Garegaupa Skrevet 16. februar 2019 Skrevet 16. februar 2019 (endret) (NB: Eg er ikkje elektrikar og har heller ikkje tenkt å prøve meg på noko ukurant hobby-oppkopling her. Eg spør berre av di eg er nyfiken på korleis slikt som dette fungerer. ☺️ ) I manualen for Fibaro Dimmer 2 så står det at denne kan koplast som "2-wire" eller "3-wire", og det synest å vere noko ulikt kva som er tilrådd av desse to metodane. Når det er snakk om TN-nett så er dette greitt nok. Men kva viss der er IT- eller TT-nett, der det ikkje er nøytralleiar? Kan ein då kople ein av fasane til N på Dimmer 2 og på den måten få "3-wire" tilkopling, eller er det berre "2-wire" som er mogeleg i slike nett? Endret 16. februar 2019 av Garegaupa Siter
Hillmar Skrevet 16. februar 2019 Skrevet 16. februar 2019 (endret) Dimmeren kan kobles som "3-wire" selv om man har IT- eller TN-nett, med ene frasen koblet til L og den andre til N. Som du er inne på så benyttes det 2 faseledere for 230V i IT- og TN-nett, mens det benyttes en fase og N-leder for 230V i TN-nett. Men dette har i praksis ingen ting å si da du i begge tilfeller har 230V mellom de 2 lederne. Endret 16. februar 2019 av Hillmar 1 Siter