TomB Skrevet 30. mars 2022 Skrevet 30. mars 2022 14 hours ago, Ziggy said: @TomB kan man tolke dette til at SystemAir mener modbus bør virke for de som har EC2 og nyere? Har en vr700dcv produsert i Jan 2013 og lurer på å prøve. Vet du om man se på anlegget hvilken rev av kort man har? Ut fra delelister kan det se ut som noe skjedde i slutten av 2012 på dette. EC2 og nyere skal ha Modbus på kortet så lenge du har firmware som støtter det. Jeg ville gått inn i menyen og Funksjoner (tror jeg), nederst der skal det ligge Modbus med underliggende innstillinger. Hvis du har det, så kan du åpne opp aggregatet og sjekke om du har en TP plugg på hovedkortet, det er Modbus tilkoblingen din. Siter
Ziggy Skrevet 1. april 2022 Skrevet 1. april 2022 (endret) Takk for svar @TomB. Modbus-menyen er der, kortet er EC2, EC Appl ver 3.05.03... og til alt overmål fikk jeg også en uttalelse fra en teknisk representant for leverandør at 3.05.03 på dette anlegget skal kunne kjøre Modbus. Dette bringer jo veldig forsiktig håp, og lyst til å prøve seg. Kan jo være at nødvendig FW versjon ikke er 5.xx på dette anlegget slik det virker som har vært konklusjonen i noen tråder her. Slik ser hovedkortet ut, ligner det på det som står i deres anlegg? Melder meg på i Endret 1. april 2022 av Ziggy Siter
TomB Skrevet 1. april 2022 Skrevet 1. april 2022 5 hours ago, Ziggy said: Takk for svar @TomB. Modbus-menyen er der, kortet er EC2, EC Appl ver 3.05.03... og til alt overmål fikk jeg også en uttalelse fra en teknisk representant for leverandør at 3.05.03 på dette anlegget skal kunne kjøre Modbus. Dette bringer jo veldig forsiktig håp, og lyst til å prøve seg. Hei. Jeg tror at så lenge du har Modbus støtte i aggregatet ditt så skal det fungere fint, det eneste du må tenke på er at Modbus kodesettet er forskjellige på nyere og eldre versjoner. Feks min gamle versjon hadde veldig begrenset kodesett (stort sett samme koder, men færre valg per kode), så du må bare passe på at du bruker rett reference. Dette er det jeg kjøpte, fungerer fjellstøtt så langt, og siden det er trådløst er det veldig praktisk. https://www.ebay.com/itm/173522624645 Siter
Ziggy Skrevet 1. april 2022 Skrevet 1. april 2022 OK, takk for link. Betyr dette at du bruker serielkommunikasjon (via TCP) helt inn i din HomeSeer? Jeg bruker HomeAssistant, men ser det skal være TCP/modbus-støtte der også muligens. Fint å vite at Elfin-EW11 er brukbar tilformålet ihf, den ser jo lett ut å koble opp. Siter
TomB Skrevet 1. april 2022 Skrevet 1. april 2022 5 minutes ago, Ziggy said: OK, takk for link. Betyr dette at du bruker serielkommunikasjon (via TCP) helt inn i din HomeSeer? Jeg bruker HomeAssistant, men ser det skal være TCP/modbus-støtte der også muligens. Fint å vite at Elfin-EW11 er brukbar tilformålet ihf, den ser jo lett ut å koble opp. Jeg har byttet til HomeAssistant også, så det blir akkurat det samme oppsettet som du skal ha. Det Elfin adapteret gjør kommunikasjonen med Modbus porten, og du sender modbus kommandoer til den fra HA. Jeg kan vise deg oppsettet når du har adapter på plass, det du trenger å gjøre er å få det bestilt, få det installert med de 2 rette trådene til korrekt A og B på adapteret, samt strøm (vanlig adapter). Da kan jeg hjelpe deg med å få det i gang. Siter
Ziggy Skrevet 1. april 2022 Skrevet 1. april 2022 Kult. Så separat power adapter med to tråder inn på Elfin'en? Siter
TomB Skrevet 1. april 2022 Skrevet 1. april 2022 7 minutes ago, Ziggy said: Kult. Så separat power adapter med to tråder inn på Elfin'en? Ja, det er en liten kobling med 4 punkter på enden av den Elfin adapteret, der er det 2 punkter til strøm og 2 til modbus koblingen. Siter
