berland Skrevet 23. oktober 2018 Skrevet 23. oktober 2018 Jeg har samlet data i noen uker/mnd fra min AMS-måler (på the easy way). Men, hva kan jeg bruke loggen/målingene av spenning hver fase til? Og, hva kan jeg bruke reaktiv last Q1Q2 og Q3Q4 til? Jeg har lest litt på det jeg finner om reaktiv last, og skjønner at det har f.eks. noe med induktiv last å gjøre. Men jeg klarer ikke f.eks. plukke ut fra loggen at 'der startet en motor av et eller annet slag" f.eks, eller andre tolkninger. Hva kan jeg bruke spenningsloggen til? Absolutt ingenting? Forskjellen i spennign mellom hver fase, forteller det noe om ting inne i huset mitt, eller forteller det bare om hvordan tilstanden er på strømnettet utenfor huset? Siter
ØysteinHJ Skrevet 24. oktober 2018 Skrevet 24. oktober 2018 Loggene dine sier jo en del om tilstanden på strømnettet ditt. Men spenningsfallet kan jo være (og sannsynligvis er) forårsaket av ytre faktorer, altså høye strømtrekk på nettet utenfor huset ditt, som du ikke har noen mulighet til å påvirke. Lading av elbil i nabolaget eller noe sånt, vil jeg anta. Utover at det ser tøft ut, hva hadde du tenkt å bruke det til? Tenkte du at spenningsendringer skal trigge en eller annen handling? Siter
berland Skrevet 24. oktober 2018 Forfatter Skrevet 24. oktober 2018 7 timer siden, ØysteinHJ skrev: Utover at det ser tøft ut, hva hadde du tenkt å bruke det til? Tenkte du at spenningsendringer skal trigge en eller annen handling? Først må jeg finne noe som kan tolkes utav dataene, så kan jeg finne ut om det er informasjon som kan brukes til noe... - derav denne tråden Siter