berland Skrevet 6. november 2018 Skrevet 6. november 2018 Jeg har en Fibaro Single Switch på to stk 60 cm lysarmatur (altså 4 lysrør). Har ikke sett noen problemer med det (ennå). 40A reléet vil jeg i utgangspunktet si er litt overkill for to stakkarslige armaturer. Det er en svær boks å ha på veggen. Siter
Neophyte Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 (endret) Et alternativ kan være et vanlig rele som styres av en zigbee/z-wave -enhet. F.eks. http://proff.elko.no/universal-rele-13-a/universal-rele-13-a-article1827-681.html Quote ELKO Universal Relé har innebygget overspenningsvern og transientvern og egner seg derfor spesielt godt til inn- og utkobling av sparepærer, lysrør og andre gasslamper, elektroniske transformatorer, jernkjernetransformatorer, motorer, reléer, kontaktorer og lignende. ELKO har også et 16Amp Zigbee rele på roadmap: http://ipaper.ipapercms.dk/elko/katalogerbrosjyrer/elkosmarthome/?page=10 Endret 7. november 2018 av Neophyte Siter
Moskus Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 12 timer siden, berland skrev: Har ikke sett noen problemer med det (ennå). Erfaringen herfra er vel at det kun er snakk om et tidsspørsmål... Siter
berland Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 Jeg kan ikke nok elektronikk til å helt skjønne hva som er det egentlige problemet med induktiv last. Er det slik at et relé av typen f.eks. https://www.aliexpress.com/item/10PCS-RELAY-5V-SRD-5VDC-SL-C-T73-5V-SONGLE-Power-Relay-NEW-GOOD-QUALITY/32651758416.html (shelly 1 os har samme typen relé ser det ut som) kan være sensitivt til lysrør og motorer? Her er det ingen kontakt mellom 230V strømmen og signalstrømmen. Da begriper ikke jeg at kontrollenheten som gir signalstrøm kan påvirkes av "type" 230V strøm. Inni en Fibaro wallplug er det også et slikt magnetisk relé, men chipen inni pluggen henter selv strøm fra 230V-sida, så der er det kanskje muligheter for problemer. Fibaro single switch/double switch vet jeg ikke hvordan ser ut inni, så der skal jeg ikke uttale meg. Men, gitt da at man henter strøm til en ESP8266 "langt borte" fra den induktive lasten, så skal det ikke være noen problem å svitsje lysrør? Siter
SveinHa Skrevet 7. november 2018 Skrevet 7. november 2018 Problemet med induktiv last er at induktiviteten "motsetter seg" endringer. Når en slår på "vil den ikke" og der må mye strøm til, gjerne opptil 5x normalstrøm i en kort periode og det belaster kontaktsettet ekstra mye i innkoblingsøyeblikket. Når en slår av vil induktiviteten forsøke å opprettholde strømmen som igjen gir en høy spenning over kontaktsettet og brenner overflaten på kontaktene. Litt sånn populærvitenskaplig fortalt ? 2 Siter
berland Skrevet 8. november 2018 Skrevet 8. november 2018 På 7.11.2018 den 18.45, SveinHa skrev: Problemet med induktiv last er at induktiviteten "motsetter seg" endringer. Når en slår på "vil den ikke" og der må mye strøm til, gjerne opptil 5x normalstrøm i en kort periode og det belaster kontaktsettet ekstra mye i innkoblingsøyeblikket. Når en slår av vil induktiviteten forsøke å opprettholde strømmen som igjen gir en høy spenning over kontaktsettet og brenner overflaten på kontaktene. Litt sånn populærvitenskaplig fortalt ? Takk, da er dette litt annerledes enn jeg hadde forestilt meg. En Z-wave plugg som da blir uresponsiv som det har vært ei lita vifte på kan ikke da ha blitt ødelagt av vifta som jeg har innbilt meg (pluggen ble ofret for disseksjon). En z-wave plugg der reléet alltid er innkoblet på vaskemaskin f.eks., bare for å måle strøm, har da ingen problemer med induktiv last. Men alle reléer av ikke ypperste kvalitet vil da ha problemer med å slå av og på motorer og lysrør over langt tid. Siter
BME Skrevet 20. mars 2020 Skrevet 20. mars 2020 Litt gammel tråd, men prøver å vekke den til live igjen ? Sitter og funderer litt på belysning av nybygd garasje - snart ferdig. Kjører HomeSeer og kun z-wave i dag. Noen som har erfaringer med LED-armaturer, som f.eks. https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/armaturer/innendorsbelysning/lysrorarmaturer/led-lampe-006057/#tab02 https://www.clasohlson.com/no/Ledvance-Submarine-LED-takarmatur/p/36-7570 Eventuelt annen form for belysning? Siter
stigvi Skrevet 20. mars 2020 Skrevet 20. mars 2020 Jeg har 6 E27 billige pæreholdere og Philips Hue pærer av den typen som en kun kan endre lysstyrke på. Føler det er flombelysning når de er på 100%. Lyset styres med en Philips Hue bevegelsesensor, en Aqara dørkontakt på en sidedør og en Aqara dørkontakt på garasjeport. Siter
borg1n Skrevet 20. mars 2020 Skrevet 20. mars 2020 41 minutter siden, BME skrev: Litt gammel tråd, men prøver å vekke den til live igjen ? Sitter og funderer litt på belysning av nybygd garasje - snart ferdig. Kjører HomeSeer og kun z-wave i dag. Noen som har erfaringer med LED-armaturer, som f.eks. https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/armaturer/innendorsbelysning/lysrorarmaturer/led-lampe-006057/#tab02 https://www.clasohlson.com/no/Ledvance-Submarine-LED-takarmatur/p/36-7570 Eventuelt annen form for belysning? Jeg valgte å bruke disse når jeg satte opp garasje ifjor sommer. De er riktignok ikke integrert med smarthuset, men de fungerer akkurat så bra som jeg hadde håpet på. - kan innstille hvor raskt de skal trigge, hvor mørkt det må være for at de skal trigge - kan innstille hvor lang tid uten bevegelse før de dimmer ned til valgt nivå - kan innstille hvor lang tid uten bevegelse før de slår seg helt av Jeg har opplevd de som veldig raske og nøyaktige så langt (riktignok fikk 1 av 3 lamper litt hikke og måtte byttes ut). Jeg tviler vel egentlig på at jeg hadde klart å programmere de så bra selv med vanlige bevegelses-sensorer etc. https://www.eldirekte.no/ervan-lysarmatur-40w-m-bevegelsessensor/cat-p/c/p10644575 https://www.eldirekte.no/ervan-fjernkontroll-til-lysarmatur-l07c-pir/cat-p/c/p10644580 Siter
Moskus Skrevet 20. mars 2020 Skrevet 20. mars 2020 Har som sagt LED-armaturer, usikker på navn og nummer. Gir veldig godt arbeidslys. Styres selvfølgelig med en Fibaro Switch, og trigges av diverse ting, som bl.a. magnetsensor på døra, sensor på garasjeporten, og bevegelse fra en Multisensor6. Har fungert prikkfritt siden garasjen var ferdig, dvs. snart et år. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.