janlon Skrevet 30. september 2018 Skrevet 30. september 2018 Skal bytte ut en Qubino-dimmer til Fibaro dimmer 2 da jeg sliter med overlast ved dimming rundt 40-50%. Har 15 x 9W SG-spotter som da skulle gi 135W. Qubino tåler 140W. Ved 100% pådrag går dette veldig fint. Noen som kan forklare dette? Har prøvd tre andre Qubino-dimmere og det samme skjer. Koblingsskjemaet på Fibaro er litt annen enn hos Qubino. Vil dette som vist på bildet under fungere? Grunnen til dette er at veggbokser ikke har plass til fire dimmere. Dimmere er derfor "desentralisert" i egen koblingsboks på loftet. Siter
Moskus Skrevet 30. september 2018 Skrevet 30. september 2018 Det tror jeg du (hvis du er elektriker) må teste først... Siter
SveinHa Skrevet 1. oktober 2018 Skrevet 1. oktober 2018 Det der er vel standard Fibro Dimmer 2 koblingsskjema og det virker. Når det gjelder lasten så er der mye som kan spille inn og det er vel bare testing som gir fasiten. Siter
Moskus Skrevet 1. oktober 2018 Skrevet 1. oktober 2018 18 minutter siden, SveinHa skrev: Det der er vel standard Fibro Dimmer 2 koblingsskjema og det virker Standard kobling er å la bryteren kobles mellom S1 og Sx. Siter
SveinHa Skrevet 1. oktober 2018 Skrevet 1. oktober 2018 Det har du rett i ja, @Moskus Ser at Sx og N kan kobles sammen i 2-wire konfigurasjon så da vil nok neppe den foreslåtte koblingen virke... Siter
hkmod25 Skrevet 1. oktober 2018 Skrevet 1. oktober 2018 1. L og Sx (FGD, FGS enheter av Fibaro) er koblet sammen (intern). 2. 135 - 140VA av reaktive last er alt for mye både for Fibaro, Qubino og Aeotec dimmere. Ikke mer enn ca. 100VA p/dimmer, gjerne enda lavere... 1 Siter
janlon Skrevet 3. oktober 2018 Forfatter Skrevet 3. oktober 2018 Takk for tilbakemeldinger. Da må jeg få delt opp sonen med 15x spotter å få installert en ekstra dimmer. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.