AndreasK Skrevet 31. desember 2018 Skrevet 31. desember 2018 Hei. Har IT-nett. Kan eg koble 3-wire kobling her eller må eg ha TN-nett for å kunne koble 3 wire? En fase på L og den andre fasen inn på N? Det står at dersom man ikkje har N-leder må man koble 2 wire. Men meina dei mangler N-leder som at dette ikkje er TN-nett eller meina dei mangler N-leder som i at det ikkje begge faser er trekt ned til bryterboks? Det står blant anna på futurehome sin nettside at anbefale 2 wire dersom ditt eller datt men 3 wire om dimmeren har nyere versjon men med unntak...!! Oppsummert: Eg har IT-nett i huset. Har fibaro 2 dimmer. Lamper og downlights alt i LED. Koble 2 eller 3 wire??! Siter
ZoRaC Skrevet 31. desember 2018 Skrevet 31. desember 2018 Jeg har IT-nett. Mener elektrikeren koblet 3-wire der det var mulig. Siter
Hillmar Skrevet 1. januar 2019 Skrevet 1. januar 2019 Ingen problem med 3-wire kobling på IT-nett. Bruksanvisningen er nok skrevet uten tanke på IT-nett, da IT-nett ikke er så vanlig i andre vestlige land. Jeg tenker at det som menes er at man kan koble 2-wire der man kun har tilgang til den lederen som skal brytes... 1 Siter
Anbefalte innlegg