Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Spørsmål

Skrevet

Elektriker har montert en Schneider MTN507601 på badet ilag med en Fibaro Dimmer 2.

Begrunnelsen var at det var greit med en 1-pol bryter i taket, men lys rundt speil måtte være 2-pol.

 

Ulempen med MTN507601 er at den ikke fungerer offline. Så dette lyset virker ikke når det ikke er koblet opp mot et HA system.

Fibaro fungerer fint, men ikke MTN507601. Elektriker sa at den måtte inkluderes og programmeres til å aktivere utgangen når man trykte på inngangen. Det fungerte ikke "out-of-the-box".

 

Har fått inkludert MTN507601, men alt som ble lagt til var denne:
image.thumb.png.e3456bfa74f6a1fbd6c9648cbd1f6710.png

 

Noen som kan veilede meg til hvordan jeg kan få bryteren til å slå på lyset? ?

 

Og ja.. målet er jo at det skal gå automatisk og alt som hører med, men har LITT mange baller i luften, og nå må jeg bare prøve å holde WAF vedlike inntil jeg kommer så langt! ?

3 svar til spørsmålet

Anbefalte innlegg

  • 0
Skrevet
46 minutter siden, JohnMartin skrev:

Elektriker sa at den måtte inkluderes og programmeres til å aktivere utgangen når man trykte på inngangen.

Elektrikeren din har helt rett. Det er ingen mulighet for brytere til Mertens to-polte brytere.

Tåpelig nok. :(

 

47 minutter siden, JohnMartin skrev:

Noen som kan veilede meg til hvordan jeg kan få bryteren til å slå på lyset? 1f60b.png

"Bryteren"? Er det S2 på Dimmer 2 det er snakk om? I så fall skal du ha assosiasjoner.

Gruppe 4 på Dimmer 2 skal settes til Node 9.

  • Thanks 1
  • 0
Skrevet
13 minutes ago, Moskus said:

"Bryteren"? Er det S2 på Dimmer 2 det er snakk om? I så fall skal du ha assosiasjoner.

Gruppe 4 på Dimmer 2 skal settes til Node 9.

 

Det var spot on. Du fortsetter å imponere :)

 

Men for å spille videre på det med assosiasjoner.

Hvis jeg ikke hadde slettet "Switch Multilevel 2" tidligere, ville jeg da i teorien kunne styrt Mertens bryteren hvis jeg hadde satt Node 9 til gruppe 5?

  • 0
Skrevet
10 timer siden, JohnMartin skrev:

Hvis jeg ikke hadde slettet "Switch Multilevel 2" tidligere, ville jeg da i teorien kunne styrt Mertens bryteren hvis jeg hadde satt Node 9 til gruppe 5?

Nei. Gruppe 4 sender basic on/off. Og det er det Merten mottar. :) 

 

Men det er mulig (men ikke sikkert) du kunne fått S2-knappen til å vise på "Switch Multilevel 2". Da kunne du brukt den som en scene-bryter.

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Svar på spørsmålet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet