Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet (endret)

Sliter med Fibaro 2 dimmer som jeg ønsker å bruke S2 til å styre en annen dimmer.

Har gjort dette før uten problemer.

 

Når jeg går på association under root-device "dimmer1" å velger group 4 og 5 "dimmer2".

Kommer det opp Power Management til "dimmer 2".


Har prøvd å fjerne begge dimmere og legge de til igjen.  Noen tips her?

fibaro prob.jpg

Endret av GO_Nilsen
Skrevet

Som de andre sier, den bare viser feil child, men det har ikke noe å si. :)

Men siden det likevel ikke virker, sjekket at begge er inkludert secure eller non-secure?

 

Se ellers lenke i signaturen min. :) 