Jeg har en høiax varmtvannsbereder kombinert med 7,5kw elkjele til oppvarming av vann til vannbåren varme. Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg muligheten til å slå av og på berederen i forhold til strømpris osv. 

Jeg fikk et tips om solid state relay som da kontrolleres. Er det noen som vet om dette er en god løsning?  Finnes den i Norge? 

https://www.ebay.com/itm/US-Ship-AC-to-AC-Three-3-Phase-Solid-State-Relay-SSR-40A-90-280VAC-380V-AC-/332178262204

 

Andre enklere løsninger? (helst med forbruksmåling også)

Skrevet (endret)

Hei

 

Antar at det er trefase uten N for tilkobling av varmeelementene.

For styring av hovedstrøm ville jeg brukt en vanlig kontaktor ratet for minimum 7,5kW ved 400V.

For styring av kontaktoren ville jeg brukt en vanlig Z-Wave aktuator.

For strømmåling ville jeg brukt denne: https://www.intin.no/produkt/aeotec-home-energy-meter-gen5/

 

Du kan kombinere strømmåling og styring med denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/792-bryter-1-veis-wpm104c.html

Men da må du gange forbruket med 1,7320508 og 1,414213 siden den vil måle Fase - N og kun en fase, og det blir ikke fullt så nøyaktig.

 

Edit: 9.02.2018 feil i regnestykket

Endret av Christoffer
  • Thanks 1
Skrevet
22 minutes ago, Moskus said:

 

 

40 minutes ago, TB_HA said:

Se her ja, takk!!

Kontaktoren må du ha på begge alternativene. Men på siste kan du kombinere styring av kontaktor og energimåling.

 

Den @Moskus nevner er ikke brukandes for deg i dette tilfellet. 

  • Like 1
Skrevet
På 5.2.2018 den 21.29, Christoffer skrev:

Hei

 

Antar at det er trefase uten N for tilkobling av varmeelementene.

For styring av hovedstrøm ville jeg brukt en vanlig kontaktor ratet for minimum 7,5kW ved 400V.

For styring av kontaktoren ville jeg brukt en vanlig Z-Wave aktuator.

For strømmåling ville jeg brukt denne: https://www.intin.no/produkt/aeotec-home-energy-meter-gen5/

 

Du kan kombinere strømmåling og styring med denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/792-bryter-1-veis-wpm104c.html

Men da må du gange forbruket to ganger med 1,7320508 siden den vil måle Fase - N og kun en fase, og det blir ikke fullt så nøyaktig.

 

 

Kan jeg spørre om du har noen tips/linker til kontaktor? Jeg sliter litt med å finne dette. Kursen er 25A, 400V/3-fas.

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.