Oppdateringen fungerte bra etter litt fikling - noe gikk nok galt i overføringen.

 

Men nu går alt så meget bedre - det ser ut til at både parameter 21 og 22 fungerer som forventet, og at termostaten har sluttet å rapportere i vilden sky ?

  • Like 1
Skrevet

Her også ser det ut til å fungere bra. Måtte resette termostaten, fjerne noden, og legge til på nytt.

Ser at man fortsatt må fjerne assosiasjon på gruppe 2 for at den skal rapportere gulvtemperatur (jeg har ikke ekstern romsensor).

Da er det håp! :)

Skrevet (endret)

Eg var blant dei få som fekk tak i Z-trm2 (uten fx), den har samme problem med trafikken, spesielt når releet ligg inne. Ser ikkje ut til å eksistere ny firmware til den, så det er vel på tide å reklamere og be om å få bytte... 

 

Edit:

Henvendelse sendt og ny termostat er på veg i posten allerede ?? Ny fw skal inn så fort den er på plass. 

Endret av bjornepappa
  • Sad 1
Skrevet (endret)
På 30.4.2019 den 9.17, HSv skrev:

Er det noen som har fått testet den nye FW ennå?
https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2fx/
https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2019/04/Z-Therm2_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_v3.06.zip

 

...og hvorfor heter den 3.06 når den jeg allerede har installert er 3.4...?

 


3.04 het den gamle versjonen. Står fortsatt 3.4 når man booter opp men det er bootloader versjon.

 

Oppdaterte selv med Z-Wave PC Controller 5 og den viste versjon 3.04 og etter oppdatering 3.06.

Trengte ikke inkludere de på nytt etter oppdatering og virker som alt fungerer slik det skal. De rapporterer ikke så ofte som før :) 

Endret av Dennis87
Skrevet

Då er fx på plass og fw oppdatert til 3.6. 

Den viser temperatur-SP i staden for målt temperatur uansett om parameter 14 er satt til 0 eller 1. Ifølge manualen skal den vise målt temperatur når denne er satt til 0. Har andre samme feil? 

Skrevet
15 minutter siden, bjornepappa skrev:

Har andre samme feil?

Jepp, men jeg har ikke brydd meg om det siden jeg ønsker at den viser SP. 

  • Confused 1
Skrevet
1 time siden, bjornepappa skrev:

Den viser temperatur-SP i staden for målt temperatur uansett om parameter 14 er satt til 0 eller 1. Ifølge manualen skal den vise målt temperatur når denne er satt til 0. Har andre samme feil? 

Har ikke sjekket, men det skal jeg gjøre.

Skrevet
Då er fx på plass og fw oppdatert til 3.6. 
Den viser temperatur-SP i staden for målt temperatur uansett om parameter 14 er satt til 0 eller 1. Ifølge manualen skal den vise målt temperatur når denne er satt til 0. Har andre samme feil? 
Jeg har aldri opplevd at dette ikke fungerer. Verken i Homeseer eller Home Assistant.
Mye annet rart med termostatene, men dette har alltid fungert, og jeg har eksludert/inkludert/resatt myyye.
Skrevet
1 time siden, bio skrev:

Jeg har aldri opplevd at dette ikke fungerer. Verken i Homeseer eller Home Assistant.
Mye annet rart med termostatene, men dette har alltid fungert, og jeg har eksludert/inkludert/resatt myyye.

Har du fw 3.6?

Skrevet
Har du fw 3.6?
Jepp. Var vel den første som fikk den, da jeg ble litt testkanin en periode før jeg gikk fra Homeseer til Home Assistant. Da sendte jeg ballen videre:)
Skrevet
5 timer siden, bio skrev:
8 timer siden, bjornepappa skrev:
Har du fw 3.6?

Jepp. Var vel den første som fikk den, da jeg ble litt testkanin en periode før jeg gikk fra Homeseer til Home Assistant. Da sendte jeg ballen videre:)

Merkelig. Har prøvd å endre fram og tilbake fleire ganger uten at det hjelper. Ser ut til at den mottar parameter ok. 

Skrevet

Jeg er 99% sikker på det er termostaten som sender feil. Slik du kan se her - originalt fjernet jeg temperature her, men den kommer tilbake. Floor sensor står med 18 grader som var bare et random tall jeg la inn. Da jeg fjernet de doble endpoint og satte den til 3 så begynner den å oppdatere temperature

 

			<CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5">
				<Instance index="1" endpoint="3" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="25.1" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.2" />
			</CommandClass>

 

Slik la jeg det inn når HA var stoppet. 

 

			<CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5">
				<Instance index="1" endpoint="3" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.2" />
			</CommandClass>

 

 

Jeg måtte også plugge zwave pluggen inn i en pc med zwave control panel for å kunne hente ut endpointene (multilevel), og dermed blir assosiasjonene korrekt

  • 2 uker senere...
Skrevet
På 10.5.2019 den 18.56, bjornepappa skrev:

Merkelig. Har prøvd å endre fram og tilbake fleire ganger uten at det hjelper. Ser ut til at den mottar parameter ok. 

