Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Anbefalte innlegg

Skrevet

Hei.

 

Har IT-nett. Kan eg koble 3-wire kobling her eller må eg ha TN-nett for å kunne koble 3 wire?  En fase på L og den andre fasen inn på N? Det står at dersom man ikkje har N-leder må man koble 2 wire.  Men meina dei mangler N-leder som at dette ikkje er TN-nett eller meina dei mangler N-leder som i at det ikkje begge faser er trekt ned til bryterboks?

 

Det står blant anna på futurehome sin nettside at anbefale 2 wire dersom ditt eller datt men 3 wire om dimmeren har nyere versjon men med unntak...!!

 

Oppsummert: Eg har IT-nett i huset. Har fibaro 2 dimmer. Lamper og downlights alt i LED.  Koble 2 eller 3 wire??!

Skrevet

Ingen problem med 3-wire kobling på IT-nett.

Bruksanvisningen er nok skrevet uten tanke på IT-nett, da IT-nett ikke er så vanlig i andre vestlige land. Jeg tenker at det som menes er at man kan koble 2-wire der man kun har tilgang til den lederen som skal brytes...

  • Like 1

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.