TMB Skrevet 27. januar 2019 Skrevet 27. januar 2019 Hei Jeg ønsker å sette inn en plug-in-mottaker mellom stikk og vaskemaskin. Den må støtte strømmåling da jeg skal sette opp regler for varsling basert på strømtrekk. Etter en del lesing her på forumet virker det som at Fibaro sin Wall Plug ikke fungerer skikkelig med HS3 da den ikke automatisk rapporterer inn forbruk. Men dette kan vel løses ved å sette den til å polle manuelt hvert minutt for eksmpel? Eller? Jeg skal jo ikke sitte og stirre på forbruket live uansett Ser også at Telldus har en variant, men den støtter kun 2300W og vet ikke om det blir for lite. Her står det heller ikke om den støtter måling av akkumulert forbruk, kun "live" watt-forbruk. Noen som har denne og vet om den gjør det? Leste også en psot her hvor det sto at denne kunne ha problemer med å motta av/på-kommandoer, og ikke sender status om man trykker på knappen på den manuelt, men for min del skal denne alltid stå på så det er ikke livsviktig om akkurat det bugger seg en gang iblant. Finnes det eventuelt andre varienter som fungerer til dette formålet? Siter
GeneralVirus Skrevet 27. januar 2019 Skrevet 27. januar 2019 Fibaro wallplug fungerer fint med HS. Rapportere både watt og kwh akkumulert. Siter
bjornepappa Skrevet 27. januar 2019 Skrevet 27. januar 2019 4 timer siden, GeneralVirus skrev: Fibaro wallplug fungerer fint med HS. Rapportere både watt og kwh akkumulert. Kan bekrefte dette. Derimot kan den være litt knapp mtp maks effekt, har høyrt fleire som har hatt problem med for høg effekt. Derimot trur eg det er dårleg utvalg blant dei som har høgare rating og samtidig er Z-wave. Det beste er sjølsagt Aeotec HD relé, men då må du ha elektriker... Siter
ZoRaC Skrevet 27. januar 2019 Skrevet 27. januar 2019 Husk at det er forskjell på resisitv og induktiv last... Siter
TMB Skrevet 28. januar 2019 Forfatter Skrevet 28. januar 2019 Da er en bestilt på prøve. Takk for tilbakemeldingene Siter
Hr Kotelett Skrevet 28. januar 2019 Skrevet 28. januar 2019 Fibaro sin er maks 2500 watt, da i "panelovnwatt"(resitiv) ifølge fibaro kan en regne halvparten av det til "vaskemaskinwatt"(induktiv) og den er da ratet til 1250ish watt. Det kan gå bra, mangen har kjørt den med fibaroen lenge men det kan og gå litt mindre bra. 1 Siter
hkmod25 Skrevet 28. januar 2019 Skrevet 28. januar 2019 Personlig, ville jeg ALDRI bruke en Fibaro PlugInn bryter enten med en vaskemaskin eller en varmeovn. 1 Siter
Hr Kotelett Skrevet 28. januar 2019 Skrevet 28. januar 2019 Da har den vel bare bruksområde til å skru av og på lys da? Siter
eivtress Skrevet 28. januar 2019 Skrevet 28. januar 2019 4 timer siden, hkmod25 skrev: Personlig, ville jeg ALDRI bruke en Fibaro PlugInn bryter enten med en vaskemaskin eller en varmeovn. Hvorfor ikke? Den er jo laget for 2500w kontinuerlig last. Tror du ikke fibaros ingeniører vet hvordan et relé virker? Siter
ZoRaC Skrevet 28. januar 2019 Skrevet 28. januar 2019 Akkurat nå, eivtress skrev: Den er jo laget for 2500w kontinuerlig last. RESITIV last, ikke induktiv! Siter
eivtress Skrevet 28. januar 2019 Skrevet 28. januar 2019 Akkurat nå, ZoRaC skrev: RESITIV last, ikke induktiv! Jeg nevnte aldri induktiv, men hkmod25 nevnte varmeovn (resistiv). Siter
ZoRaC Skrevet 28. januar 2019 Skrevet 28. januar 2019 Akkurat nå, eivtress skrev: Jeg nevnte aldri induktiv, men hkmod25 nevnte varmeovn (resistiv). Joda, men i sitatet så står det vaskemaskin også. Ville bare påpeke at det ikke er det samme. Siter
TMB Skrevet 1. februar 2019 Forfatter Skrevet 1. februar 2019 Har kjørt med denne nå siden tirsdag uten problemer. Maskinen drar maks 2400W og den rapporterer alt som den skal uten noe tull. Regler for push er også i drift ? Siter
