DrFunk Skrevet 28. desember 2018 Skrevet 28. desember 2018 (endret) Hei, har en villavent vr 400 med modbus tilkobling. Ser ut som man kan lese og styre mange parametere. To spørsmål: 1: Noen som har integrert dette i hass.io / HS? 2: Kan dette gjøres trådløst, den viktigste funksjonen måtte vært å latt den automatisk justere tilluft etter netatmo sin co2 måling. Vil en slik kunne gjøre det trådløst? http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=263924668218&category=11211&pm=1&ds=0&t=1545949186000&ver=0&cspheader=1 Data: https://www.systemair.com/globalassets/documentation/40903.pdf?filename=12314-Modbus+for+Residential+units_D24810_User_manual+(A005).pdf Endret 28. desember 2018 av DrFunk Siter
Odd Skrevet 29. desember 2018 Skrevet 29. desember 2018 Jeg kjøpte original grensesnittet til leverandøren, det lar meg styre bl annet hastigheten på luft fra HS3 Siter
DrFunk Skrevet 29. desember 2018 Forfatter Skrevet 29. desember 2018 4 minutter siden, Odd skrev: Jeg kjøpte original grensesnittet til leverandøren, det lar meg styre bl annet hastigheten på luft fra HS3 Pris? Og er det trådløst?? Siter
Odd Skrevet 29. desember 2018 Skrevet 29. desember 2018 Jeg mener den kostet ca 1500 og er z-wave Siter
DrFunk Skrevet 29. desember 2018 Forfatter Skrevet 29. desember 2018 Å så fett da må jeg ta en tlf over nyåret Siter
berland Skrevet 30. desember 2018 Skrevet 30. desember 2018 Jeg holder på å lage til Modbus interface til mitt Systemair V300. Jeg har kjøpt denne enheten for hele 1.19 dollar: https://www.aliexpress.com/item/PL2303HX-Chip-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-For-Win7-Linux-XP-Vista-top/32344295137.html og dette er i alt man "må" ha, bortsett fra mye tid og datakunnskaper. I tillegg har jeg en raspberry pi zero for å kunne videresende serie-porten til husets smarthus-server, alternativt må man ha kabel fra ventilasjonsanlegget til serveren sin. Jeg har kontakt med aggregatet gjennom Modbus, men er ikke ferdig med integrasjonen inn i OpenHAB. Jeg har en slik Z-wave enhet for å kontrollere ventilasjonen til overs nå.. (Gjennom Z-wave enheten får man kun tilgang til det viktigste styringsparametre, gjennom egenmekket modbus får man tak i mye mer data). 1 Siter
nhmariend Skrevet 30. desember 2018 Skrevet 30. desember 2018 Den enheten du viser til har rs232 ike rs485. Ventilasjonsanlegget kjører vel rs485 modbus RTU. Jeg driver med noe av det samme men et Flexit anlegg. Har kjøpt modbus interface fra Flexit og bruker en Raspberry PI med en HAT https://www.hwhardsoft.de/english/webshop/shields/ RS422 / RS485 Shield for Raspberry PiKjøpte den + boks til RPI med utspaing til kontakten på HAT. Kjører modbusd som gateway mellom ModbusRTU og ModbusTCP som Sensio støtter. RPI har trådløst nett (montert på loft) Kommunikasjonen fungerer, men ikke helt ferdig. Siter
DrFunk Skrevet 30. desember 2018 Forfatter Skrevet 30. desember 2018 Men vil ikke denne klare å bringe signalene videre på wifi?? Fra ventilasjon og videre til server? NOK 56.61 | HF Smallest Shanghai High FlyingElfin-EW10 Wireless Networking Devices Modbus TPC IP Function RJ45 RS232 to WIFI Serial Serverhttps://s.click.aliexpress.com/e/1pmDC2U Siter