Ziggy Skrevet 1. april 2022 Skrevet 1. april 2022 @TomB, Elfin i bestilling, tar en måneds tid før det dukker opp 🙂 Blir moro å se. Siter
Ziggy Skrevet 28. april 2022 Skrevet 28. april 2022 @TomB, fått inn Elfin EW11 og forbereder påkobling. Blir ikke tid til å teste det før om noen dager, men har du noen kjappe innledende tips til settings på adapteret? Så det var et modbus av/på protokollvalg, antar den må slås på f.ex? Brukte du default UART settings fra displayet på aggregatet? Vet du om noen lavterskel måte å teste at det faktisk kommer svar fra aggregatet uten å koble inn hele shebangen med HA etc? Ute etter et enklere verktøy der jeg kan taste inn et modus-register som er sannsynlig at skal svare, for å se om noe kommer tilbake... 🙂 Siter
TomB Skrevet 29. april 2022 Skrevet 29. april 2022 On 28/04/2022 at 08:47, Ziggy said: @TomB, fått inn Elfin EW11 og forbereder påkobling. Blir ikke tid til å teste det før om noen dager, men har du noen kjappe innledende tips til settings på adapteret? Så det var et modbus av/på protokollvalg, antar den må slås på f.ex? Brukte du default UART settings fra displayet på aggregatet? Vet du om noen lavterskel måte å teste at det faktisk kommer svar fra aggregatet uten å koble inn hele shebangen med HA etc? Ute etter et enklere verktøy der jeg kan taste inn et modus-register som er sannsynlig at skal svare, for å se om noe kommer tilbake... 🙂 Hei. Det første du gjør er å få adapteret opp på Wifi og endre passord, evnt IP osv. Da er du klar til å sette inn kabelen i Modbus porten. Husk å sjekke serial settings på aggregatet, min var 19200, 8, 1, N om jeg husker rett, du må bare sette Elfin adapteret i samme modus som aggregatet står på. Modbus fungerer sånn at du ikke får noe data på porten før du faktisk forespør det, så jeg tror ikke du vil se noe særlig der før du faktisk begynner å sende kommandoer. Jeg reiser på 3 ukers ferie i morgen så jeg får ikke hjulpet deg noe før jeg er tilbake, men da kan jeg absolutt gi deg noen tips og scripts for å få deg i gang. 1 Siter
Ziggy Skrevet 29. april 2022 Skrevet 29. april 2022 TomB skrev (13 timer siden): Hei. Det første du gjør er å få adapteret opp på Wifi og endre passord, evnt IP osv. Da er du klar til å sette inn kabelen i Modbus porten. Husk å sjekke serial settings på aggregatet, min var 19200, 8, 1, N om jeg husker rett, du må bare sette Elfin adapteret i samme modus som aggregatet står på. Modbus fungerer sånn at du ikke får noe data på porten før du faktisk forespør det, så jeg tror ikke du vil se noe særlig der før du faktisk begynner å sende kommandoer. Jeg reiser på 3 ukers ferie i morgen så jeg får ikke hjulpet deg noe før jeg er tilbake, men da kan jeg absolutt gi deg noen tips og scripts for å få deg i gang. Jepp, det snurrer på TCP, men kan visst ikke røke noen sigarer ennå 🙂 Hva satt du 'Flow Control' og 'Protocol' til @TomB? Kan velge flow control 'Disable', 'Flow Control' og 'Half Duplex', SystemAir sier ingenting om dette i modbus-dokkene, vet ikke om det er relevante settinger her. Protocol gir valgene 'Modbus', 'Frame' og 'none'. Har ikke funnet noen comboer som gir fornuftige resultater foreløpig. Prøver meg med "Modbus Poll", her forsøker jeg å hente register 1F5 med en read input register, burde returnert verdien 1 for VR700 🙂 Tx:005900 - 01 04 01 F5 00 01 20 04 Rx:005901 - 7F 9F 2A FF FD 73 Siter