Moskus Skrevet 2. februar 2019 Skrevet 2. februar 2019 ... ok, men pass på. Flere har blitt brent over tid ved bruk til vaskemaskin eller tørketrommel, så følg med på den. 2400W er forholdsvis nære max last. Siter
hkmod25 Skrevet 2. februar 2019 Skrevet 2. februar 2019 Den skal brenne. 2400W som han ser i GUI er bare den aktive delen av belastning. I tillegg kommer den reaktive. (Fra manualen: "The Wall Plug allows to monitor the active power and energy consumption.") Om vi tipper at cosφ for vaskemaskin ligger på sirka 0,8 så den faktiske belastning vil ligge da på ca. 3000VAr ( It is recommended not to exceed 3A for 250V AC, cosφ=0,4 ) Om vi ekstrapolerer dette til cosφ=0.8 så vil max.strøm ligge da på ca. 6A (ved 250V). Dvs. max. 1500W. Se også tråden her: 1 Siter
TMB Skrevet 2. februar 2019 Forfatter Skrevet 2. februar 2019 Jeg har en Aeotec Smart Switch 6 på vei som jeg egentlig tenkte å bruke til noe annet, men da bytter jeg og bruker heller denne på vaskemaksinen for å være på den sikre siden! 1 Siter
Frank Pedersen Skrevet 10. mars 2019 Skrevet 10. mars 2019 Har nylig fått en Fibaro Wall plug som jeg bruker til å styre en varmepumpe på 2KW. Jeg har satt opp scedule i Telldus tidsplanlegger der jeg vil at vrmepumpen skal gå fra 00:00 til 06:00 om morgene, da er strømmen billig og så har jeg en liten periode fra 2:30- 17:00 på ettermiddagen. Problemet mitt er at noen ganger starter den ikke som planlagt, jeg må da trykke på B knappen og da starter den og stopper etter programmet, ved neste sekvens kan den starte, men så stopper det opp igjen. Noen andre her som har erfart det samme eller noen som har ett tips på hva som kan være galt? Siter
ZoRaC Skrevet 10. mars 2019 Skrevet 10. mars 2019 24 minutter siden, Frank Pedersen skrev: Har nylig fått en Fibaro Wall plug som jeg bruker til å styre en varmepumpe på 2KW. Men varmepumpe er vel ikke bare resistiv last? I så fall kan det fort være at den belastes med mer enn den tåler og dermed slår ut. Urelatert, men jeg tror ikke varmepumper har godt av at strømmen kuttes «i hytt og pine»...? Siter
Frank Pedersen Skrevet 10. mars 2019 Skrevet 10. mars 2019 Å slå av og på strømmen til en varmepumpe 2 ganger i døgnet skal ikke være noe problem. Alminnelig lite frysemaskineri som er noe automatisert med defrosting funksjon. Det er nok en blanding av resistiv og reaktiv last her, men både Watt indikering og KWh registrering fungerer greit når den går. Siter
aleks Skrevet 10. mars 2019 Skrevet 10. mars 2019 Henger meg på her; Tok et termobilde av en slik kontakt og de er ikke gode til høye laster (eller lengre laster med lavere w) - rated er en ting, men den går varm, veldig varm. Så varm det uroer meg (derfor blir ikke fibaroplugger brukt her lengre) Siter
Frank Pedersen Skrevet 10. mars 2019 Skrevet 10. mars 2019 Du har nok rett i det, men varmepumpen går sjelden på full last, mere typisk under 1 KW har jeg sett og jeg har ikke tatt termofoto, men kjent på pluggen som så vidt er lunken så jeg er vel rimelig trygg på å bruke den med under 50% av merkeeffekten, det er en del å gå på her. Siter
bjornepappa Skrevet 11. mars 2019 Skrevet 11. mars 2019 Problemet med induktiv last er ikkje når den først går. Derimot når du skal bryte induktiv kan reléet få problem og ein risikerer at det ikkje klarer jobben. I beste fall eit defekt relé, i verste fall ståande serielysbue som brenner opp pluggen og potensielt huset. Fibaro sin plugg er stempla med 2500 Watt, men reaktiv effekt er målt i VAr (voltampere reaktiv). Forbrukeren i ei varmepumpe er i all hovedsak kompressoren og den er induktiv. Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.