berland Skrevet 30. desember 2018 Skrevet 30. desember 2018 10 minutter siden, DrFunk skrev: Men vil ikke denne klare å bringe signalene videre på wifi?? Fra ventilasjon og videre til server? NOK 56.61 | HF Smallest Shanghai High FlyingElfin-EW10 Wireless Networking Devices Modbus TPC IP Function RJ45 RS232 to WIFI Serial Serverhttps://s.click.aliexpress.com/e/1pmDC2U Det kan godt tenkes denne vil funke - den har jeg ikke sett før. Villig til å teste? Siter
berland Skrevet 30. desember 2018 Skrevet 30. desember 2018 13 timer siden, berland skrev: Jeg har kontakt med aggregatet gjennom Modbus, men er ikke ferdig med integrasjonen inn i OpenHAB. Funker nå, foreløpig med modbus1-bindingen til OpenHAB. Det kan anbefales å ha Modbus-tilgang, da får man se akkurat når ettervarmeren (1500W) slår seg på, og når varmegjenvinnerrotoren slår seg av/på. Så kan man ha en automatisk rutine som justerer setpoint slik at varmegjenvinneren alltid er på, men ikke ettervarmeren, og dermed får man optimalisert virkningsgraden til aggregatet. Siter
DrFunk Skrevet 30. desember 2018 Forfatter Skrevet 30. desember 2018 Ja bestilt den og en kabel, til den nette totalsum 67kr 2 Siter
Auklend Skrevet 17. januar 2019 Skrevet 17. januar 2019 På 31.12.2018 den 0.34, DrFunk skrev: Ja bestilt den og en kabel, til den nette totalsum 67kr Benytter du hass.io, DrFunk? Jeg er i gang med Home Assistant på raspberry pi, så det er veldig interessant om du får til noe med modbus opp mot systemair aggregatet. Siter
TomB Skrevet 12. februar 2019 Skrevet 12. februar 2019 On 29/12/2018 at 19:00, Odd said: Jeg kjøpte original grensesnittet til leverandøren, det lar meg styre bl annet hastigheten på luft fra HS3 Hei Odd! Jeg har også en VR400 men fikk tidligere beskjed at jeg måtte bytte ut noe kretskort osv og så ha en Z-wave modul. Hvor gammelt er anlegget ditt? Kan det være at det er klargjort for sånn direkte? Mitt er fra 2012, så det er jo noen år gammelt nå. Siter
TomB Skrevet 12. februar 2019 Skrevet 12. februar 2019 Sjekket med Villavent nå, det er kun en spesifikk serie man kan bruke Z-wave på virker det som, både nyere og eldre har ikke den støtten. Men Modbus skal fungere på alle, så selv om det ikke er Z-wave så er det vel muligheter. Er det noen som har en ENKEL måte å integrere Modbus adapter inn med f.eks Homeseer? Siter
Moskus Skrevet 12. februar 2019 Skrevet 12. februar 2019 2 timer siden, TomB skrev: Er det noen som har en ENKEL måte å integrere Modbus adapter inn med f.eks Homeseer? Dette håper jeg også på... får snart mitt installert. Siter
Go4IT Skrevet 12. februar 2019 Skrevet 12. februar 2019 2 timer siden, TomB skrev: Er det noen som har en ENKEL måte å integrere Modbus adapter inn med f.eks Homeseer? +2 ? Har 2 stk Villavent VR 400 DC installert i 2010 som jeg gjerne skulle ha integrert med Homeseer... Siter
TomB Skrevet 13. februar 2019 Skrevet 13. februar 2019 14 hours ago, Moskus said: Dette håper jeg også på... får snart mitt installert. Hvordan gjør du dette, er det masse DIY involvert eller er det en løsning som mindre tekniske folk også kan bruke? Siter
Odd Skrevet 13. februar 2019 Skrevet 13. februar 2019 22 timer siden, TomB skrev: Hei Odd! Jeg har også en VR400 men fikk tidligere beskjed at jeg måtte bytte ut noe kretskort osv og så ha en Z-wave modul. Hvor gammelt er anlegget ditt? Kan det være at det er klargjort for sånn direkte? Mitt er fra 2012, så det er jo noen år gammelt nå. Mitt er nok også fra 2012. For at grensesnittet skal fungere må en opp på en bestemt versjon av firmware. Tror det er nødvendig å ha 5.xx.xx. Versjonen finner du via betjeningspanelet. Jeg har lånt et bilde fra en annen site: Jeg skjønner ikke helt hva dere mener med at det mod-bus adaptert ikke virker på nyere enheter. Hvis det er tilfellet vil en jo ikke et annet adapter virke heller. Legger ved manualen på Z-wave - Mod-bus adaptert jeg har Z-Wave to Systemair HVAC adapter A002.pdf Siter
TomB Skrevet 14. februar 2019 Skrevet 14. februar 2019 (endret) 21 hours ago, Odd said: Mitt er nok også fra 2012. For at grensesnittet skal fungere må en opp på en bestemt versjon av firmware. Tror det er nødvendig å ha 5.xx.xx. Versjonen finner du via betjeningspanelet. Jeg har lånt et bilde fra en annen site: Jeg skjønner ikke helt hva dere mener med at det mod-bus adaptert ikke virker på nyere enheter. Hvis det er tilfellet vil en jo ikke et annet adapter virke heller. Legger ved manualen på Z-wave - Mod-bus adaptert jeg har Z-Wave to Systemair HVAC adapter A002.pdf Jeg er enig i resonnementet ditt, grunn til at jeg sa at det kun fungerer på spesifikke modeller er at en Systemair leverandør som selger Z-wave adapteret fortalte meg at det kun virker på systemer i en viss periode, og at det nå går via app i stedet. Jeg vet du må ha firmware 5.xx for at det skal fungere, og det kan jo hende at systemer som er nyere har 6.xx og dermed ikke støtter dette spesifikke adapteret? Hvis det hadde vært REN modbus informasjon bare over Z-wave så ville det jo også fungert for tidligere modeller som har under 5.xx ettersom de også støtter modbus. Min er desverre 1.xx.xx noe som er veldig merkelig ettersom det også ble installert i 2012. Endret 14. februar 2019 av TomB Siter
JohnMartin Skrevet 15. februar 2019 Skrevet 15. februar 2019 On 12/02/2019 at 15:54, TomB said: Er det noen som har en ENKEL måte å integrere Modbus adapter inn med f.eks Homeseer? +1 Har et nytt hus med ventilasjon som skulle vært integrert i Homeseer, men utsatt på ubestemt tid. Mest pga manglende kunnskaper ? Siter
Cirion Skrevet 21. februar 2019 Skrevet 21. februar 2019 På 31.12.2018 den 0.34, DrFunk skrev: Ja bestilt den og en kabel, til den nette totalsum 67kr 1 Uke gammel Hassio bruker og vilt godt i gang.... I dag dukket modbus opp for andre gang. Jeg har jo 2 ventilasjonsanlegg og 2 styrings servere for vannbåren varme... Alle 4 bruker modbus. Så er spørsmålet, har du fått din Elfin-EW10 enda? Hold meg gjerne oppdatert på fremgang Siter
deve87 Skrevet 6. mars 2019 Skrevet 6. mars 2019 (endret) I Domoticz er det hvertfall et veldig enkelt opplegg for Modbus. Styrer en frekvensomformer å leser ut status fra den.. En plugin er for Write og en for Read Også mulighet for TCP (Wi-Fi eller kablet) Benytter denne som er for RTU https://m.aliexpress.com/item/32428596578.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32428596578&aff_trace_key=9de09f823027459cbd3f7774e4c669c7-1550597321361-09475-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=2544amp-QD_Oe1bS7GvDSnKfdWlVyg1551885120724 Endret 13. mai 2019 av deve87 Siter
TomB Skrevet 12. mai 2019 Skrevet 12. mai 2019 Er det noen oppdatering fra noen av dere andre her, har dere fått opp Modbus koblingen mot Villavent anleggene ennå? Siter
Moskus Skrevet 13. mai 2019 Skrevet 13. mai 2019 Jeg har fått det på plass. Skal skrive en kjapp guide (det er ikke vanskelig) når tiden tillater det. 1 Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.