bjornepappa Skrevet 3. oktober 2018 Skrevet 3. oktober 2018 (endret) Kjøpte eit par Telldus plug-in switch, har no kopla den eine på kaffitraktaren. Den fungerer stort sett bra, men om eg skrur den av/på via knappen rapporterer den ikkje status av/på i Homeseer. Tenkte dette måtte vere assosiasjons-problem, men finn ingen feil (eller muligheiter) der. Den er satt opp slik, og det finst INGEN muligheit for å endre eller legge til fleire/andre: Har nokon tips å komme med? Endret 4. oktober 2018 av bjornepappa Siter
Moskus Skrevet 3. oktober 2018 Skrevet 3. oktober 2018 Har du optimalisert nettverket? Eller har du stort nok nettverk til at du slipper det? Siter
bjornepappa Skrevet 3. oktober 2018 Forfatter Skrevet 3. oktober 2018 (endret) Har valgt optimize og Full optimize på noden, men ikkje heile nettverket. Dette var z-wave node 21, så noko gigantnettverk er det ikkje. Men er fleire andre nodar innanfor 3-5 m så det bør ikkje være problem. Er det verdt forsøket med optimalisering av nettverket? Dei andre devicane (effekt, straum, spenning) blir rapportert som dei skal. Endret 3. oktober 2018 av bjornepappa Siter
Moskus Skrevet 3. oktober 2018 Skrevet 3. oktober 2018 Ja, det kan være verdt å prøve optimalisering av hele nettverket. Hvor mange noder er batteridrevne? Siter
bjornepappa Skrevet 3. oktober 2018 Forfatter Skrevet 3. oktober 2018 Då prøver eg det i morgon, er på jobb for øyeblikket. Trur 5 av dei må vere på batteri. Siter
Hillmar Skrevet 3. oktober 2018 Skrevet 3. oktober 2018 Jeg har samme problemet med denne pluggen i HS. Har bare registrert feilen, og ikke undersøkt noe mer ennå... Siter
bjornepappa Skrevet 3. oktober 2018 Forfatter Skrevet 3. oktober 2018 (endret) Synd å sei det, men det var jo godt å høyre ? Som ei midlertidig løysing har eg lagt inn events som detekterer belastning og set av/på. Polling fungerer forsåvidt, men det øydelegger for andre events til kaffekoking... Endret 3. oktober 2018 av bjornepappa Siter
bjornepappa Skrevet 4. oktober 2018 Forfatter Skrevet 4. oktober 2018 Då har eg køyrt både optimize og full optimize av heile nettverket, og det løyste dessverre ikkje problemet... Siter
JohnMartin Skrevet 7. desember 2018 Skrevet 7. desember 2018 Har kanskje ikke kommet frem til noe løsning på dette? Kjøpte en haug med Telldus plugger, siden Fibaro ikke fungerer med HS3 og Aeotec er ute av produksjon. Men ser at jeg heller ikke får rapportert av/på status når jeg trykker på knappen. Siter
Actibus Skrevet 7. desember 2018 Skrevet 7. desember 2018 (endret) Prøvd å endre denne til 2? Endret 7. desember 2018 av Actibus Siter
bjornepappa Skrevet 8. desember 2018 Forfatter Skrevet 8. desember 2018 8 timer siden, Actibus skrev: Prøvd å endre denne til 2? Testa, og den rapporterer fortsatt ikkje. Derimot førte det til at den ikkje lot seg skru av/på frå HS i det heile tatt, så eg skifta tilbake til 1 ? Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen