clio75 Skrevet 1. mai 2018 Skrevet 1. mai 2018 Har tidligere fått instalert 2 stk Aeotec Home Energy målere (zw095-C). Disse prøver jeg nå å sette opp slik at jeg kan se hva huset bruker av strøm. MEN.... Jeg sjønner at ikke det kan være så enkelt som å bare montere og bruke ting i denne hjemmeautomasjon verden. Jeg har sett at @Moskus messer om at Homeseer skal i gruppe 1 uten endpoint. Men får dette tilbake fra loggen Quote mai-01 17:46:20 Z-Wave 3 out of 3 Child devices of node 4 were created successfully. mai-01 17:46:19 Z-Wave Getting association information for Energi Hele Huset HeleHuset mai-01 17:46:18 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Energi Hele Huset HeleHuset mai-01 17:46:18 Z-Wave Z-wave: Adding association for Z-Wave device Energi Hele Huset HeleHuset (Node 4, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer mai-01 17:46:18 Z-Wave All associations for node 4 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1. mai-01 17:46:18 Z-Wave Node 4 Association Group 1 can have 5 associations, and currently has 2 mai-01 17:46:18 Z-Wave Getting association information for node 4 mai-01 17:46:18 Z-Wave Warning Could not get the METER TYPE from node 4, so devices for the METER class will not be created or rebuilt. mai-01 17:46:18 Z-Wave Warning Could not get the METER TYPE from node 4, so devices for the METER class will not be created or rebuilt. mai-01 17:46:18 Z-Wave Processing Information for Node 4 Multi-CHANNEL Command Class of METER_V3, Endpoint 3 mai-01 17:46:18 Z-Wave Warning Could not get the METER TYPE from node 4, so devices for the METER class will not be created or rebuilt. mai-01 17:46:18 Z-Wave Processing Information for Node 4 Multi-CHANNEL Command Class of METER_V3, Endpoint 2 mai-01 17:46:18 Z-Wave Warning Could not get the METER TYPE from node 4, so devices for the METER class will not be created or rebuilt. mai-01 17:46:18 Z-Wave Processing Information for Node 4 Multi-CHANNEL Command Class of METER_V3, Endpoint 1 mai-01 17:46:18 Z-Wave Node 4 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... mai-01 17:46:18 Z-Wave Node 4 is Z-Wave version: Lib: 4,34 App: 1.4 mai-01 17:46:17 Z-Wave Node: 4 Controls Class(es): MARK mai-01 17:46:17 Z-Wave Node: 4 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, METER_V3, CRC_16_ENCAP, MULTI_CHANNEL_V3, MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3, CONFIGURATION_V4, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, ASSOCIATION_V2, FIRMWARE_UPDATE_MD_V2, POWERLEVEL, DEVICE_RESET_LOCALLY mai-01 17:46:17 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... <br> Så må jeg faktisk sette endpoint på denne eller trenger jeg ikke? Eventuelt hva må jeg gjøre for å få dette riktig ?? Takk Siter
Moskus Skrevet 1. mai 2018 Skrevet 1. mai 2018 Dette har mer med oppsett å gjøre enn assosiasjoner. Kjører du siste Z-wave plugin versjon? Prøvd beta? Siter
clio75 Skrevet 1. mai 2018 Forfatter Skrevet 1. mai 2018 2 minutes ago, Moskus said: Dette har mer med oppsett å gjøre enn assosiasjoner. Kjører du siste Z-wave plugin versjon? Prøvd beta? Z-wave 3.0.1.190 Nei Ikke prøvd BETA Siter
clio75 Skrevet 1. mai 2018 Forfatter Skrevet 1. mai 2018 (endret) @Moskus Det ser ut som du har rett med endpoint. det virker i alle fall. Beta prøvd Annet problem. Fra loggen : Quote mai-01 20:05:02 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 5 for MT=Electric_meter, MST=0, but the corresponding child device could not be found. Har som sagt to like Node 4 og node 5. Trodde jeg hadde satt opp alt likt, men det ser jo ikke slik ut da. ? Noen som har noen hint ? Endret 1. mai 2018 av clio75 Siter
ZoRaC Skrevet 1. mai 2018 Skrevet 1. mai 2018 Mulig du må ta en exclude/include etter du oppdaterte plugin? Siter
clio75 Skrevet 1. mai 2018 Forfatter Skrevet 1. mai 2018 41 minutes ago, ZoRaC said: Mulig du må ta en exclude/include etter du oppdatert plugin? Takk for tips, men samme feil etter ekskludering og inkludering. mai-01 21:07:57 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 16 for MT=Electric_meter, MST=0, but the corresponding child device could not be found. Siter
clio75 Skrevet 1. mai 2018 Forfatter Skrevet 1. mai 2018 Ja Ja Morsomt med problemer som bare blir borte. ? Case Closed. Vi får fortsette diskusjonen om feilen dukker opp i igjen hos noen andre Siter
Moskus Skrevet 2. mai 2018 Skrevet 2. mai 2018 Kan du sjekke firmware på begge? Var det ikke en firmware som var litt trøblete? Siter
clio75 Skrevet 2. mai 2018 Forfatter Skrevet 2. mai 2018 8 minutes ago, Moskus said: Kan du sjekke firmware på begge? Var det ikke en firmware som var litt trøblete? Begge er oppgradert til 1.4 som skal være siste i følge : https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000190555--eu-frequency-home-energy-meter-gen5-firmware-update- Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.