TMB Skrevet 4. februar 2019 Del Skrevet 4. februar 2019 (endret) Jeg har en drøss med Nexa AN-179. Én av de rapporterer ikke status inn til HS dersom jeg trigger den manuelt via S1. La merke til dette da jeg skulle benytte den som trigger i en event. De øvrige jeg har rapporterer som de skal. Jeg har forsøkt å legge den strømløs i ca. 30 minutter uten at det hjalp. Fra Node Information: Version: 4,54 (Unknown) Firmware: 1.3 Hardware: 3 Noen som vet om en fix? Kan selvfølgelig kryssbytte med en annen, men irriterende at det ikke virker. Er dette reklamasjonsgrunnlag? Endret 6. februar 2019 av TMB Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 6. februar 2019 Del Skrevet 6. februar 2019 Sjekk assosiasjoner. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TMB Skrevet 6. februar 2019 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2019 Se der ja, det manglet visst. Lagt inn og testet i orden Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…