Andreas Skrevet 28. oktober 2016 Skrevet 28. oktober 2016 Post gjerne det du har her i tråden, eller start en ny tråd og tag meg. Men jeg ville startet med å ekskludere den og inkludere den igjen. Siter
xibriz Skrevet 28. oktober 2016 Skrevet 28. oktober 2016 Et øyeblikk siden, Andreas skrev: Post gjerne det du har her i tråden, eller start en ny tråd og tag meg. Men jeg ville startet med å ekskludere den og inkludere den igjen. Ok, jeg lager en ny tråd. Problemet er en av to: 1. Telldus Live! er ikke bra nok til mitt formål 2. Jeg har ikke gode nok kunnskaper om Z-Wave-spesifikasjonen, spesielt det som har med Channels å gjøre. Assosiasjoner fungerer greit, men det hjelper meg ikke når jeg må bruke Events i Telldus for å trigge 433-utstyr. Siter
aeklo Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 Ja, det er teorien... [emoji6] Da kan jeg bekrefte at teori stemmer med praksis Satte i dag opp en Z-Uno som binær-switch, og assosierte den med HomeSeer.Deretter assosierte jeg en ZWC-K8 mot Z-Uno.Nesten umiddelbar respons i HS!Dermed kan SWC-K8 brukes til å styre hva som helst i HS :-DSent from my iPhone using Tapatalk Siter
xibriz Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 1 time siden, aeklo skrev: Da kan jeg bekrefte at teori stemmer med praksis Satte i dag opp en Z-Uno som binær-switch, og assosierte den med HomeSeer. Deretter assosierte jeg en ZWC-K8 mot Z-Uno. Nesten umiddelbar respons i HS! Dermed kan SWC-K8 brukes til å styre hva som helst i HS :-D Sent from my iPhone using Tapatalk Velkommen i gjengen https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=10725 Siter
Moskus Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 Nå trenger noen bare å poste litt kode for å gi "flest mulige assosiasjoner" på Z-Uno, så kan jeg prøve også... Siter
xibriz Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 Det er jo bare å duplisere opp eksempelkoden. Det var 10 du trengte? Siter
Moskus Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 3 minutter siden, xibriz skrev: Det var 10 du trengte? Hvor mange er mulig...? Siter
xibriz Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 8 minutter siden, Moskus skrev: Hvor mange er mulig...? Den har 10 kanaler så da skal det være mulig med 10 devicer som kan være kombinasjon av Binary, Multilevel, Sensor etc. 5 Binary Switch, 3 Multilevel Switch og 2 Temperatursensorer? Personlig testet jeg bare 2-3 når jeg holdt på. Siter
Moskus Skrevet 26. januar 2017 Skrevet 26. januar 2017 Holder med 10 binary swtich'er, hvis det er mulig. Siter
xibriz Skrevet 27. januar 2017 Skrevet 27. januar 2017 (endret) Den 26.1.2017 klokken 9.09, Moskus skrev: Holder med 10 binary swtich'er, hvis det er mulig. EDIT: Jeg var litt rask. Når jeg har flere kanaler på Z-UNOen sluttet assosieringen mot ZWC-K8 og fungere. //Tar vare på verdiene byte currentValue[10]; ZUNO_SETUP_CHANNELS( ZUNO_SWITCH_BINARY(getter1, setter1), ZUNO_SWITCH_BINARY(getter2, setter2), ZUNO_SWITCH_BINARY(getter3, setter3), ZUNO_SWITCH_BINARY(getter4, setter4), ZUNO_SWITCH_BINARY(getter5, setter5), ZUNO_SWITCH_BINARY(getter6, setter6), ZUNO_SWITCH_BINARY(getter7, setter7), ZUNO_SWITCH_BINARY(getter8, setter8), ZUNO_SWITCH_BINARY(getter9, setter9), ZUNO_SWITCH_BINARY(getter10, setter10) ); //Trenger ikke å sette opp noe på en Dummy switch void setup() { } //Den skal heller ikke gjøre noe void loop() { } void setter1(byte value) { // Lagrer verdien dersom kontrolleren spør om den senere currentValue[0] = value; } byte getter1() { return currentValue[0]; } void setter2(byte value) { currentValue[1] = value; } byte getter2() { return currentValue[1]; } void setter3(byte value) { currentValue[2] = value; } byte getter3() { return currentValue[2]; } void setter4(byte value) { currentValue[3] = value; } byte getter4() { return currentValue[3]; } void setter5(byte value) { currentValue[4] = value; } byte getter5() { return currentValue[4]; } void setter6(byte value) { currentValue[5] = value; } byte getter6() { return currentValue[5]; } void setter7(byte value) { currentValue[6] = value; } byte getter7() { return currentValue[6]; } void setter8(byte value) { currentValue[7] = value; } byte getter8() { return currentValue[7]; } void setter9(byte value) { currentValue[8] = value; } byte getter9() { return currentValue[8]; } void setter10(byte value) { currentValue[9] = value; } byte getter10() { return currentValue[9]; } Endret 27. januar 2017 av xibriz Siter
Moskus Skrevet 28. januar 2017 Skrevet 28. januar 2017 11 timer siden, xibriz skrev: Når jeg har flere kanaler på Z-UNOen sluttet assosieringen mot ZWC-K8 og fungere. Det er ikke bare at du må sette det opp på nytt? (Håper jeg)? Siter
