Frankis78 Skrevet 13. februar 2019 Skrevet 13. februar 2019 59 minutter siden, Moskus skrev: Hva i all verden har noen tenkt her? Det er jo ikke nødvendig. Og ingen parametre for å endre på det? Nei eneste man kan endre her, er parameter 2 som står default til 0 som er Floor sensor mode. Man må faktisk gå inn å endre til en annen verdi for å få external sensor. Så veldig rart at den sender info ut på external sensor ja... ? Jeg så også trafikk på denne, og fjernet midlertidig gruppe 2 mot endpoint 2, som da er external sensor. Siter
bio Skrevet 13. februar 2019 Skrevet 13. februar 2019 Nei eneste man kan endre her, er parameter 2 som står default til 0 som er Floor sensor mode. Man må faktisk gå inn å endre til en annen verdi for å få external sensor. Så veldig rart at den sender info ut på external sensor ja... [emoji846] Jeg så også trafikk på denne, og fjernet midlertidig gruppe 2 mot endpoint 2, som da er external sensor.Til info så har jeg dialog med Thermofloor rundt dette.Status pr nå (etter lang stillhet fra de) er at det i utgangspunktet kun skal rapportere på gruppe 2 hvis ekstern sensor er fysisk koblet til termostaten, at dette er rart, og at de skal se på det.... 1 Siter
GeneralVirus Skrevet 13. februar 2019 Skrevet 13. februar 2019 Fikk installert en slik en idag under tvil etter å ha lest her inne. Ser ut til å fungere bra sålangt. Fjernet gruppe 2 association som nevnt i tråden her. Siter
Zulboom Skrevet 13. februar 2019 Skrevet 13. februar 2019 5 timer siden, bio skrev: Til info så har jeg dialog med Thermofloor rundt dette. Status pr nå (etter lang stillhet fra de) er at det i utgangspunktet kun skal rapportere på gruppe 2 hvis ekstern sensor er fysisk koblet til termostaten, at dette er rart, og at de skal se på det. ... Er vel lov å håpe at dei kjem med ein fw-oppdatering med diverse bugfixar, og at det kan gjerast vha. OTA-oppdatering. Eller er det å tru på julenissen? Siter
Dennis87 Skrevet 14. februar 2019 Skrevet 14. februar 2019 Noen som opplever at displayet på Z-TRM2fx har gulskjær på venstre side? Har kjøpt 3 stk fx og 2 har synlig gulskjær på tallet til venstre en ser fin ut. Har fra før en v1 og 4 Z-TRM2 uten noe antyding til det. Siter
Moskus Skrevet 14. februar 2019 Skrevet 14. februar 2019 18 timer siden, Zulboom skrev: Er vel lov å håpe at dei kjem med ein fw-oppdatering med diverse bugfixar, og at det kan gjerast vha. OTA-oppdatering. Eller er det å tru på julenissen? Z-TRM2 fikk vel firmware OTA, så da burde TRM2fx også det. 1 Siter
Husmann Skrevet 20. februar 2019 Skrevet 20. februar 2019 Jeg fikk akkurat en slik montert i dag. Siden jeg hadde lest denne tråden på forhånd må jeg innrømme at jeg var litt spent på hvordan (og om...) dette ville fungere. Siden jeg er ganske så blodfersk med hjemmeautomasjon tar jeg alle mulige forbehold om at jeg ikke har skjønt alt rundt det dere snakker om i denne tråden (det har jeg definitivt ikke, men kanskje litt??). Likevel tenkte jeg at det kanskje var en idè å rapportere inn en kort status: Jeg la til Z-TRM2fx først via secure. ...Endte opp med 8-9 devices som jeg har skjønt er for få. Slettet og resatte noden og la den til igjen, denne gangen unsecure. Endte opp med 11 devices og ingen savnes så langt jeg kan se?: Men... Her ser nesten alt greit ut (eller?). Det som uroer meg litt er at begge temperaturene står på 0 grader. Jeg har gulvsensor. Displayet på selve termostaten viser rundt 21 grader. Skrur jeg opp setpoint til 22 grader, enten via HS eller med knappene direkte på termostaten, slår releet inn slik det skal og oppvarmingen begynner. (I alle fall tilsynelatende.) Så alt ser ut som om det fungerer, bortsett da fra at temperatur ikke vises i HS. Er det noen tips til ting jeg evt. kan sjekke eller gjøre med dette? (Det aller viktigste er jo at jeg kan styre heating setpoint, men det hadde jo vært kjekt å kunne lese av gjeldende temperatur også.) Forresten; kablene er satt til 6 grader (i praksis av) fordi gulvet er litt for nytt. Må vente en uke til før jeg kan begynne å fyre litt forsiktig i følge mureren. Siter
ZoRaC Skrevet 20. februar 2019 Skrevet 20. februar 2019 2 timer siden, Husmann skrev: Så alt ser ut som om det fungerer, bortsett da fra at temperatur ikke vises i HS. Er det noen tips til ting jeg evt. kan sjekke eller gjøre med dette? Sjekk assosiasjonene. Er vel gruppe 2 eller 3 som må assosieres mot HS, om jeg ikke husker feil. Siter