Ziggy Skrevet 30. april 2022 Skrevet 30. april 2022 (endret) Sigarene rulles i øyeblikket ut, har noe ut via Modbus Poll som gir mening. Hadde blingsa på A+ og B-. Byttet, og koblet også GND (pinne 1 fra Rj45 på aggregatet) til jord fra power på EW11. Dette er altså et VR700 anlegg, med firmware EC appl 3.05.03 boot 1.02.00 / CD appl 2.00.32 boot 1.00.02, vet ikke om det er samme kort og FW som på VR400, men noterer for the record, i.e. for andre. Noterer også noe som var litt forvirrende med modbus poll programmet. For å få verdien av register 101 fra SystemAir MODBUS registerspekk, må man oppgi registerverdi 100, tror det er noe som er avledet av MODBUS spekken. Endret 30. april 2022 av Ziggy Tilleggsinfo 1 Siter
andreash Skrevet 5. mai 2022 Skrevet 5. mai 2022 Ziggy skrev (På 30.4.2022 den 19.50): Sigarene rulles i øyeblikket ut, har noe ut via Modbus Poll som gir mening. Hadde blingsa på A+ og B-. Byttet, og koblet også GND (pinne 1 fra Rj45 på aggregatet) til jord fra power på EW11. Dette er altså et VR700 anlegg, med firmware EC appl 3.05.03 boot 1.02.00 / CD appl 2.00.32 boot 1.00.02, vet ikke om det er samme kort og FW som på VR400, men noterer for the record, i.e. for andre. Noterer også noe som var litt forvirrende med modbus poll programmet. For å få verdien av register 101 fra SystemAir MODBUS registerspekk, må man oppgi registerverdi 100, tror det er noe som er avledet av MODBUS spekken. Har lit problem at få igång min HF2211 med Home Assistant mot en VSR300 med EC4. Satte du A -> A och B -> B? Virkede ikke uden GND og satte du den på skruven som finns på siden av skalet? Vilka settings har du HF2211? Vilka settings har du i Home Assistant? Siter
Ziggy Skrevet 6. mai 2022 Skrevet 6. mai 2022 andreash skrev (22 timer siden): Har lit problem at få igång min HF2211 med Home Assistant mot en VSR300 med EC4. Satte du A -> A och B -> B? Virkede ikke uden GND og satte du den på skruven som finns på siden av skalet? Vilka settings har du HF2211? Vilka settings har du i Home Assistant? Mener bestemt at jeg endte opp med A->A / B->B, min blingsing var altså å koble feil i første forsøk. Prøvde aldri å koble av GND igjen etter å først å koble den, for så å bytte parene. Var såpass i Eureka-humør da det så ut til å fungere at jeg gikk umiddelbart over i ikke-rør-modus. Jeg kjører en Elfin EW11, den ser litt anderledes ut, men koblet GND-pinnen fra modbus-connectoren på aggregatet til jord på power, som jeg antar blir det samme som GND på HF2211. Kjører foreløpig 9600,8,1, Even Parity, som var det aggregatet var innstilt på i Modbus-menyen. Flow Control = Disabled Protocol = Modbus. Den siste påvirker innpakkingen/forventet innpakking på TCP, uten å velge 'Modbus' blir det RFU over TCP ser det ut til. "IOT Device Series Software Function" manualen refererer til en pakke (Industry products application manual_20200417.zip) som inneholder Modbus Poll. Jeg fant det veldig nyttig å ha en enklere tool å teste enkeltaksesser med for å finne ut hvilke/om registere som svarte og med hva, og samholde med registerdokumentasjonen fra SystemAir. I toolen må du også velge Modbus over TCP hhv RFU over TCP avhengig av hva du har satt i adapteret. I home Assistant ser det sånn i i headeren: ################################################################################ # Modbus on Elfin EW11 on ventilation ################################################################################ modbus: - name: systemair type: tcp host: 192.168.0.223 port: 8888 delay: 5 # Startup delay sensors: # FAN CONTROL REGISTERS - name: "SA valgt viftehastighet" slave: 1 address: 100 input_type: holding # 0=off, 1=low, 2=normal, 3=high, 4=auto scan_interval: 5 data_type: uint16 PS: mitt aggregat støtter ikke auto på viftehastighet. Håper dette tar deg videre! Siter
