Gå til innhold
  • Bli medlem

Anbefalte innlegg

Skrevet

Jeg har varmefolie under laminat, og ønsker å få en bedre styring av temperaturen på dette. Styringen fungerer slik nå: Dersom innstilt verdi er 20 grader, så blir det en variasjon på 2 grader da den stopper oppvarming når føleren kjenner 21 grader, og starter igjen når føleren kjenner 19 grader.

Jeg har en ide om at dersom jeg bruker en ekstern infrarød sensor til å måle overflate temperaturen på gulvet, så vil jeg kunne holde en mer stabil temperatur. Denne sensoren må kunne slå på/av en smart kontakt når ønsket temperatur er oppnådd, som igjen starter/stopper styringen av varmefolie.

 

Googler men finner lite om dette. Noen som har gode ideer?

Skrevet
  Fiskestang skrev (På 29.11.2018 den 9.50):

Jeg har en ide om at dersom jeg bruker en ekstern infrarød sensor til å måle overflate temperaturen på gulvet, så vil jeg kunne holde en mer stabil temperatur.

Ekspander  

Det har du nok helt rett i, men som du har oppdaget så er det ikke bare-bare å finne en IR-sensor som kan kobles til noe smart... 

 

Det er mulig du evt. må bygge en selv:

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=MLX90614+Non-Contact+IR+Infrared+Thermometer+Sensor+Module+IIC+for+Arduino&_sacat=0

https://uk.rs-online.com/web/p/ir-infrared-temperature-sensors/8226421/

Skrevet
  Moskus skrev (På 29.11.2018 den 10.08):

Det har du nok helt rett i, men som du har oppdaget så er det ikke bare-bare å finne en IR-sensor som kan kobles til noe smart... 

 

Det er mulig du evt. må bygge en selv:

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=MLX90614+Non-Contact+IR+Infrared+Thermometer+Sensor+Module+IIC+for+Arduino&_sacat=0

https://uk.rs-online.com/web/p/ir-infrared-temperature-sensors/8226421/

Ekspander  

 

Skjønner. Var det jeg hadde lyst til å unngå. Men om det finnes 'bruksanvisninger' på dette, så skal jeg vel klare å fikse det selv...

Skrevet
  SveinHa skrev (På 29.11.2018 den 11.24):

Er det romtemperatur du bruker i dag, @Fiskestang

 

Jeg har et lignende prosjekt på gang i løpet av neste år og har sett for meg f.eks. en DS18B20 sensor inne i laminatet.

Ekspander  

Det ligger en sensor under laminaten. Men som sagt, så synes jeg at det blir for stort sprang med 2 grader forskjell på tempereaturen. IR sensor kan se direkte på laminaten, og skru av og på deretter.

Skrevet
  Moskus skrev (På 29.11.2018 den 11.52):

Kanskje problemet da er selve termostaten? 2 graders hysterese er veldig mye, tenker jeg.

Ekspander  

Det kan være det ja. Men det er uaktuellt å rive opp laminaten for å bytte termostat. Og jeg ser på den du har tenkt å montere, så er det fortsatt 1 grad hysterese. Jeg ønsker mindre enn dette, og det kan jeg få med IR sensor :)

Skrevet
  Fiskestang skrev (På 29.11.2018 den 11.57):

Men det er uaktuellt å rive opp laminaten for å bytte termostat.

Ekspander  

Termostaten ligger jo ikke under laminaten, så det burde jo være helt uaktuelt.

 

  Fiskestang skrev (På 29.11.2018 den 11.57):

Og jeg ser på den du har tenkt å montere, så er det fortsatt 1 grad hysterese.

Ekspander  

... øh.. hvilken da?

 

 

I alle tilfeller må du uansett finne en annen måte å styre det på. Sensoren ligger jo under laminaten et sted, så du kan jo lese fra denne direkte.

Skrevet

Uten at det kan sammenlignes direkte så har jeg flere betonggulv med vannbåren varme og termostat med null hysterese. I praksis holder gulvtemperaturen seg innenfor 1 (grad/pluss minus <0.5) . Betongen har jo stor masse og vannventilene bruker jo også et minutt eller to på å åpne eller stenge og begge deler gjør jo at hysterese er helt unødvendig.

 

Elektronisk termostat/regulator med modulerende utgang er kanskje heller veien å gå.

Skrevet
  SveinHa skrev (På 29.11.2018 den 12.08):

Betongen har jo stor masse og vannventilene bruker jo også et minutt eller to på å åpne eller stenge og begge deler gjør jo at hysterese er helt unødvendig.

Ekspander  

Ja, men en folie under en parkett eller laminat er ikke det samme som et oppvarmet betonggulv...

 

Kjenner igjen problemstillingen til @Fiskestang, vi hadde folie der vi bodde før (2012), men da var det ikke så mange andre alternativer...

Skrevet

Vær obs på at den sensoren som @Moskus linker til maks kan måle ett objekt 2-3 cm unna. Helst mindre. 

 

Den finnes med forskjellige linser, opp til 50cm, men det må du sette deg inn i. Sensoren koster 2-300,- med den største linsen. 

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet