SveinHa Skrevet 6. november 2018 Del Skrevet 6. november 2018 (endret) Har opplevd lignende med en Fibaro Wallplug. Svært sjelden den fysisk slo seg av/på men i loggen var der OFTE 15-20 slike oppføringer... Moderator: Har splittet denne tråden ut fra denne: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3937-lys-skrus-avpå-av-seg-selv/ Endret 6. november 2018 av ZoRaC Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 6. november 2018 Del Skrevet 6. november 2018 34 minutter siden, SveinHa skrev: Har opplevd lignende med en Fibaro Wallplug. Svært sjelden den fysisk slo seg av/på men i loggen var der OFTE 15-20 slike oppføringer... Brukte du den på en ovn? I så fall er det vanlig at ren rapporterer "off" når det er null last tilkoblet, selv om selve wallplugen er påslått. Da får man typisk mange on/off i loggen, men fysisk så slår den seg ikke av. Trådstarter så vel blinkende lys, så det er nok et annet problem enn det du har opplevd. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 6. november 2018 Forfatter Del Skrevet 6. november 2018 14 minutter siden, ZoRaC skrev: Brukte du den på en ovn? I så fall er det vanlig at ren rapporterer "off" når det er null last tilkoblet, selv om selve wallplugen er påslått. Da får man typisk mange on/off i loggen, men fysisk så slår den seg ikke av. Den står på espressomaskinen min så den har drøyt 1 kW last et par minutt og så går lasten av/på med korte intervaller etterpå. Loggingene ser bare ut til å være i starten mens maskinen er i oppvarmingsmodus og den står gjerne på i en times tid hver gang den slås på. Kan forske litt mer på det... Om det skulle være slik at Wallplugen rapporterer OFF når den er uten last vil jeg vel kalle den en bug eller om det er ment å være slik så må det dokumenteres, evt være en konfigurerbar funksjon. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 6. november 2018 Del Skrevet 6. november 2018 6 minutter siden, SveinHa skrev: Om det skulle være slik at Wallplugen rapporterer OFF når den er uten last vil jeg vel kalle den en bug eller om det er ment å være slik så må det dokumenteres, evt være en konfigurerbar funksjon. Ja, det har vært diskutert og feilsøkt en del rundt dette her på forumet tidligere, da var konklusjonen at de melder "off" når det ikke er noe last: Mulig man kunne løse det med å endre på assosiasjoner, men husker ikke helt. Usikker på om noen kontaktet Fibaro support om det til slutt... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 6. november 2018 Forfatter Del Skrevet 6. november 2018 11 minutter siden, ZoRaC skrev: da var konklusjonen at de melder "off" når det ikke er noe last Ja, ser den oppfører seg slik. Var DEFINITIVT ikke slik da jeg hadde Fibaro HC2... Ser ikke noen parameter som virker å kunne påvirke dette i manualen. Ubrukelig for mitt formål da... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 6. november 2018 Del Skrevet 6. november 2018 Akkurat nå, SveinHa skrev: Ser ikke noen parameter som virker å kunne påvirke dette i manualen. Ubrukelig for mitt formål da... Hvis du ser på side 3 i den tråden, så mener jeg å huske at man kunne fjerne en assosiasjon fra wallplug til HS. Så det er en logisk forklaring på hvorfor det er slik. En av gruppene kan assosieres med en enhet som tenner/slukker i takt med last på wallplug. Når denne er assosiert mot HS, så vil devicen oppdateres med "on/off" på samme måte, for det er jo akkurat det den er assosiert til å gjøre. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 6. november 2018 Forfatter Del Skrevet 6. november 2018 Se der ja, utrolig hvordan det hjalp, takker og bukker @ZoRaC ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 6. november 2018 Del Skrevet 6. november 2018 Sett parameter 21 til 0 for å unngå at den rapporterer «off» hvis forbruk går under 30W. Jeg har gjort det på alle mine Wall Plugs. 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 6. november 2018 Del Skrevet 6. november 2018 Denne tråden er splittet ut fra denne: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 6. november 2018 Forfatter Del Skrevet 6. november 2018 3 timer siden, ZoRaC skrev: fjerne en assosiasjon fra wallplug til HS 2 timer siden, lasseruud skrev: Sett parameter 21 til 0 for å unngå at den rapporterer «off» hvis forbruk går under 30W Jahh... Når bare logikken kommer på plass i de 2 små grå så klarner det opp ja. Når assosiasjon gr 3 er ment for å slå av eller på andre enheter og "de andre" er HS3 selv så blir det jo kluss i kladdå. Ser også at ganske ofte blir status i HSTouch motsatt av fysisk tilstand før en får rettet opp i dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Anbefalte innlegg