andreash Skrevet 6. mai 2022 Skrevet 6. mai 2022 Ziggy skrev (12 timer siden): Mener bestemt at jeg endte opp med A->A / B->B, min blingsing var altså å koble feil i første forsøk. Prøvde aldri å koble av GND igjen etter å først å koble den, for så å bytte parene. Var såpass i Eureka-humør da det så ut til å fungere at jeg gikk umiddelbart over i ikke-rør-modus. Jeg kjører en Elfin EW11, den ser litt anderledes ut, men koblet GND-pinnen fra modbus-connectoren på aggregatet til jord på power, som jeg antar blir det samme som GND på HF2211. Kjører foreløpig 9600,8,1, Even Parity, som var det aggregatet var innstilt på i Modbus-menyen. Flow Control = Disabled Protocol = Modbus. Den siste påvirker innpakkingen/forventet innpakking på TCP, uten å velge 'Modbus' blir det RFU over TCP ser det ut til. "IOT Device Series Software Function" manualen refererer til en pakke (Industry products application manual_20200417.zip) som inneholder Modbus Poll. Jeg fant det veldig nyttig å ha en enklere tool å teste enkeltaksesser med for å finne ut hvilke/om registere som svarte og med hva, og samholde med registerdokumentasjonen fra SystemAir. I toolen må du også velge Modbus over TCP hhv RFU over TCP avhengig av hva du har satt i adapteret. I home Assistant ser det sånn i i headeren: ################################################################################ # Modbus on Elfin EW11 on ventilation ################################################################################ modbus: - name: systemair type: tcp host: 192.168.0.223 port: 8888 delay: 5 # Startup delay sensors: # FAN CONTROL REGISTERS - name: "SA valgt viftehastighet" slave: 1 address: 100 input_type: holding # 0=off, 1=low, 2=normal, 3=high, 4=auto scan_interval: 5 data_type: uint16 PS: mitt aggregat støtter ikke auto på viftehastighet. Håper dette tar deg videre! Tack så mycket det var väldigt detaljerat Siter
andreash Skrevet 7. mai 2022 Skrevet 7. mai 2022 Ziggy skrev (På 30.4.2022 den 19.50): Sigarene rulles i øyeblikket ut, har noe ut via Modbus Poll som gir mening. Hadde blingsa på A+ og B-. Byttet, og koblet også GND (pinne 1 fra Rj45 på aggregatet) til jord fra power på EW11. Dette er altså et VR700 anlegg, med firmware EC appl 3.05.03 boot 1.02.00 / CD appl 2.00.32 boot 1.00.02, vet ikke om det er samme kort og FW som på VR400, men noterer for the record, i.e. for andre. Noterer også noe som var litt forvirrende med modbus poll programmet. For å få verdien av register 101 fra SystemAir MODBUS registerspekk, må man oppgi registerverdi 100, tror det er noe som er avledet av MODBUS spekken. Har du koblet A og B på RJ45 uttaget med? Siter
Ziggy Skrevet 7. mai 2022 Skrevet 7. mai 2022 andreash skrev (1 time siden): Har du koblet A og B på RJ45 uttaget med? Litt usikker på om jeg oppfatter hva du spør om her, men ja, koblet meg på RJ45-pluggen midt på hovedkortet. Klippet av en cat5 kabel og koblet 3 ledere mot denne fra Elfin: Det betyr vel at jeg har koblet pin 4 til B og 5 til A, iht til SystemAir dokken under, mens pin 1 GND gikk til - (minus) Da jeg hadde byttet om A og B kom det forresten også noe data da jeg brukte RFU, med de gav lite mening, ble mye enere og lite nullere. 🙂 Siter
andreash Skrevet 7. mai 2022 Skrevet 7. mai 2022 Ziggy skrev (3 timer siden): Litt usikker på om jeg oppfatter hva du spør om her, men ja, koblet meg på RJ45-pluggen midt på hovedkortet. Klippet av en cat5 kabel og koblet 3 ledere mot denne fra Elfin: Det betyr vel at jeg har koblet pin 4 til B og 5 til A, iht til SystemAir dokken under, mens pin 1 GND gikk til - (minus) Da jeg hadde byttet om A og B kom det forresten også noe data da jeg brukte RFU, med de gav lite mening, ble mye enere og lite nullere. 🙂 Okej tack ja må pröve det med då jag nu bare koblet mig på terminalerna i ena hörnet för modbus A, B, 12V, GND som sitter bredvid där den vanliga CD kontrollpanelen är inkopplad. Siter
