrikere hjemme... jeg vet ikke, det er kun spekulasjon. Det høres ut som de sier noe for å "dekke seg selv" uten å tenke på konsekvensene av ordvalget eller ampere-valget. Men siden vi uansett må forholde oss til manualen slik den fremstår i dag, så spiller det mindre rolle, med mindre vi får en oppklarende, velformulert uttalelse fra Fibaro. Siter
0 ZoRaC Skrevet 8. juli 2016 Forfatter Skrevet 8. juli 2016 Moskus skrev (På 8.7.2016 den 6.58): Jo, men når monterer du noe som helst uten sikringer? Alle kurser i norske hus er jo beskyttet av sikringer. Ekspander Ja, mente ikke "uten sikring", men mente "uten en ekstra 10A-sikring". Altså at kursen er beskyttet av en 16A. Moskus skrev (På 8.7.2016 den 6.58): Jeg lurer på om de i enkelte situasjoner blir montert uten sikring, når folk leker elektrikere hjemme... Ekspander Det virker jo mer som at de færreste elektrikere har montert ekstra sikring når de har montert Fibaro'ene... Moskus skrev (På 8.7.2016 den 6.58): Men siden vi uansett må forholde oss til manualen slik den fremstår i dag, så spiller det mindre rolle, med mindre vi får en oppklarende, velformulert uttalelse fra Fibaro. Ekspander Ja, jeg hadde jo håpet å få en litt tydeligere avklaring fra dem... Siter
0 Moskus Skrevet 8. juli 2016 Skrevet 8. juli 2016 ZoRaC skrev (På 8.7.2016 den 7.22): Ja, mente ikke "uten sikring", men mente "uten en ekstra 10A-sikring". Altså at kursen er beskyttet av en 16A. Ekspander Ja, det var det du mente. Men det er ikke entydig at det var det Fibaro-personen mente. Det kan helt utmerket være det, men det er nå avhengig av tolkning. Tror jeg skal bla gjennom manualene til de dimmerene jeg har (kun Fibaro versjon 1, men noe forskjellig firmware) og se hva det står der. Siter
0 GeneralVirus Skrevet 8. juli 2016 Skrevet 8. juli 2016 Fra manualen til dimmer 1. Tolker det som at den har innebygd 2.5A sikring. Koblingsskjema nevner heller ingenting om ekstra sikring. Siter
0 GeneralVirus Skrevet 8. juli 2016 Skrevet 8. juli 2016 Hvis du da ser på spec til dimmer 2 så er det tydelig at denne må ha en egen sikring, så da er det bare å få montert en glassikring i boksen sammen med modulen. Siter
0 Moskus Skrevet 8. juli 2016 Skrevet 8. juli 2016 #DesignFail ? Beklager men sånt gjør meg "lettere irritert". Hvis det var nødvendig med en ekstra sikring i tillegg til den som står i sikringsskapet, så burde den vært integrert. 2 Siter
0 GeneralVirus Skrevet 8. juli 2016 Skrevet 8. juli 2016 Enig i det, skjønner ikke valget til Fibaro. Kjedelig at ikke andre produsenter lager noe som fungerer på 2-wire. 1 Siter
0 Håvardgj Skrevet 8. juli 2016 Skrevet 8. juli 2016 Moskus skrev (På 8.7.2016 den 6.58): Jo, men når monterer du noe som helst uten sikringer? Alle kurser i norske hus er jo beskyttet av sikringer. For en liten Fibaro-boks som kun kan trekke maks 500W er vel forskjellen mellom 10A og 16A kun teoretisk. Eller hva, @Håvardgj? Ekspander spørsmålet er jo hva boksen er beregnet for når det gjelder kortslutninger, og overbelastninger. kortslutningsstrømmen kan være noe høyere på en 16A sikring enn på en 10A sikring. men her er det mange faktorer som spiller inn. f.eks hvor lange ledningene på kursen er, hvor stor kortslutningsstrøm man har inn i huset, hvilken type sikring man har, osv. når det gjelder overbelastning er saken litt annen, for noen har jo de berømte krussikringene som tåler mer enn de er påstemplet. en 10A av de vil tåle 19A i en time før de ryker, mens en nyere automatsikring løser ut på 14,5A, eller så lavt som 13A så grunnen til at de har valgt å kreve en 10A sikring foran boksen, er vel for at da er de nokså sikker på at den ryker før dimmeren. Siter
0 Venin Skrevet 14. juli 2016 Skrevet 14. juli 2016 Dette er smått irriterende når jeg neppe har plass til en slik glassikring i den ene koblingsboksen. @Håvardgj Kommer du til å installere glassikringer fra nå av? Og kommer dere med Dimmer 2 nå til å hyre inn elektrikere for å ettermontere glassikringer? ? Undres om en elektriker vil oppdage dette kravet hvis man ber om å få installert FGD-212. Og da er det vel elektrikerens ansvar hvis det blir glemt? Siter
0 ZoRaC Skrevet 14. juli 2016 Forfatter Skrevet 14. juli 2016 Venin skrev (På 14.7.2016 den 11.22): Undres om en elektriker vil oppdage dette kravet hvis man ber om å få installert FGD-212. Og da er det vel elektrikerens ansvar hvis det blir glemt? Ekspander Det blir litt det samme som å kjøre i 80 km/t i en 30-sone. Så lenge Politiet ikke oppdager det, så er det vel greit? Den dagen huset brenner ned så spiller det vel ingen rolle om det er elektrikeren som ikke har lest godt nok som er årsaken til at det tok fyr? Vanskelig å si om de har satt krav om 10A "just in case" eller om det faktisk utgjør en reell risiko å kjøre 15A gjennom dimmeren ved en feil på anlegget. Siter
