Frankis78 Skrevet 16. juni 2018 Skrevet 16. juni 2018 (endret) Jeg tenkte å dele litt erfaring ang Heatit Z-TRM2 i homeseer, da jeg har jobbet noen timer med å prøve å få dette riktig. Kanskje andre har noen input også. Heatit har 3 temp sensorer, Intern, Extern, og Gulv Når jeg la den inn i homeseer , så fikk jeg dette resultatet i assosiasjoner: (her ble temp sensorene feil, og man fikk heller ikke opp gulvføleren) Og ifølge hvordan heatit gjør det i fibaro "Se her", så skulle dette tilsvare noelunde dette i Homeseer: (Fortsatt hadde vi ikke rapportering til gulvføleren) Etter mye lesing, så fant jeg ut at dette måtte være metoden å gjøre det på, utifra Manualen "Se her" Så da endte jeg på dette: Og nå ser alt ut som å stemme i devicen også. (PS, Prøvde uten endpoint på gruppe 1, men da fikk vi unknown tempratur når termostaten rapporterte til homeseer) Man kan se at rom føleren er en del høyere på tempratur, men det stod også i manualen, fordi den får internvarme fra Termostaten, men dette kan kalibreres noe. Noen som har et bedre oppsett, eller er dette riktig? ? Endret 16. juni 2018 av Frankis78 3 2 Siter
Moskus Skrevet 16. juni 2018 Skrevet 16. juni 2018 6 timer siden, Frankis78 skrev: Så da endte jeg på dette: Jeg skal ikke banne på det, men Group 1 burde være uten endpoint etter vanlig Assosiasjons-logikk. Resten ser helt fin ut. Siter
Frankis78 Skrevet 16. juni 2018 Forfatter Skrevet 16. juni 2018 Det høres ra ut:) Jeg tenkte også at Gruppe 1 ikke skulle være med endpoint, og testet dette. Men når termostaten selv skrudde av binary switchen, og sendte denne beskjeden til homeseer, så fikk temperatur måleren Unknown status. Fungerte utmerket etter at jeg satte endpoint 1 til gruppe 1. Har 6 stk som kjører fint nå:) En annen ting, hva menes med Cool funskjon på termostater? Jeg forstår det når det kommer til varmepumpe, men ikke på termostater? (Dog, så stod det at denne funskjonen ikke var tilgjengelig enda i termostaten) Siter
ZoRaC Skrevet 16. juni 2018 Skrevet 16. juni 2018 46 minutter siden, Frankis78 skrev: En annen ting, hva menes med Cool funskjon på termostater? Jeg forstår det når det kommer til varmepumpe, men ikke på termostater? Man kan vel koble termostaten til f.eks en aircondition i stedet for varmekabler. Da vil du at den skal virke motsatt (aktiv når temperaturen er over setpoint). Siter
Frankis78 Skrevet 16. juni 2018 Forfatter Skrevet 16. juni 2018 Det er nok mulig at den er beregnet til å kjøre eksterne ting kanskje ja:) Men foreløpig var den ikke aktivert i disse termostatene. Siter
Moskus Skrevet 17. juni 2018 Skrevet 17. juni 2018 17 timer siden, Frankis78 skrev: Men når termostaten selv skrudde av binary switchen, og sendte denne beskjeden til homeseer, så fikk temperatur måleren Unknown status. Fungerte utmerket etter at jeg satte endpoint 1 til gruppe 1. Overraskende, men da lærte vi det! Siter
zephyr Skrevet 18. juni 2018 Skrevet 18. juni 2018 (endret) Har lagt inn samme som deg her, men jeg får enda feilmeldinger. Assosiasjoner ser sånn ut. Endret 18. juni 2018 av zephyr Siter
Moskus Skrevet 18. juni 2018 Skrevet 18. juni 2018 41 minutter siden, zephyr skrev: Har lagt inn samme som deg her, men jeg får enda feilmeldinger. Disse feilmeldingene tyder på at det mangler noen child device'r. Gå til Root-devicen og trykk på "Rescan". I de fleste tilfeller skal de dukke opp da. Alternativt må du ekskludere den og inkludere den på nytt, gjerne som "non-secure". Siter
Frankis78 Skrevet 18. juni 2018 Forfatter Skrevet 18. juni 2018 Se om du har 11, devicer, ellers så kan det være at du kun får 9 om du la den til som secure. Jeg måtte også ta strømmen på den ene termostaten, for den viste -52 grader på ekstern føler, som ikke engang var tilkoblet. Etter jeg tok sikringen av og på så var alt ok Siter
zephyr Skrevet 18. juni 2018 Skrevet 18. juni 2018 Jeg har 11 devicer ja. Har nå fjernet, inkludert, rescannet, assosiert, tatt sikringen og optimalisert så mange ganger at jeg lurer på om det er noe annet feil med denne her. Siter
Frankis78 Skrevet 18. juni 2018 Forfatter Skrevet 18. juni 2018 Og du er helt sikker på at du la den til NON-secure? Fordi, om du legger den til secure, og er for langt ifra enheten, så vil den faktisk feile på å legge den til secure, men faktisk importere 11 devicer likevel. Jeg testet dette nå, og testet også om man legger den til secure, med 2cm avstand, så legger den til seg som secure, men da kun med 8 devicer, og ingen temraturer. (Så dette gikk ikke) Har du kun 1 termostat, eller har du evt flere som fungerer. Her fungerer alle mine 6 termostater, så alt skulle være ok . Men dersom du først fikser assosiasjonene gjør en ny rescan , så må du igjen fjerne assosiasjonene som homeseer legger til automatisk Se at du er helt sikker på at du har lagt den til som NON secure. Siter