Ziggy Skrevet 28. mai 2022 Skrevet 28. mai 2022 Hei, er det noen av dere med MODBUS-tilkobling som har kikket på flowsettings vs. effekttrekk på viftene ? Jeg gjorde en liten kjapp enkel test på mitt 2013 VR700 (EC2, Appl 3.05.03) anlegg og fikk noen interessante resultater. Satt viftehastighet til høy (REG_FAN_SPEED_LEVEL(101)=3), og brukte REG_FAN_EF_FLOW_HIGH(107) til å styre flow. Setting her gir hos meg auto-oppdatering av leseregisteret REG_FAN_SF_FLOW_HIGH(106) til ca +4%. Så målte jeg powertekk på hele aggregatet etter ca 20 sek for ulike flowsettings, manuelt med en Deltaco plugg. E fan l/s S fan l/s S/E pwm E pwm S EF SF Power W P/pwmS 35 36 1.029 2.0 2.0 1800 1980 127 63.5 45 47 1.044 2.4 2.5 1920 2160 157 62.8 Lav 50 52 1.040 2.6 2.7 2040 2280 175 64.8 55 57 1.036 2.9 3.0 2280 2340 205 68.3 60 62 1.033 3.1 3.2 2280 2460 225 70.3 70 73 1.043 3.5 3.6 2460 2700 283 78.6 80 83 1.038 3.9 4.1 2640 2820 330 80.5 Nominal 84 87 1.036 4.1 4.2 2760 2820 344 81.9 90 93 1.033 4.4 4.5 2760 2820 353 78.4 100 104 1.040 4.8 5.0 2760 2820 353 70.6 120 124 1.033 5.7 5.8 2760 2820 354 61.0 140 145 1.036 6.5 6.8 2760 2760 351 51.6 160 166 1.038 7.5 7.7 2760 2760 352 45.7 Høy 162 168 1.037 7.5 7.8 2750 2760 350 44.9 180 186 1.033 8.3 8.5 2760 2820 351 41.3 200 207 1.035 9.1 9.4 2760 2820 351 37.3 212 220 1.038 9.7 10.0 2760 2820 354 35.4 De uthevede linjene er settingene som er innstillinger for lav, nominal og høy som ble satt av installatør. E fan l/s = Extract fan flow l/s S fan l/s = Supply fan flow l/s S/E = Forhold mellom supply og extract flow, automatisk satt. pwm E = resulterende PWM Extract fan (ser ut som fast mapping ) pwm S = resulterende PWM upply fan (ser ut som fast mapping) EF/SF = omtrentlig Extract/Supply fan RPM (hopper litt opp og ned, opp i max ca 3000rpm, regner med sensorjodling, ser ingen forskjell f.o.m PWM 4,5) Power = målt powertrekk. P/pwmS = forhold mellom power og pwm S Som det fremgår er det ikke mulig å få viftene til å trekke mer power enn 350W tilsammen, selvom hver av viftene på dette anlegget er spesifisert til 246W. Noen her i forumet som har gjort tilsvarende observasjoner eller vet mer om temaet? Er det fysisk mulig at aggregatet kan pumpe dobbelt så mye luft mellom norminal og høy med helt minimal effektøkning og ikke målbar hastighetsøkning? Har dette noe med økt trykk ved økt hastighet, og optimalisert arbeidsområde for viftene og gjøre? Hvordan er anleggene deres, har dere merkbar el. målbar hastighetsendring på viftene mellom Nominal og Høy setting? Dere som styrer flowsettings, har dere merkbare evt målbare endringer i flow i hele innstillingsområdet? VR400 har vifter på 115W hver, hva er effekttrekket på max speed hos dere med VR400? Jeg hadde forventet en mere direkte sammenheng mellom PWM, som er i range 2 - 10V og effektforbruk, her taker det på en måte allerede rundt nominal på 4.5V, og jeg hadde forventet et effektrekk på ~500W på max flow. Siter
cbrAndy Skrevet 3. september 2022 Skrevet 3. september 2022 Moskus skrev (På 13.5.2019 den 9.23): Jeg har fått det på plass. Skal skrive en kjapp guide (det er ikke vanskelig) når tiden tillater det. Hei. Har du modbus adressene og oppsettet på den? Det er rs485? Siter
Moskus Skrevet 5. september 2022 Skrevet 5. september 2022 cbrAndy skrev (På 3.9.2022 den 23.16): Hei. Har du modbus adressene og oppsettet på den? Det er rs485? https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/mini-guide-hvordan-bruke-modbus-med-homeseer-r49/ Siter
