TMB Skrevet 4. februar 2019 Skrevet 4. februar 2019 (endret) Jeg har en drøss med Nexa AN-179. Én av de rapporterer ikke status inn til HS dersom jeg trigger den manuelt via S1. La merke til dette da jeg skulle benytte den som trigger i en event. De øvrige jeg har rapporterer som de skal. Jeg har forsøkt å legge den strømløs i ca. 30 minutter uten at det hjalp. Fra Node Information: Version: 4,54 (Unknown) Firmware: 1.3 Hardware: 3 Noen som vet om en fix? Kan selvfølgelig kryssbytte med en annen, men irriterende at det ikke virker. Er dette reklamasjonsgrunnlag? Endret 6. februar 2019 av TMB Siter
TMB Skrevet 6. februar 2019 Forfatter Skrevet 6. februar 2019 Se der ja, det manglet visst. Lagt inn og testet i orden Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.