Husmann Skrevet 21. februar 2019 Skrevet 21. februar 2019 Slik ser assosiasjonene ut pr. nå: Er ikke det i utgangspunktet riktig? Kanskje med unntak av at jeg burde muligens slette gruppe 2 siden mange andre i tråden her har gjort det? Jeg har ikke slettet den fordi jeg ikke ser spor av den eksterne sensoren i loggen. Men ellers så rapporterer Watt & Volt i ett bankende kjør her hos meg også. (Jeg må lese meg mer opp på dette med assosiasjoner. Har ikke en god nok forståelse av hvordan disse fungerer). Siter
Siggi Skrevet 21. februar 2019 Skrevet 21. februar 2019 Hadde også samme problem som deg @Husmann. Inntil for noen minutter siden, hadde jeg bare temperaturmåling for tidspunktet termostaten ble innlemmet i nettverket (kl 1610) Slettet assosiering for gruppe 2, og jeg får nå oppdaterte temperaturmålinger. Siter
Husmann Skrevet 21. februar 2019 Skrevet 21. februar 2019 Hæ? ? Nå gjorde jeg det samme som deg, @Siggi. (Slettet assosiering for gruppe 2) ...Og plutselig funker temperaturmålingen her også: Hva er logikken i dette, egentlig? Jaja. Det viktiste er at det virker. Takk for tips! ☺️ Regner med den som viser 0 grader er for den eksterne sensoren som ikke er tilkoblet. Siter
Siggi Skrevet 21. februar 2019 Skrevet 21. februar 2019 Tja! Enten er det feil med HomeSeer, eller så ligger feilen i termostaten. Vi får se hva som dukker opp av svar etterhvert. Sensor som viser 0 er ikke tilkoblet ja. Siter
lasseruud Skrevet 4. mars 2019 Skrevet 4. mars 2019 Ingen respons fra Thermo-Floor? Jeg har 7 slike termostater som jeg nå kvier meg fra å integrere, da jeg er redd de skal spamme z-wave nettverket mitt. Siter
aleks Skrevet 4. mars 2019 Skrevet 4. mars 2019 Jeg vil anbefale med å starte med å laste inn zwave dongelen med Zwave pc controller (offisiell programvare) - https://www.silabs.com/products/development-tools/software/z-wave På den måten knunne jeg kommunisere direkte med sticken for å tvinge den til å hente frem assosiasjonene som ser ut til å fysisk mangle 99% av tilfellene. Det er ikke en feil på homeseer, home assistant eller andre klienter, det er termostatene som er problemet her. Siter
bio Skrevet 6. mars 2019 Skrevet 6. mars 2019 På 4.3.2019 den 13.30, lasseruud skrev: Ingen respons fra Thermo-Floor? Jeg har 7 slike termostater som jeg nå kvier meg fra å integrere, da jeg er redd de skal spamme z-wave nettverket mitt. Kan du ikke prøve, så får jeg se om det er termostatene som gjør at jeg oppleverer ustabiliteter og at beskjeder ikke kommer fram på tvers av alle noder i nettverket mitt Siter
Moskus Skrevet 6. mars 2019 Skrevet 6. mars 2019 Det er uansett kun noen uker før jeg selv skal få montert 4 Z-TRM2fx'er. Så får vi se da. 1 Siter
bio Skrevet 6. mars 2019 Skrevet 6. mars 2019 Til info: Jeg har ikke fått noe mer tilbakemelding fra Thermofloor rundt rapporteringsproblemene, det har vært tyst fra de. Jeg har 8 stk Z-TRM2fx, 6 av de er inkludert. Disse ble bestilt gjennom elektrikerfirma ifm tilvalg for nybolig. Før helgen sendte jeg klage på termostatene til elektrikerfirma hvor jeg forklarte alle problemene jeg har opplevd med termostatene. Nevnte også z-wave nettverket mitt ble ustabilt etter at disse kom i hus, men sa også at jeg ikke kan bekrefte at dette er termostatene sin feil. Thermofloor sendte svar til elektrikeren i dag. Svaret var visstnok kort og bastant, "De har ikke hørt om lignende problemer, vårt produkt er Z-wave sertifisert, og vi har ingen garanti for integrasjoner med huber o.l". Siter
Vitellius Skrevet 6. mars 2019 Skrevet 6. mars 2019 4 minutter siden, bio skrev: Til info: Jeg har ikke fått noe mer tilbakemelding fra Thermofloor rundt rapporteringsproblemene, det har vært tyst fra de. Thermofloor sendte svar til elektrikeren i dag. Svaret var visstnok kort og bastant, "De har ikke hørt om lignende problemer, vårt produkt er Z-wave sertifisert, og vi har ingen garanti for integrasjoner med huber o.l". Jeg har også sendt en mail til Thermofloor vedr samme problematikk (så da har de ihvertfall "hørt om problemet" fra minst to ? Sendte mailen i forrige uke, men har foreløpig ikke fått noe svar. Det er jo ikke sikkert de svarer privatpersoner engang... Siter