cbrAndy Skrevet 14. september 2022 Skrevet 14. september 2022 berland skrev (På 30.12.2018 den 11.06): Jeg holder på å lage til Modbus interface til mitt Systemair V300. Jeg har kjøpt denne enheten for hele 1.19 dollar: https://www.aliexpress.com/item/PL2303HX-Chip-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-For-Win7-Linux-XP-Vista-top/32344295137.html og dette er i alt man "må" ha, bortsett fra mye tid og datakunnskaper. I tillegg har jeg en raspberry pi zero for å kunne videresende serie-porten til husets smarthus-server, alternativt må man ha kabel fra ventilasjonsanlegget til serveren sin. Jeg har kontakt med aggregatet gjennom Modbus, men er ikke ferdig med integrasjonen inn i OpenHAB. Jeg har en slik Z-wave enhet for å kontrollere ventilasjonen til overs nå.. (Gjennom Z-wave enheten får man kun tilgang til det viktigste styringsparametre, gjennom egenmekket modbus får man tak i mye mer data). Hva er modbus oppsettet? Jeg benytter 9600 og adresse 1. Får ikke kontakt. Husker du parametrene? Siter
berland Skrevet 28. september 2022 Skrevet 28. september 2022 Min modbus-konfigurasjon (som jeg fant på nettet en gang, og som virker på OpenHAB2 (og tidligere)) konfigurer Modbus som under. Mulig du kan plukke ut noe relevant derfra for å bruke på ditt system? pi@loftspi:/etc/openhab2 $ cat services/modbus.cfg poll=5000 writemultiperegisters=true serial.vvfan.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvfan.id=1 serial.vvfan.start=100 serial.vvfan.length=38 serial.vvfan.type=holding serial.vvfan.valuetype=int16 serial.vvhc.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvhc.id=1 serial.vvhc.start=200 serial.vvhc.length=21 serial.vvhc.type=holding serial.vvhc.valuetype=int16 serial.vvrot.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvrot.id=1 serial.vvrot.start=350 serial.vvrot.length=2 serial.vvrot.type=holding serial.vvrot.valuetype=int16 serial.vvsys.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvsys.id=1 serial.vvsys.start=500 serial.vvsys.length=7 serial.vvsys.type=holding serial.vvsys.valuetype=int16 serial.vvnvm.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvnvm.id=1 serial.vvnvm.start=548 serial.vvnvm.length=1 serial.vvnvm.type=holding serial.vvnvm.valuetype=int16 serial.vvclock.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvclock.id=1 serial.vvclock.start=550 serial.vvclock.length=7 serial.vvclock.type=holding serial.vvclock.valuetype=int16 serial.vvfilter.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvfilter.id=1 serial.vvfilter.start=600 serial.vvfilter.length=2 serial.vvfilter.type=holding serial.vvfilter.valuetype=int16 serial.vvdefr.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvdefr.id=1 serial.vvdefr.start=670 serial.vvdefr.length=2 serial.vvdefr.type=holding serial.vvdefr.valuetype=int16 serial.vvdig.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvdig.id=1 serial.vvdig.start=700 serial.vvdig.length=9 serial.vvdig.type=holding serial.vvdig.valuetype=int16 serial.vvtsf.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvtsf.id=1 serial.vvtsf.start=3488 serial.vvtsf.length=5 serial.vvtsf.type=coil serial.vvtsf.valuetype=bit serial.vvdi.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvdi.id=1 serial.vvdi.start=11200 serial.vvdi.length=7 serial.vvdi.type=coil serial.vvdi.valuetype=bit serial.vvpcu.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vvpcu.id=1 serial.vvpcu.start=12000 serial.vvpcu.length=3 serial.vvpcu.type=coil serial.vvpcu.valuetype=bit serial.vval.connection=/dev/ttyUSB0:19200:8:none:1:rtu:35:5000 serial.vval.id=1 serial.vval.start=12800 serial.vval.length=9 serial.vval.type=coil serial.vval.valuetype=bit # sets refresh interval to Modbus polling service. # Value in milliseconds (optional, defaults to 200) ## Example of Modbus TCP slave # Connection parameters to Modbus TCP server ("slave"), values separated by colon (:) # - host or ip of the