Hvis du har fuktmåler i rommet, temp på inn og utluft av innedelen, og også vet antall liter luft i sekundet som blåses gjennom, så er dette mulig å beregne ved entalpiberegninger. Jeg gjør dette på ventilasjonsaggregatet men tar den ikke helt ut til Watt.

Skrevet

Se her for hva jeg beregner fra ventilasjonen:

 

Entalpiberegninger har enhet kJ pr kg luft, så det trengs bare en liten beregning med luftstrømsrate så har man Watt. 

 

Har du mulighet å finne ut luftstrømmen for varmepumpa di? Den endrer seg også med tid så mm må klare plukke opp det også på et vis. Fikk lyst på dette selv..