Fant du ut av dette? Fått installert tre stykk Z-TRM2fx i dag som alle har denne "feilen". Hjelper ikke å endre parameter 14.

 

Litt irriterende. Hadde foretrukket at de viste faktisk temperatur og ikke SP.

Skrevet
1 time siden, hogmann skrev:

Fant du ut av dette? Fått installert tre stykk Z-TRM2fx i dag som alle har denne "feilen". Hjelper ikke å endre parameter 14.

 

Litt irriterende. Hadde foretrukket at de viste faktisk temperatur og ikke SP.

Nei, har gitt opp. Ingen big deal, men den gamle (uten fx) viste faktisk temperatur og eg hadde foretrekt det. 

Skrevet

Jeg har 6 slike. 3 på VK uten gulvføler og 3 med gulvføler.

 

På de som ikke har gulvføler har jeg satt på ekstern romføler. På disse får jeg målt temperatur i display (rundet av til nærmeste 0.5 - skulle gjerne hatt eksakt, for den måler jo pr. 0.1), mens på de med gulvføler får jeg kun settemp i display.

  • 2 uker senere...
Skrevet

Jeg har fem stykk z-trm2fx, men det er egentlig bare en av de som fungerer tilfredsstillende. Der fire som ikke fungerer tilfredsstillende virker OK en stund etter å ha tatt strømmen, men etter noen timer eller dager slutter de å respondere. De er koblet opp mot HomeSeer via secure mode.

 

Tenkte jeg nå skulle prøve å oppgradere firmware, men når jeg forsøker å gjøre dette fra Homeseer feiler prosessen. Først står den en stund i status:

Firmware Update Status: Receiving...

Firmware Completion Status:

 

Og etter en god stund kommer meldingen:

Firmware Update Status: Receiving...

Firmware Completion Status: Unable to receive, may recover

 

Det er ca fem meter med fri sikt mellom Z-wave transceivier og enheten jeg forsøker å oppgradere (prosessen feiler for øvrig for alle de andre også).

 

Noen som har noen tips - kan det hjelpe å prøve å gjøre oppdateringen uten secure-mode?

Skrevet
1 minute ago, T_1 said:

Noen som har noen tips - kan det hjelpe å prøve å gjøre oppdateringen uten secure-mode?

 

Alle mine seks ble oppgradert da de var inkludert non-secure uten noen som helst problemer. Et par at dem er ganske langt unna gateway også. Tror jeg ville prøvd non-secure. Jeg har vært borti mange ganger at enheter sliter med å oppgradere firmware i secure, men smetter inn så fort de er non-secure.

Skrevet

Takk - fungerte når de var i non-secure ja. Det jeg måtte gjøre var:

 

1. Resette termostaten

2. Ekskludere

3. Inkludere non-secure

4. Oppdatere firmware

 

Uten steg 1 Resette termostaten var det ikke mulig å få gjort noe som helst. Det var ikke nok å ta strømmen (sikringen) av og på.

Skrevet

Mulig det, men som jeg skrev så var det ikke mulig å ekskludere uten å resette først. Fikk error på termostaten når jeg forsøkte å ekskludere uten å resette først. Men selv om man resetter, så er den fortsatt koblet opp mot HomeSeer.

 

Så langt ser i hvert fall oppgraderingen av firmware ut til å ha bedret stabiliteten. Får følge med en ukes tid fremover, så får vi se. Slik det fungerte før oppgradering var det i hvert fall helt ubrukelig (måtte ta sikringen flere ganger i uken for at de skulle fungere.)

Skrevet
16 minutter siden, T_1 skrev:

Så langt ser i hvert fall oppgraderingen av firmware ut til å ha bedret stabiliteten.

Ja, og nå er det også mulig å få termostaten til å lystre endring på parametre. Jeg har skrudd ned rapportering av strøm og temperatur fra 60 sekunder til 300 sekunder. Det er ikke  kritisk at HS er 100% oppdatert for forandringene skjer ikke så ofte.

Skrevet

Jeg er usikker på om dette gjør noen ting, men i manualen til HA står det en skal legge til for termostater. 

 

climate:

- platform: zwave

Skrevet

Noen som vet om / hvordan det er mulig å velge halve grader fra et Event for å sette temperaturen på termostaten?

 

Jeg får bare opp hele grader, men for noen tilfeller hadde halve grader, f.eks 20,5 vært et bedre valg enn enten 20 eller 21.

 

2.jpg.fd601bfab144a73e882141e0d5cede90.jpg

Skrevet
10 timer siden, T_1 skrev:

Noen som vet om / hvordan det er mulig å velge halve grader fra et Event for å sette temperaturen på termostaten?

 

Jeg får bare opp hele grader, men for noen tilfeller hadde halve grader, f.eks 20,5 vært et bedre valg enn enten 20 eller 21.

 

2.jpg.fd601bfab144a73e882141e0d5cede90.jpg

Du kan endre "Control type" til text box. 

Screenshot_20190606_063756_com.android.chrome.jpg

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.