modbus server ("slave"), mandatory # - port, optional, default 502 # - interTransactionDelayMillis, optional, in milliseconds, default 60 # - reconnectAfterMillis, optional, in milliseconds, default 0 # - interConnectDelayMillis, optional, in milliseconds, default 0 # - connectMaxTries, optional, default 3 # - connectTimeout, optional, in milliseconds, default 0 (=infinite or OS default) # # As a general rule, usually only host needs to be specified. Parameters other than host # and port should be overridden only in cases when extreme performance is required, or when there are # errors with the default parameter values. # # See wiki for more details. # # # # (slave name) (host or IP) # | | (port) # | | | (interTransactionDelayMillis, in milliseconds) # | | | | (reconnectAfterMillis, in milliseconds) # | | | | | (interConnectDelayMillis, in milliseconds) # | | | | | | (connectMaxTries) # | | | | | | | (connectTimeout) # | | | | | | | | #tcp.slave1.connection=192.168.1.100:502:60:0:0:3:100 # The data type, can be "coil" "discrete" "holding" "input". See wiki for more details. #tcp.slave1.type= # The slave id (optional, defaults to '1') #tcp.slave1.id= # The slave start address (optional, defaults to '0') #tcp.slave1.start= # The number of data item to read # (optional, defaults to '0' - but set it to something meaningful) #tcp.slave1.length= # Value type, required for combined registers (details: http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm#Types) # Can be "bit", "int8", "uint8", "int16", "uint16", "int32", "uint32", "float32" # (optional, defaults to 'uint16') #tcp.slave1.valuetype= # For other slave parameters, consult the wiki. ## Example of Modbus Serial slave # Connection parameters to Modbus Serial server ("slave"), values separated by colon (:) # - serial port, mandatory. Example: /dev/ttyS0 (linux) or COM3 (windows) # - baudRate, optional, default 9600 # - dataBits, optional, in milliseconds, default 8 # - parity, optional, default none # - stopBits, optional, default 1 # - encoding, optional, default rtu # - interTransactionDelayMillis, optional, in milliseconds, default 35 # - receiveTimeoutMillis, optional, in milliseconds, default 1500 # - flowControlIn, optional, default none # - flowControlOut, optional, default none # # As a general rule, usually one needs to specify serial port, baudRate, dataBits, parity, stopBits, and encoding. Other parameters # should be overriden only in cases when extreme performance is required, or when there are # errors with the default parameter values. # # See wiki for more details. # # # # (slave name) (host or IP) # | | (baud) # | | | (dataBits) # | | | | (parity) # | | | | | (stopBits) # | | | | | | (encoding) # | | | | | | | (interTransactionDelayMillis) # | | | | | | | | (receiveTimeoutMillis) # | | | | | | | | | (flowControlIn) # | | | | | | | | | | (flowControlOut) # | | | | | | | | | | | # | | | | | | | | | | | #serial.slave1.connection=/dev/ttyS0:38400:8:none:1:rtu:35:1500:none:none # The data type, can be "coil" "discrete" "holding" "input". See wiki for more details. #serial.slave1.type= # The slave id (optional, defaults to '1') #serial.slave1.id= # The slave start address (optional, defaults to '0') #serial.slave1.start= # The number of data item to read # (optional, defaults to '0' - but set it to something meaningful) #serial.slave1.length= # Value type, required for combined registers (details: http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm#Types) # Can be "bit", "int8", "uint8", "int16", "uint16", "int32", "uint32", "float32" # (optional, defaults to 'uint16') #serial.slave1.valuetype= # For other slave parameters, consult the wiki. Siter