Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet

Sorry at jeg "hi-jacker" denne tråden, men tror at dere som følger denne har kompetanse til å svare på dette spørsmålet. Vi har hatt brann i sikringsskapet i dag som styrer lys (releer) til 3 baner i tennishallen og selv om dagens kontroller fra Sensio har klart seg er den VELDIG gammel og er kanskje moden for utskiftning. Lurer på hvilken z-wave kontroller som vil egne seg til dette formålet. Har IKKE peiling på hva slags type releer som er koblet til kontrolleren i dag. Kan man bruke en av Fibaro sine kontrollere f.eks? Her er bilde av Sensio kontrolleren fra sikringsskapet før brannen.

sensio_kontroller_ankerskogen.jpg

Skrevet

Snakk om flaks, kontrolleren fra Sensio er montert rett til venstre for der hvor det brant. Brannårsaken i følge elektriker var varmgang i 2 kontaktorer og som forårsaket branntilløp i fordelingen. Kontaktorene er fra 1989 og har vært "moden" for utskiftning leeenge.. Trist at det må brenne før de byttes ut

file-76.thumb.jpeg.3eb62975bac97d0b691a6ce0727c66ce.jpegfile3.thumb.jpeg.ae78f633def6ea800216e5d349dc26ff.jpegfile2-1.thumb.jpeg.bc82cbd2dda1abb4fc8642d08df2557d.jpegfile1-2.thumb.jpeg.8da7e620bf69973c5d937cb77d87c90f.jpeg

Skrevet

Det er mulig du trenger noen større reléer enn det som finnes i Z-wave varianter. Men det finnes jo større varianter som kan styres med "hva som helst", og da kan du jo gjøre styringen i Z-wave format. :) 

Skrevet (endret)

Hva med denne, vil den passe? Bare sånn at det er sagt. Jeg er ikke trikker og ville aldri våget meg på å montere denne selv! Bare forsøker å finne ut av hva som evt. må bestilles. Eller 

 

Endret av toonwolf
Skrevet
7 timer siden, toonwolf skrev:

Hva med denne, vil den passe?

Bare fordi den kan monteres i skap betyr dessverre ikke at den er kraftig nok. @toonwolf trenger nok noe over snittet kraftig. .. men han har ikke sagt hvor kraftig enda? ;) 

Skrevet
1 minutt siden, Moskus skrev:

men han har ikke sagt hvor kraftig enda?

Det er jo det jeg ikke vet, men elektriker vet sikkert dette. Skal sjekke det opp. Jeg kom uansett over denne https://www.intin.no/produkt/heatit-z-relay/ "(NB:Heatit Z-Relay er beregnet på store laster (25A, 6000W). Strømmåling vil være noe unøyaktig ved bruk på lave laster." Det betyr vel at den sannsynligvis vil passe? Reléet skal brukes til å skru lys av og på i en tennishall. Husk lys og anlegget er fra 1989 og det er ikke snakk om LED-belysning...

Skrevet
2 minutter siden, toonwolf skrev:

Det betyr vel at den sannsynligvis vil passe?

Du må nok fremdeles sjekke hvor mye strøm kursene er på, men 25A er nå iallfall en del.

 

3 minutter siden, toonwolf skrev:

Husk lys og anlegget er fra 1989 og det er ikke snakk om LED-belysning...

Ja, det er akkurat det. Peak startstrøm for en haug med lysstoffrør kan være mer enn bare litt...

Skrevet (endret)

Når det gjeld Fibaro og 10 A kontra 16 A sikring: Futurehome seier at etter april 2018 så er kravet om 10 A sikring borte. Det skal altså vere 100 % kurant å kople nye Fibaro-produkt på 16 A kursar.

Endret av Garegaupa
  • Like 1
Skrevet

Det kan sjå ut til at det ikkje er 3-fase laster sjølv om kontaktorane er 3-polte, eller!? 

I tilfelle kan du bruke Aeotec heavy duty relé som tåler 40A.

Om det er 3-fase laster styrer du dei med kontaktor som før og styrer kontaktor vha eit Z-wave relé, f.eks dette. Då får du også strømmåling vha medfølgande strømtrafo. 

Skrevet

 

11 timer siden, bjornepappa skrev:

Det kan sjå ut til at det ikkje er 3-fase laster sjølv om kontaktorane er 3-polte, eller!? 

 

På 1.2.2019 den 11.26, toonwolf skrev:

Svar fra trikker: "Mellom Sensiokontrolleren og kontaktorene er det montert et «styrestrømsrele» som tar kun noen få watt, så det er ingen belastning å snakke om." Det betyr vel at jeg kan bruke "hva som helst"

 

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.