bio Skrevet 6. mars 2019 Skrevet 6. mars 2019 8 minutter siden, Vitellius skrev: Jeg har også sendt en mail til Thermofloor vedr samme problematikk (så da har de ihvertfall "hørt om problemet" fra minst to ? Sendte mailen i forrige uke, men har foreløpig ikke fått noe svar. Det er jo ikke sikkert de svarer privatpersoner engang... De svarer nok, men jeg er spent på hva de svarer. De ringte meg 2 timer etter jeg sendte mail første gang faktisk. Hadde vært fint hvis flere rapporterer inn problemer med termostatene, da jeg har lest om flere enn Homeseer brukere som har problemer (Home Assistant, Fibaro, Telldus, Domoticz). Hvis ikke så skylder de fort på Homeseer. @aleks, har du meldt inn vedr HA? Siter
HSv Skrevet 7. mars 2019 Skrevet 7. mars 2019 Jeg har tre stykker som ligger og venter på meg på posten - de skal monteres neste uke. De ble kjøpt på tilbud for noen uker siden hos en gigantisk norsk el-butikk, og de går raskt i retur om de trøbler det til for meg. Siter
HSv Skrevet 12. mars 2019 Skrevet 12. mars 2019 (endret) Jeg fikk montert min første HeatIT Z-TRM2fx i går - og i dag har jeg sendt denne mailen til [email protected] : Sitat Hi, I have just had a HEATIT Z-TRM2fx installed, and now it keeps spamming my log with data - as shown in the attached screenshot. Firmware 3.4 Parameter 21 is set to decimal 900 Parameter 22 is set to decimal 10 Borth floor- and external sensor are connected. As long as the thermostat is off / not heating it keeps logging every 15 mins. as it should, but as soon as it starts heating it sends data every few seconds. Except for the logging part (and a bit of hazzle to get it properly included) - it seems to work fine. What can I do to get it to send less data, and avoid spamming my Z-Wave network? I have two other devices ready to be installed, but I am reluctant to do that untill I get a fix for this. I am actively following the forum on www.hjemmeautomasjon.no, so I know there are a number of people with a variety of smarthubs reporting about the same issue. (And besides - I guess the sending of data is determined by the node itself, so the type of Hub should be irrelevant.) Jeg fikk da iallefall svar Sitat Hi, Thank you for the report. We will look into this issue. Endret 13. mars 2019 av HSv Svar fra Thermo-Floor Siter
aleks Skrevet 12. mars 2019 Skrevet 12. mars 2019 2 minutes ago, HSv said: Jeg fikk montert min første HeatIT Z-TRM2fx i går - og i dag har jeg sendt denne mailen til [email protected] : Flott du rapporterer, flere må gjøre det. De nekter å innrømme noe er feil, så du får nok svar de aldri har hørt om problemet før, så push dem. Dette må fikses, men regner med de har hatt en stor utgift med de måtte skifte de gamle termostatene de ikke har kapital til å gjøre noe. Regner med firmaet ikke eksisterer om noen mnd. Siter
Vitellius Skrevet 12. mars 2019 Skrevet 12. mars 2019 Jeg har fått tilbakemelding fra Thermofloor. De skriver at de har fått flere tilbakemeldinger vedr Homeseer. Grunnen til den hyppige rapporteringen er en "threshold" på bare 1 watt. De har sendt meg en firmware hvor grensen er satt til 100w (altså endringer rapporteres kun ved endringer på mer enn 100 watt). Tester den i kveld og gir dere tilbakemelding... 3 Siter
HSv Skrevet 12. mars 2019 Skrevet 12. mars 2019 31 minutter siden, Vitellius skrev: De har sendt meg en firmware hvor grensen er satt til 100w Det er jo gode nyheter ? Det er likevel besynderlig at de insinuerer at det har med HomeSeer å gjøre. Og det forklarer jo heller ikke hvorfor parameter 21/22 ikke ser ut til å fungere som dokumentasjonen antyder. Men uansett - dersom den nye FW fungerer som du har blitt fortalt, så skal det fungere for min del ? Siter
Moskus Skrevet 13. mars 2019 Skrevet 13. mars 2019 17 timer siden, Vitellius skrev: Jeg har fått tilbakemelding fra Thermofloor. De skriver at de har fått flere tilbakemeldinger vedr Homeseer. Grunnen til den hyppige rapporteringen er en "threshold" på bare 1 watt. De har sendt meg en firmware hvor grensen er satt til 100w (altså endringer rapporteres kun ved endringer på mer enn 100 watt). Tester den i kveld og gir dere tilbakemelding... Da kan det ikke bare være HomeSeer som har problemet. 1 watt er jo fryktelig lite! Hvorfor er ikke dette justerbar med en parameter (som alle andre gjør)? Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.