Forsøker å begrense logging fra enheter i mål om å redusere trafikken i nettverket. For Fibaro-dimmerne gjorde endring av parametere susen, men finner ikke relevante parametere som kan endres på HeatIt-termostatene.

Noen smart måte å unngå 2-3 rapporteringer per minutter om volt, watt etc.?

hear.PNG

  • 3 uker senere...
Skrevet
På 10.12.2018 den 8.46, Hillmar skrev:

Kom du noe videre med dette @Trash2000?

Jeg har V1 1.92, men siden det ikke er angitt noe parameter for dette hverken for V1 eller V2 så regner jeg med at begge typer mangler muligheten...?

 

Nei, verken her eller i andre fora. Så mistenker at det ikke er mulig å begrense logging :/

Skrevet

Det funker ikke å endre på metering? 

 

Parameter 21, Parameter Size 2. Meter report interval Time interval between consecutive meter reports. Meter reports can be also sent as a result of polling. VALUE DESCRIPTION 0 Reporting of metering values is disabled 30 - 32767 30 seconds – 32767 seconds. Default is 60 seconds

 

 

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.