0 Håvardgj Skrevet 14. juli 2016 Skrevet 14. juli 2016 Venin skrev (På 14.7.2016 den 11.22): Dette er smått irriterende når jeg neppe har plass til en slik glassikring i den ene koblingsboksen. @Håvardgj Kommer du til å installere glassikringer fra nå av? Ekspander jeg kommer nok til å sjekke bruksanvisningen litt mer nøye ja, det å montere en ekstra glassikring skal da ikke være store jobben, sett at det er plass. jeg har vel fortsatt til gode å kjøpe inn z-wave moduler til eget bruk, så det blir litt mer planlegging før innkjøp. Venin skrev (På 14.7.2016 den 11.22): Undres om en elektriker vil oppdage dette kravet hvis man ber om å få installert FGD-212. Og da er det vel elektrikerens ansvar hvis det blir glemt? Ekspander hvis ikke er det sløvt. hvis elektrikeren gir samsvarserklæring på jobben, er det hans ansvar ja. bruksanvisningen skal da følges. 1 Siter
0 GeneralVirus Skrevet 14. juli 2016 Skrevet 14. juli 2016 (endret) Venin skrev (På 14.7.2016 den 11.22): Og kommer dere med Dimmer 2 nå til å hyre inn elektrikere for å ettermontere glassikringer? Ekspander Kan jo bare håpe at de som har fått Dimmer 2 satt opp har fått satt inn en eller annen form for sikring, regner med elektriker er såpass våken at de får det med seg når de installere det rundt hos folk. Jeg har ingen Dimmer 2 selv og kommer nok til å styre unna Fibaro moduler der jeg kan fremover slik jeg har gjort det siste året. Endret 14. juli 2016 av GeneralVirus Siter
0 Moskus Skrevet 16. juli 2016 Skrevet 16. juli 2016 ZoRaC skrev (På 14.7.2016 den 12.43): Det blir litt det samme som å kjøre i 80 km/t i en 30-sone. Så lenge Politiet ikke oppdager det, så er det vel greit? Ekspander Det er vel muligens mer som å kjøre 32 km/t i 30-sonen. For meg virker det som står det i manualen for å "cover their own asses", det er det som plager meg. Men står det, så står det. GeneralVirus skrev (På 14.7.2016 den 13.15): Jeg har ingen Dimmer 2 selv og kommer nok til å styre unna Fibaro moduler der jeg kan fremover slik jeg har gjort det siste året. Ekspander ... men hva skal nå være alternativet? Qubino har jo samme problem (bare verre) og Aeon Labs er jo... AeoTec. Siter
0 DiderikFrom Skrevet 18. juli 2016 Skrevet 18. juli 2016 Sjekket akkurat nå og min Qubino Plus Dimmer har ikke noe krav om ekstra sikring. Manualen er datert 08.10.2015 V1.0. Jeg har en Fibaro Dimmer 2 liggende, og den får jeg passe på å bruke der jeg har 10A kurs... Moskus skrev (På 16.7.2016 den 19.04): ... men hva skal nå være alternativet? Qubino har jo samme problem (bare verre) og Aeon Labs er jo... AeoTec. Ekspander Ja, nettopp. Jeg bor i en hundre år gammel leilighet. Her går det i tabbebokser, og trangt nok for mikromodulene om man ikke skal trenge en ekstra sikring. Siter
0 morten6883 Skrevet 27. august 2016 Skrevet 27. august 2016 DiderikFrom skrev (På 18.7.2016 den 15.14): Sjekket akkurat nå og min Qubino Plus Dimmer har ikke noe krav om ekstra sikring. Manualen er datert 08.10.2015 V1.0. Jeg har en Fibaro Dimmer 2 liggende, og den får jeg passe på å bruke der jeg har 10A kurs... Ja, nettopp. Jeg bor i en hundre år gammel leilighet. Her går det i tabbebokser, og trangt nok for mikromodulene om man ikke skal trenge en ekstra sikring. Ekspander Det har isåfall kommet inn i manualen nå " Electrical installation must be protected by directly associated over current protection fuse 1A, gG or Time lag T, rated breaking capacity 1500A (ESKA 522.717) must be used according to wiring diagram to achieve appropriate overload protection of the module. " http://qubino.com/download/1293/ Så lenge de forlanger "directly associated" forankoplet sikring burde dette vært innebygd i modulen Siter
0 Moskus Skrevet 28. august 2016 Skrevet 28. august 2016 morten6883 skrev (På 27.8.2016 den 21.30): Så lenge de forlanger "directly associated" forankoplet sikring burde dette vært innebygd i modulen Ekspander Ja, akkurat! Det hjelper fint lite å lage "verdens minste Z-wave dimmer" så lenge den krever en helt egen sikring. Ubrukelig! Siter
Spørsmål
ZoRaC
I manualen står det at det kreves maks 10A sikring på kursen man bruker. De færreste har vel det? Er det likevel trygt å koble opp dette på en 16A-kurs?
Endret av ZoRaC42 svar til spørsmålet