zephyr Skrevet 18. juni 2018 Skrevet 18. juni 2018 Helt sikker på at de er lagt til NON secure ja. Er veldig påpasselig med det. Har også fjernet assosiasjonene som HomeSeer legger til ved rescan. Jeg har 3 til som jeg ikke har på nett enda, men skal se om jeg får testet en senere i kveld. Siter
Frankis78 Skrevet 18. juni 2018 Forfatter Skrevet 18. juni 2018 Kan du programmere parameter 2 med verdi 0 og se om det endrer noe? Siter
zephyr Skrevet 19. juni 2018 Skrevet 19. juni 2018 11 timer siden, Frankis78 skrev: Kan du programmere parameter 2 med verdi 0 og se om det endrer noe? Nå har denne bare romsensor så skal vel ikke ha noe å si. Testet nå og ingen forskjell. jun-19 08.38.49 Z-Wave Device: Node 36 Z-Wave Watts 1 Set to 0,05 (0,05 Watts) jun-19 08.38.49 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=2, but the corresponding child device could not be found. jun-19 08.38.49 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=2, but the corresponding child device could not be found. jun-19 08.38.49 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=2, but the corresponding child device could not be found. jun-19 08.38.49 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=2, but the corresponding child device could not be found. jun-19 08.38.48 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=0, but the corresponding child device could not be found. jun-19 08.38.48 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=0, but the corresponding child device could not be found. Men når jeg ser nærmere etter så ser det nå faktisk ut som om av/på blir registrert riktig på den nye jeg monterte i går. Effekt stemmer også. Men feilmeldingene kommer rett før endring av effekt på denne også. Siter
Frankis78 Skrevet 19. juni 2018 Forfatter Skrevet 19. juni 2018 Kjører du versjon x.190 av zwave og 3.0.0.435 av homeseer? Lurer på om Meter er den som måler volt styrken? Gor jeg ser du får opp watt, men ikke volt. Siter
zephyr Skrevet 19. juni 2018 Skrevet 19. juni 2018 Tror nok det bare var klippingen min som gjorde at det så sånn ut jun-19 09.11.48 Z-Wave Device: Node 36 Z-Wave Temperature 2 Set to 23,7 (C) jun-19 09.08.49 Z-Wave Device: Node 36 Z-Wave Volts 1 Set to 242 (242 Volts) jun-19 09.08.49 Z-Wave Device: Node 36 Z-Wave Watts 1 Set to 0,11 (0,11 Watts) jun-19 09.08.49 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=2, but the corresponding child device could not be found. jun-19 09.08.49 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=2, but the corresponding child device could not be found. jun-19 09.08.48 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=0, but the corresponding child device could not be found. jun-19 09.08.48 Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 36 for MT=Electric_meter, MST=0, but the corresponding child device could not be found. Siter
zephyr Skrevet 19. juni 2018 Skrevet 19. juni 2018 Filtrerte litt i loggen på "node 36". Det er jo et klart mønster her da i alle fall. Siter
Frankis78 Skrevet 19. juni 2018 Forfatter Skrevet 19. juni 2018 (endret) Det var merkelig. Jeg ser at Meter skulle tilsvare det som rapporterer Watt. (Parameter 24 og 25) Og du får faktisk opp Watt forbruk. Har du noe ekstra polling eller noe? Dersom du skrur av og på binary switchen, får du da opp feilmeldingen med en gang? Kan du også sette termostaten til Heat mode og teste? Endret 19. juni 2018 av Frankis78 Siter
zephyr Skrevet 19. juni 2018 Skrevet 19. juni 2018 Ikke noe ekstra polling nei. Her er logg uten at den står i heat. Her er når den er satt i heat. Siter
Frankis78 Skrevet 19. juni 2018 Forfatter Skrevet 19. juni 2018 Jeg har egentlig ikke andre forslag, utenom at jeg ser du kjører siste beta av z-wave plugin. Hos meg så fungerer alt helt fint, og jeg kjører .190 Jeg så at noe var endret i forhold til Meter class på aeotec i beta zwave plugin, så kanskje det har noe med det samme å gjøre? Siter
zephyr Skrevet 19. juni 2018 Skrevet 19. juni 2018 Da nedgraderte jeg til .190 og da var liksom alt plutselig greit Takker for mye god hjelp. Da er det bare å sjekke om Aeotec HDS'en fungerer da hvis det var gjort noen endringer i beta 1 Siter
Moskus Skrevet 19. juni 2018 Skrevet 19. juni 2018 Dette kunne godt HST få med seg. Gi dem et hint i Z-wave beta tråden, det hadde vært supert! Men supert at det ordnet seg! Siter
Frankis78 Skrevet 19. juni 2018 Forfatter Skrevet 19. juni 2018 Ja den var snedig:) rapporter den gjerne på HST. Godt det gikk seg til?? Siter
iceball Skrevet 20. juni 2018 Skrevet 20. juni 2018 Takk til @Frankis78 for oppsett! Fungerte med en gang jeg endret assosiasjoner slik du har vist. Kjører Z-wave plugin 3.0.1.218 1 Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.