xibriz Skrevet 28. januar 2017 Skrevet 28. januar 2017 2 timer siden, Moskus skrev: Det er ikke bare at du må sette det opp på nytt? (Håper jeg)? Nei, jeg er veldig nøye på sånn. Jeg gjorde følgende: 1. Fjernet assosiasjonen mot ZWC-K8 2. Eksluderte Z-UNOen 3. Oppdaterte koden til den over 4. Inkluderte Z-UNOen tilbake i nettverket 5. Opprettet assosiasjon Alle kanalene fungerte i Z-Way, men ingenting skjedde når jeg brukte bryteren. Jeg ga opp til slutt å gikk tilbake til bare en dummy-bryter. Da fungerte assosiasjonen igjen. 1 Siter
xibriz Skrevet 28. januar 2017 Skrevet 28. januar 2017 (endret) 1 minutt siden, Moskus skrev: ? Noe av det jeg reagerte på er at når jeg oppretter assosiasjon mot Z-UNOen så er den bare en device. Ikke 10.. det kan være no der.. At man ikke kan velge hvilken kanal ZWC-K8 skal styre Noe som ender opp med at den ikke kan styre noe... Endret 28. januar 2017 av xibriz Siter
aeklo Skrevet 11. februar 2017 Skrevet 11. februar 2017 Den 28.01.2017 klokken 11.16, xibriz skrev: Noe av det jeg reagerte på er at når jeg oppretter assosiasjon mot Z-UNOen så er den bare en device. Ikke 10.. det kan være no der.. At man ikke kan velge hvilken kanal ZWC-K8 skal styre Noe som ender opp med at den ikke kan styre noe... Testet det samme selv. Fikk opp de tre switchene jeg hadde konfigurert i Z-Uno-koden, men Z-Uno'ens NodeID listes bare en gang i associations-lista i HS3. Noen som har en ide om problemet trolig ligger i Z-Uno eller HS3, så man kan gjøre litt mer research? Vet ikke hva som skal til for at HS3 oppretter flere enheter på denne lista. Kanskje det kan løses med måten Z-Uno settes opp på? Evt. en henvendelse til Z-wave.me. Siter
xibriz Skrevet 11. februar 2017 Skrevet 11. februar 2017 9 minutter siden, aeklo skrev: Testet det samme selv. Fikk opp de tre switchene jeg hadde konfigurert i Z-Uno-koden, men Z-Uno'ens NodeID listes bare en gang i associations-lista i HS3. Noen som har en ide om problemet trolig ligger i Z-Uno eller HS3, så man kan gjøre litt mer research? Vet ikke hva som skal til for at HS3 oppretter flere enheter på denne lista. Kanskje det kan løses med måten Z-Uno settes opp på? Evt. en henvendelse til Z-wave.me. Siden det samme skjedde med meg i Z-Way så tviler jeg på at det er HS som er problemet hos deg. Nå er jeg ikke så stødig på assosiasjon, men jeg har f.eks. ett Fibaro dobbeltrele. Dette vises også bare en gang i device-listen når man skal assosiere selv om den har to stk. on/off innebygget i en enhet. Da antar jeg at den også har minst 2 kanaler i bruk. Jeg antar at det er noe med assosiasjoner og kanaler jeg ikke fårstår godt nok. Siter
Moskus Skrevet 11. februar 2017 Skrevet 11. februar 2017 Må jo være mulig å definere grupper på et vis.... Siter
xibriz Skrevet 11. februar 2017 Skrevet 11. februar 2017 Er assosiasjon en toveis sak eller enveis? Hva skjer om man assosiserer en bryter på enheten istedet for enheten på bryteren? Siter
iblis Skrevet 11. februar 2017 Skrevet 11. februar 2017 Hvis du ikke kan velge endepunkt gruppe på Z-Uno når du assosierer den med ZWC-K8 så støtter ikke ZWC-K8 multi-assosiasjon med endepunkt. Da vil den dessverre kun se Z-UNO som 1 enhet den kan styre. Siter
iblis Skrevet 11. februar 2017 Skrevet 11. februar 2017 1 time siden, xibriz skrev: Er assosiasjon en toveis sak eller enveis? Hva skjer om man assosiserer en bryter på enheten istedet for enheten på bryteren? Det er en toveis sak, men funksjonene du kan gjøre kommer helt an på hvilke kommando-klasser hvert endepunkt er programmert til i firmwaren. EDIT: Må omformulere meg litt her. Det er en toveis sak hvor du kan assosiere begge imot hverandre hvis de støtter det. Men det er en enveis sak når det bare er assosiert en vei. Det vil si assosierer du fra ZWC-K8 til Z-Uno så kan du kun sende kommandoer/informasjon fra ZWC-K8 til Z-Uno, men ikke motta kommandoer fra Z-Uno. Assosierer du fra Z-Uno til ZWC-K8 så kan du kun sende kommandoer/informasjon fra Z-Uno til ZWC-K8, men ikke motta kommandoer/informasjon fra ZWC-K8. Men du kan igjen assosiere begge veier. Kort forklart kan du kun SENDE med direkte assosiasjon, ikke motta. Siter
xibriz Skrevet 12. februar 2017 Skrevet 12. februar 2017 (endret) Da er mysteriet løst. For å kunne styre Z-Uno og andre enheter med flere kanaler som Fibaro FGS-222 må kontrolleren støtte MultiChannel Association. ZWC-K8 støtter bare vanlig Association, den vil derfor bare kunne styre enheter med en kanal. Man må se etter command class MultiChannel Association på kontrolleren/bryteren man ønsker å bruke til dette formålet. Edit: f.eks. denne: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1010-veggkontroller-zsc-01dw.html Endret 12. februar 2017 av xibriz 1 Siter
xibriz Skrevet 13. februar 2017 Skrevet 13. februar 2017 Enig.. hjemmeautomasjon er til å bli svett av Siter
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.